Bad schon Bereich 3
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Bad schon Bereich 3
https://www.elektro-plus.com/elektropla ... steckdosen
Hier wird im Bad schon Bereich 3 angezeigt.
Ist das nicht nur im Entwurf?
Hier wird im Bad schon Bereich 3 angezeigt.
Ist das nicht nur im Entwurf?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Bad schon Bereich 3
Moin SPS,
in Deinem Link finde ich dazu nichts.
Die Bereiche 0, 1, 2 und 3 wurden mit der VDE 0100-701:1984-05 eingeführt.
Der Vorgänger (VDE 0100:1973-05, §49) kannte nur den "Schutzbereich" - entspricht den Bereichen 0, 1 und 2.
In der Fassung VDE 0100-701:2002-02 wurde der Bereich 3 gestrichen.
Die Fassung VDE 0100-701:2008-10 kennt keinen Bereich 3.
Der Entwurf 2016-11 nennt einen Bereich 3.
Der Entwurf 2018-09 nennt einen Bereich 3 - allerdings nur für Irland.
Gruß Olaf
in Deinem Link finde ich dazu nichts.
Die Bereiche 0, 1, 2 und 3 wurden mit der VDE 0100-701:1984-05 eingeführt.
Der Vorgänger (VDE 0100:1973-05, §49) kannte nur den "Schutzbereich" - entspricht den Bereichen 0, 1 und 2.
In der Fassung VDE 0100-701:2002-02 wurde der Bereich 3 gestrichen.
Die Fassung VDE 0100-701:2008-10 kennt keinen Bereich 3.
Der Entwurf 2016-11 nennt einen Bereich 3.
Der Entwurf 2018-09 nennt einen Bereich 3 - allerdings nur für Irland.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Bad schon Bereich 3
Hallo Olaf
ich meine die auf der Seite verlinkte PDF
Schalter und Steckdosen
Broschüre, PDF ( 4.73 MB )
ich meine die auf der Seite verlinkte PDF
Schalter und Steckdosen
Broschüre, PDF ( 4.73 MB )
Mit freundlichem Gruß sps
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Bad schon Bereich 3
Entwürfe habe ich nun nicht im Abo...
Aber Elektro+ ist ja eine Endkundenbroschüre, die in dem konkreten Bild sich nicht unmittelbar als Normbezug liest.
Von daher würde ich die Benennung von Bereich 3 auch nicht an die 0100-701 festmachen, sondern umschreiben als "Raum/Bereich im Bad, was nicht in 0,1 oder 2" passt. Ist bloß ein sperriges Wortungetüm und daher -so nehme ich an- hier in einen verbraucherfreundlichen "Bereich 3" tituliert worden.
(Was sicherlich auch einer Norm guttun würde, da ja in Normen manchesmal auch sehr kopfgesteuert beschrieben wird).
Aber Elektro+ ist ja eine Endkundenbroschüre, die in dem konkreten Bild sich nicht unmittelbar als Normbezug liest.
Von daher würde ich die Benennung von Bereich 3 auch nicht an die 0100-701 festmachen, sondern umschreiben als "Raum/Bereich im Bad, was nicht in 0,1 oder 2" passt. Ist bloß ein sperriges Wortungetüm und daher -so nehme ich an- hier in einen verbraucherfreundlichen "Bereich 3" tituliert worden.
(Was sicherlich auch einer Norm guttun würde, da ja in Normen manchesmal auch sehr kopfgesteuert beschrieben wird).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Bad schon Bereich 3
Nun gelten allerdings in Bädern außerhalb der Bereiche 0-2 nur sehr wenige eigenständige Regeln (keine Stegleitungen fiele mir spontan ein). Also wozu einen eigenen Bereich 3 definieren?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Bad schon Bereich 3
Moin SPS,
frage doch mal beim Schalterhersteller an, wo dieser "Bereich 3" herkommt.
Gruß Olaf
frage doch mal beim Schalterhersteller an, wo dieser "Bereich 3" herkommt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Bad schon Bereich 3
Ich häng mich auch einmal dran mit einer Frage zu Leuchten im Bad.
Verstehe ich die skizze richtig, dass der Bereich 1 innerhalb einer Duchabtrennung nur bis maximal 2,25 reicht. Oberhalb in der Decke wären also 230V Lampen in IP 65 zulässig und müssen nicht über 12V Schutzkleinspannung laufen?
Bzgl. der seitlichen Abstände - gibt es eigentlich noch die Fadenmaß-Regel bei starren Abtrennungen oder wird statt von der Austrittsstelle nun einfach pauschal von der Umhüllung mit 60cm Bereich 2 angesetzt?
Verstehe ich die skizze richtig, dass der Bereich 1 innerhalb einer Duchabtrennung nur bis maximal 2,25 reicht. Oberhalb in der Decke wären also 230V Lampen in IP 65 zulässig und müssen nicht über 12V Schutzkleinspannung laufen?
Bzgl. der seitlichen Abstände - gibt es eigentlich noch die Fadenmaß-Regel bei starren Abtrennungen oder wird statt von der Austrittsstelle nun einfach pauschal von der Umhüllung mit 60cm Bereich 2 angesetzt?
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Bad schon Bereich 3
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdfOChatter hat geschrieben: ↑Montag 11. Dezember 2023, 18:19 Ich häng mich auch einmal dran mit einer Frage zu Leuchten im Bad.
Verstehe ich die skizze richtig, dass der Bereich 1 innerhalb einer Duchabtrennung nur bis maximal 2,25 reicht. Oberhalb in der Decke wären also 230V Lampen in IP 65 zulässig und müssen nicht über 12V Schutzkleinspannung laufen?
Bzgl. der seitlichen Abstände - gibt es eigentlich noch die Fadenmaß-Regel bei starren Abtrennungen oder wird statt von der Austrittsstelle nun einfach pauschal von der Umhüllung mit 60cm Bereich 2 angesetzt?
https://www.elektro.net/file/show/80403 ... 8_EI43.pdf
Mit freundlichem Gruß sps