Glühlampe mit 2000W

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
kkgrafics
Null-Leiter
Beiträge: 28
Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49

Glühlampe mit 2000W

Beitrag von kkgrafics »

Hallo,

ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
Benutzeravatar
kkgrafics
Null-Leiter
Beiträge: 28
Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von kkgrafics »

Glühlampe.jpg
Kunstglaß
Null-Leiter
Beiträge: 24
Registriert: Donnerstag 23. Februar 2023, 10:37

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von Kunstglaß »

Hallo,
bei mir hatte es funkioniert. Aber ja, es gibt Einschaltstrombegrenzer. Aber wozu brauchtst du noch solche Wärmequellen.
NN1

Außer zur Anschauung, wüsste ich nichts.
Ein Unfall passiert nicht, er wird provoziert! richt1
Andreas
Benutzeravatar
kkgrafics
Null-Leiter
Beiträge: 28
Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von kkgrafics »

Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 264
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von Joachim »

kkgrafics hat geschrieben: Donnerstag 14. März 2024, 12:17 Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Dann nimm' einen Heizlüfter.
Aus vielen Gründen einfacher zu handhaben und zudem wird Dein LSS nicht auslösen, weil das Heizgerät im Gegensatz zum Glühfaden-Leuchtmittel tatsächlich eine ohmsche Last darstellt... ;)
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1524
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von ThomasR »

Joachim hat geschrieben: Donnerstag 14. März 2024, 18:01
kkgrafics hat geschrieben: Donnerstag 14. März 2024, 12:17 Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Dann nimm' einen Heizlüfter.
Aus vielen Gründen einfacher zu handhaben und zudem wird Dein LSS nicht auslösen, weil das Heizgerät im Gegensatz zum Glühfaden-Leuchtmittel tatsächlich eine ohmsche Last darstellt... ;)
Naja, ohmsch sind wohl beide. Nur hat das Leuchtmittel eine ausgeprägte PTC Kennlinie joint1

Ein LS mit "C" Charakteristik könnte halten; sonst Einschaltstrombegrenzer wie für größere E-Maschinen (Flex, Kreissäge) verwenden.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 992
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von Wulff »

kkgrafics:

Bis du jetzt der neue Leuchtturmwärter von Wangerooge geworden? bier1
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 366
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von Elektromann »

kkgrafics hat geschrieben: Donnerstag 14. März 2024, 12:17 Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Wir benutzen Wasserkocher 1000/2000/3000W
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
troete
Null-Leiter
Beiträge: 505
Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03

Re: Glühlampe mit 2000W

Beitrag von troete »

kkgrafics hat geschrieben: Donnerstag 14. März 2024, 11:38 Hallo,

ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
Ein C-Automat?!

Wie lange ist denn die Zuleitung?
Antworten