Zählerschränke, Feldverteiler etc. haben Grenzen bezüglich der Wärmeentwicklung durch die verbauten Schaltgeräte. Ich meine mal Tabellen dazu gesehen zu haben:
Größe des Schrankes, Montageart, Umgebungstemperatur > zulässige Wärmeentwicklung der Schaltgeräte
Tabellen gesucht für Wärmebelastung von Feldverteilern
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabellen gesucht für Wärmebelastung von Feldverteilern
Da haben in der regel die Hersteller Informationen zu ihren Produkten
Einige auch Software
Um welchen Hersteller und Typ geht es?
Hensel hat ein Tool dafür. Nur eben kein Zählerschrank
https://www.hensel-electric.de/de-de/se ... is2020.php
Einige auch Software
Um welchen Hersteller und Typ geht es?
Hensel hat ein Tool dafür. Nur eben kein Zählerschrank
https://www.hensel-electric.de/de-de/se ... is2020.php
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Tabellen gesucht für Wärmebelastung von Feldverteilern
Meinst du so etwas?
Ich habe mal aus den Katalogen etwas rausgezogen Quelle: hager.de und hensel-electric.de
Ich habe mal aus den Katalogen etwas rausgezogen Quelle: hager.de und hensel-electric.de
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Tabellen gesucht für Wärmebelastung von Feldverteilern
Hager war gesucht.
Ich hatte wohl mit den falschen Suchbegriffen auf deren Webseite gesucht.
Ich hatte wohl mit den falschen Suchbegriffen auf deren Webseite gesucht.