Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7800
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Hallo,
APZ vorgerüstet ?
. .
...
APZ vorgerüstet ?
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Hallo nochmal,soll alles verplomt werden bei Zählertausch,APZ fehlt ist unten rechts,Spannungsabgriff wird nachgerüstet,mal sehen was dann rauskommt.Ich gebe auf jedem Fall Bescheid.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Kurze Info,der Zähler wurde durch den NB problemlos gewechselt,der fehlend Platz für ein TSG interresierte ihn nicht ebenso die fehlenden Plomben ,er ist vom NB selbst und kein Sup,wir haben dann noch einnettes Gespräch gehabt über versch.zählerschrankvorgaben.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7800
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Hallo,
und was waren die Ergebnisse der "Vorgaben" ?
...
und was waren die Ergebnisse der "Vorgaben" ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Zum 2 Termin ist ein anderer Techniker vom NB gekommen,und er meinte nur ,falls ich ein Speicher oder eine WP über 4,6 kw eibaue wird der Zähler gegen eine iMSys getauscht die ein Gateway usw. mit verbaut hat mund zur Not auch im oberen Anschlußraum verbaut werden,hat ihn alles soweit nicht interresiert ob noch Reserveplätze da sind . anders sieht es bei einer Volleinspeisung aus meinte er.
Wie immer 2 Leute 3 Auslegungen.
Wie immer 2 Leute 3 Auslegungen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7800
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Hallo,
das scheint mir so ähnlich zu sein, wie die SLS-Größe bei PV-Anlagen beim Betrieb von EHZ.
Es gibt NB, die verlangen eine Auslegung auf Dauerstom, weil ja morgens die Sonne aufgeht, und Abend wieder unter.
Dann gibt es andere NB, die sagen, dass wegen der Wolken tagsüber auf Unterbrecherbetrieb zu dimensionieren ist.
...
das scheint mir so ähnlich zu sein, wie die SLS-Größe bei PV-Anlagen beim Betrieb von EHZ.
Es gibt NB, die verlangen eine Auslegung auf Dauerstom, weil ja morgens die Sonne aufgeht, und Abend wieder unter.
Dann gibt es andere NB, die sagen, dass wegen der Wolken tagsüber auf Unterbrecherbetrieb zu dimensionieren ist.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 21
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Wobei auch das eigentlich klar in der VDE-AR-N 4100 im Abschnitt 7.3.1 geregelt ist. Als Betriebsart „Bezug“ nach Tabelle 7 gelten „Betriebsströme ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen [Hervorhebung von mir] […]“. Erzeugungsanlagen fallen also generell nicht unter diese Betriebsart.