Glühlampe mit 2000W
- kkgrafics
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49
Glühlampe mit 2000W
Hallo,
ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
- kkgrafics
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 25
- Registriert: Donnerstag 23. Februar 2023, 10:37
Re: Glühlampe mit 2000W
Hallo,
bei mir hatte es funkioniert. Aber ja, es gibt Einschaltstrombegrenzer. Aber wozu brauchtst du noch solche Wärmequellen.
Außer zur Anschauung, wüsste ich nichts.
bei mir hatte es funkioniert. Aber ja, es gibt Einschaltstrombegrenzer. Aber wozu brauchtst du noch solche Wärmequellen.
Außer zur Anschauung, wüsste ich nichts.
Ein Unfall passiert nicht, er wird provoziert!
Andreas
Andreas
- kkgrafics
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49
Re: Glühlampe mit 2000W
Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 264
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Glühlampe mit 2000W
Dann nimm' einen Heizlüfter.
Aus vielen Gründen einfacher zu handhaben und zudem wird Dein LSS nicht auslösen, weil das Heizgerät im Gegensatz zum Glühfaden-Leuchtmittel tatsächlich eine ohmsche Last darstellt...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1537
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Glühlampe mit 2000W
Naja, ohmsch sind wohl beide. Nur hat das Leuchtmittel eine ausgeprägte PTC Kennlinie
Ein LS mit "C" Charakteristik könnte halten; sonst Einschaltstrombegrenzer wie für größere E-Maschinen (Flex, Kreissäge) verwenden.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 1000
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Glühlampe mit 2000W
kkgrafics:
Bis du jetzt der neue Leuchtturmwärter von Wangerooge geworden?
Bis du jetzt der neue Leuchtturmwärter von Wangerooge geworden?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 377
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Glühlampe mit 2000W
Wir benutzen Wasserkocher 1000/2000/3000W
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Glühlampe mit 2000W
Ein C-Automat?!kkgrafics hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 11:38 Hallo,
ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
Wie lange ist denn die Zuleitung?