Die Leitung wird etwas unter dem Nennstrom im Dauerbetrieb durch eine PV Anlage belastet. Die liefert halt "dummerweise" den größten Strom wenn das Dach nahezu am wärmsten ist.lagerregal hat geschrieben: ↑Dienstag 12. März 2024, 06:49 Wird die Leitung mit dem Nennstrom im Dauerbetrieb belastet? Bei einer einfachen UV Zuleitung dürfte das ja regelmäßig nicht der Fall sein..
Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Ja parallel zu den Sparren geht das, ich muss aber auch der längs nach durch den Dachstuhl entlang der Pfetten und diese werden immer wieder von Pfosten getragen wo man drum herum muss. Eine alleinige Befestigung an den Sparren zur Längsverlegung führt zu einem zu hohen Befestigungsabstand.
In Tabelle 17 steht aber explizit bei Verlegung in Luft: "Tabelle 17 – Umrechnungsfaktoren für Umgebungstemperaturen abweichend von 30 °C für dieJosupei hat geschrieben: ↑Dienstag 12. März 2024, 12:16 Wenn du dir 5.3.4.1 ansiehst, dann wirst du feststellen (so zumindest mein Verständnis), dass die Bezeichnung "Verlegung in Luft" Abgrenzung zur "Strombelastbarkeit bei Verlegung im Erdreich" schaffen soll und nicht Verlegung frei in Luft bedeutet. Tabelle 17 ist nach meinem Verständnis durchaus für die von dir genannten Grundbelastungstabellen anwendbar.
Strombelastbarkeiten von Kabeln und Leitungen in Luft"
Die Tabellen 3 "Tabelle 3 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden für
Verlegearten A1, A2, B1, B2 und C nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur am Leiter 70 °C, Umgebungstemperatur 30 °C" und 4 "Tabelle 4 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden
für Verlegearten D, E, F und G nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur 70 °C, Umgebungstemperatur: 30 °C in Luft, 20 °C im Erdboden" unterscheiden das ja. Für abweichenden Temperaturen zur Verlegung von Kabeln in Leerrohren in Erde gibt es die Korrekturtabelle 20.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Freileitung verwenden? Also zwischen den Endpunkten frei in der Luft hängend. Drückt nicht auf die Dämmung und hat beste Abstrahlmöglichkeiten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Ein Wechsel auf H07RN-F in fester Verlegung würde 80 Grad zulassen. Da hättest du etwas mehr Spielraum.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
[/quote]
In Tabelle 17 steht aber explizit bei Verlegung in Luft: "Tabelle 17 – Umrechnungsfaktoren für Umgebungstemperaturen abweichend von 30 °C für die
Strombelastbarkeiten von Kabeln und Leitungen in Luft"
Die Tabellen 3 "Tabelle 3 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden für
Verlegearten A1, A2, B1, B2 und C nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur am Leiter 70 °C, Umgebungstemperatur 30 °C" und 4 "Tabelle 4 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden
für Verlegearten D, E, F und G nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur 70 °C, Umgebungstemperatur: 30 °C in Luft, 20 °C im Erdboden" unterscheiden das ja. Für abweichenden Temperaturen zur Verlegung von Kabeln in Leerrohren in Erde gibt es die Korrekturtabelle 20.
[/quote]
In Tabelle 17 steht sogar explizit (Zeile 4+5), dass Spalte 2,3,4,5,6,7 die Umrechnungsfaktoren bezogen auf die zulässige maximale Leitertemperatur anzuwenden sind auf die Belastbarkeitsangaben in den Tabellen 3,4,5,6,11,13,15,16.
Tabelle 2 erwähnt am Ende auch nochmal zu nutzende Tabellen bei abweichenden Umgebungstemperaturen.
In Tabelle 17 steht aber explizit bei Verlegung in Luft: "Tabelle 17 – Umrechnungsfaktoren für Umgebungstemperaturen abweichend von 30 °C für die
Strombelastbarkeiten von Kabeln und Leitungen in Luft"
Die Tabellen 3 "Tabelle 3 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden für
Verlegearten A1, A2, B1, B2 und C nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur am Leiter 70 °C, Umgebungstemperatur 30 °C" und 4 "Tabelle 4 – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden
für Verlegearten D, E, F und G nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium,
Betriebstemperatur 70 °C, Umgebungstemperatur: 30 °C in Luft, 20 °C im Erdboden" unterscheiden das ja. Für abweichenden Temperaturen zur Verlegung von Kabeln in Leerrohren in Erde gibt es die Korrekturtabelle 20.
[/quote]
In Tabelle 17 steht sogar explizit (Zeile 4+5), dass Spalte 2,3,4,5,6,7 die Umrechnungsfaktoren bezogen auf die zulässige maximale Leitertemperatur anzuwenden sind auf die Belastbarkeitsangaben in den Tabellen 3,4,5,6,11,13,15,16.
Tabelle 2 erwähnt am Ende auch nochmal zu nutzende Tabellen bei abweichenden Umgebungstemperaturen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Hi,
jetzt frag ich selber mal in ähnlicher Sache.
Dauerbelastung von MS-Kabeln in Erde.
Wenn ich das richtig sehe, liefert 0267-1000 entsprechende Reduktionfaktoren. Nur was ist der entsprechende Ausgangswert? Die von den Herstellern in den Datenblättern angegebenen Belastbarkeit für Verlegung in Erde? Gelten die dann für Volllast oder EVU-Last?
Wie weit müssen einzelne Rohre/Trassen auseinanderliegen, um nicht mehr hinsichtlich der Häufung gezählt werden zu müssen?
jetzt frag ich selber mal in ähnlicher Sache.
Dauerbelastung von MS-Kabeln in Erde.
Wenn ich das richtig sehe, liefert 0267-1000 entsprechende Reduktionfaktoren. Nur was ist der entsprechende Ausgangswert? Die von den Herstellern in den Datenblättern angegebenen Belastbarkeit für Verlegung in Erde? Gelten die dann für Volllast oder EVU-Last?
Wie weit müssen einzelne Rohre/Trassen auseinanderliegen, um nicht mehr hinsichtlich der Häufung gezählt werden zu müssen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Hallo,
das sind interessante Fragen.
Ich überlege derzeit, das Thema diesbezüglich aufzutrennen.
Für eingebuddelte Hochspannung kenne ich eine Temperatur der Einzeladern.
Die beträgt etwa 60°C.
...
das sind interessante Fragen.
Ich überlege derzeit, das Thema diesbezüglich aufzutrennen.
Für eingebuddelte Hochspannung kenne ich eine Temperatur der Einzeladern.
Die beträgt etwa 60°C.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 20
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Die Belastbarkeitswerte für Kabel N(A)YY, N(A)YCY, N(A)YCWY, N(A)2XY, N(A)2X2Y, N(A)2XCWY und N(A)2XCW2Y in Erde sind in den Tabellen 14 der jeweiligen Teile von DIN VDE 0276-603 angegeben. Die darin angegebenen Bemessungsströme gelten für EVU-Last (Belastungsgrad 0,7).OChatter hat geschrieben: ↑Sonntag 17. März 2024, 20:17Wenn ich das richtig sehe, liefert 0267-1000 entsprechende Reduktionfaktoren. Nur was ist der entsprechende Ausgangswert? Die von den Herstellern in den Datenblättern angegebenen Belastbarkeit für Verlegung in Erde? Gelten die dann für Volllast oder EVU-Last?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Re: Strombelastbarkeit Verlegeart A, B und C bei abweichender Temperatur
Du hast recht, die Tabelle 17 ist etwas unglücklich formuliert finde ich.Josupei hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. März 2024, 13:29 In Tabelle 17 steht sogar explizit (Zeile 4+5), dass Spalte 2,3,4,5,6,7 die Umrechnungsfaktoren bezogen auf die zulässige maximale Leitertemperatur anzuwenden sind auf die Belastbarkeitsangaben in den Tabellen 3,4,5,6,11,13,15,16.
Tabelle 2 erwähnt am Ende auch nochmal zu nutzende Tabellen bei abweichenden Umgebungstemperaturen.
Habe noch folgendes gefunden, Tabelle 2:
Somit gilt auch bei den Verlegearten A, B und C die Reduktionsfaktoren der Tabelle 17, solange durch die Abwärme der Leitungen die umliegende Umgebung nicht weiter aufgeheizt wird.Umgebungsbedingungen:
Verlegung in Luft - ausreichend große oder belüftete Räume, in denen die Umgebungstemperatur durch
die Verlustwärme der Kabel oder Leitungen nicht merklich erhöht wird
Das deckt sich mit 5.3.4.2.1
Allgemeines
Wird die Umgebungstemperatur durch Verlustwärme der Kabel oder Leitungen in geschlossenen Räumen,
z. B. in begehbaren Kabelkanälen, in Kabelzwischenböden oder in Gehäusen, erhöht, so sind die Umrechnungsfaktoren
nach Tabelle 17 für abweichende Umgebungstemperaturen, gegebenenfalls zusammen mit den