Wie bekommt man sowas isoliert? Schrumpfschlauch in T-Ausführung?
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 916
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von tm90 »

Ich würde selbstverschweißendes Klebeband nehmen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7753
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die "T" Kerbverbinder braucht man eigendlich nur in entsprechenden Gießharzgarnituren.

Üblich sind heute Y - Abzweige.
Da ist dann die Zugbeanspruchung vom abgehenden Kabel erheblich geringer.

Im vorliegenden Fall ist auch ein Y-Abzeig problemlos möglich.

Nehmen wir an, das Kabel besteht aus 3G1,5.

Dann nimmt man sich Kerbverbinder in 4mm², die man im Schraubstock oval formt.
Die einzelne Ader isoliert man ab, und steckt die beiden Enden in den ovalen Kerbverbinder.
Die abgehende Ader isoliert man in doppelter Länge ab, und steckt sie auch hinein.
Dann Pressen.
Anschließend schiebt man den Schrumpfschlauch von der Seite her drüber.
Wer es ganz perfekt machen will, nimmt Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Selbstverständlich dürfen keine isolierten Adern einfach so eingegipst werden.
Den Kabelmantel muss man natürlich auch mit Schumpfschlauch versehen.


...