Umbau eines Zählerschrankes für APZ

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von ThomasR »

Eigentlich dachte ich mit meiner E-Anlage gegen/für alles gewappnet zu sein. Nun möchte aber tatsächlich die Westnetz trotz RfZ noch ein APZ im Zählerschrank (Hager) sehen :mad:

Platz ist genug, siehe Bild. Mein Plan ist, das ganz rechte Feld gegen ein ZU37VT5APZ2 zu tauschen. Der Einspeisezähler rückt dann ins mittlere Feld.

ABER: im NAR laufen die Schienen durch. Kürzen ist ja nicht das Problem aber womit stellt man zwischen dem neuen APZ Feld und dem Rest eine ordnungsgemäße Trennung her? Mitgeliefert wurde da gar nichts.

In meiner aktiven Zeit kamen die Schränke (halb)fertig auf der Baustelle an, da mußte an solchen Teilen nichts mehr geändert werden. Nu steh ich etwas auf dem Schlauch und bräuchte Hilfe von "Aktiven" help1
Dateianhänge
Zählerschrank.jpg
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2223
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von ego11 »

Warum kommt der APZ-Platz nicht dahin, wo jetzt der Zähler ist?

Musst doch auch nur dieses Modul tauschen?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

also Cu-Schienen kürzt man nicht.
Kurze Schienen sind spottbillig.
Schienen ab drei Spalten sind teuer.
Das ist wie auf der Baustelle:
Kanthölzer werden nicht länger.
Auf der rechten Seite des (dann kurzen) Schienensystems muss eine gewinkelte Isoplatte eingesteckt werden.
Habe ich ich hier in hinreichender Stückzahl liegen.

APZ ist billig zu machen.
Invest ca. 35,- EUR.
Ich hatte dazu Bilder eingestellt.

Im vorliegenden Fall würde ich in der rechten Spalte einfach Traggerüstschienen in voller Höhe einbauen.
(In ebay ca. 10,- EUR pro Stück.)
Man kann auch die vorhandenen Traggerüstschienen um 30cm verlängern.
Die Kunststoffhalter für die Cu-Schienen unten fallen ja dann weg.
Auch dazu hatte ich Bilder hier im Forum eingestellt.
Dann im "APZ-Feld" ein Lochblech von hinten aufnieten (Popniete).
(Die Hager Schienen sind passend gelocht.)
Lochbleche und Nieten habe ich im Lager.
Man braucht dann noch eine zweizeilige Haube, und zwei Türme.
(Die Türme gibt es von mir geschenkt.)
Die untere, alte zweizeilige Haube kann man nicht weiterverwenden, weil die im Doppel-EHZ-Baustein einrastet.
Ich schraube ein ca. 10cm Stück Hutschiene auf das Lochblech - fettich.
Wenn das "EHZ-Feld" wegfällt, muss da natürlich noch eine dreizeilige Abdeckung hin.

Wer will, baut einen einpoligen SLS 16A ins Nachbarfeld, und eine 5x20 Feinsicherung mit Halter auf die Hutschiene im APZ-Feld.
Dann zwei Reihenklemmen mit je drei Klemmstellen auf die Hutschiene aufrasten.
Kein PE hinbauen !


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Billig-APZ für Hager Univers-Z:

viewtopic.php?f=35&t=18472


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Traggerüstverlängerung:

viewtopic.php?p=220211#p220211


...
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von ThomasR »

Lieber Elt-Onkel,

es ist ja nett, daß du mir zu einer günstigen Lösung verhelfen willst aber ich habe das neue Feld bereits hier liegen/gekauft!

Es geht mir ausschließlich um die korrekte Abschottung zwischen dem letzten Zählerplatz und dem APZ Feld, denn dafür waren keine Teile dabei.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der Zählerplatz grenzt nicht an das APZ-Feld.
Das befindet sich neben dem Cu-Schienensystem.
Das (letzte) Zählerfeld grenzt an das neue dreizeilige 'Dummy-Feld'.

Das Hager ZU37VT5APZ2 hat das APZ-Feld unten !

Ich verstehe das Problem nicht.

Vielleicht noch zur Erläuterung:
Das neu gekaufte ZU37VT5APZ2 hat ein APZ-Feld in den Abmessungen: 300 x 300 mm².
Neuerdings sind APZ-Felder auch mal 300 x 450 mm².
7 Zeilen in der Spalte sind 1050 mm.
Davon belegt das APZ-Feld 2/7 (Bruchrechnung).


...
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Wulff »

ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von ThomasR »

Danke, werde das mal bestellen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Umbau eines Zählerschrankes für APZ

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

halte ich für 'overkill'.

Die oberen 5 Zeilen brauchen gar nix.
Bei den oberen 3 Zeilen liegen Hauben daneben.
Bei den nächsten 2 Zeilen (EHZ-Aufnahme) reicht die Seitenwandung der 5-zeiligen Haube bis auf deren Höhe.
Also 5/7 für den Mülleimer.
Bleiben dann nur die unteren 30cm.

Dafür gibt es Einlegestreifen für 3,95 EUR.
https://www.temo-elektro.de/Sammelschie ... ttung.html

Das APZ wird ja plombiert.


...
Antworten