Leitungschutzschalter als Hauptschalter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Donnerstag 10. August 2023, 13:14
Leitungschutzschalter als Hauptschalter
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe eine kleine Frage.
und zwar habe ich einen kleinen Verteiler ca. 60kW mit mehreren Abgängen für Leuchten, die ich mit B1x4A absichere.
Kann man auch als Hauptschalter eine Leitungsschutzschalter benutzen (z.B. C3x80A/10kA ).?
Ist das vorschriftsmäßig ?
Gruß
ASW
Ich habe eine kleine Frage.
und zwar habe ich einen kleinen Verteiler ca. 60kW mit mehreren Abgängen für Leuchten, die ich mit B1x4A absichere.
Kann man auch als Hauptschalter eine Leitungsschutzschalter benutzen (z.B. C3x80A/10kA ).?
Ist das vorschriftsmäßig ?
Gruß
ASW
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leitungschutzschalter als Hauptschalter
Ganz allgemein bringt eine zusätzliche Absicherung deine Selektivität durcheinander.
Leitungsschutzschalter sind nicht zum Betriebsmäßigen schalten zugelassen
Weniger Schaltspiele ...
Leitungsschutzschalter sind nicht zum Betriebsmäßigen schalten zugelassen
Weniger Schaltspiele ...
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 182
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Re: Leitungschutzschalter als Hauptschalter
DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2018-06
Verbot des betriebsmäßigen „Schaltens über Schutzeinrichtungen“
In Abschnitt 530.4.5 ist ausdrücklich untersagt, Schutzeinrichtungen zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorzusehen.
Damit ist zum Beispiel das Schalten eines Beleuchtungsstromkreises über den Leitungsschutzschalter in einer Unterverteilung nicht zulässig.
Angemerkt wird jedoch,
dass unter dem betriebsmäßigen Schalten nicht das Abschalten und Trennen von Stromkreisen
für Prüf-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke zu verstehen ist.
Verbot des betriebsmäßigen „Schaltens über Schutzeinrichtungen“
In Abschnitt 530.4.5 ist ausdrücklich untersagt, Schutzeinrichtungen zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorzusehen.
Damit ist zum Beispiel das Schalten eines Beleuchtungsstromkreises über den Leitungsschutzschalter in einer Unterverteilung nicht zulässig.
Angemerkt wird jedoch,
dass unter dem betriebsmäßigen Schalten nicht das Abschalten und Trennen von Stromkreisen
für Prüf-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke zu verstehen ist.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Leitungschutzschalter als Hauptschalter
Hallo,
ich baue gerne RCD's mit 300 mA als Hauptschalter ein.
Da ist dann der Braundschutz gleich integriert.
"Betriebsmäßiges Schalten" ist z.B. morgens und abends im Einzelhandelsladen die Beleuchtung über LS zu schalten.
(Wobei ich Einzelhandelsgeschäfte kenne, die genau das seit Jahren machen.)
...
ich baue gerne RCD's mit 300 mA als Hauptschalter ein.
Da ist dann der Braundschutz gleich integriert.
"Betriebsmäßiges Schalten" ist z.B. morgens und abends im Einzelhandelsladen die Beleuchtung über LS zu schalten.
(Wobei ich Einzelhandelsgeschäfte kenne, die genau das seit Jahren machen.)
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Leitungschutzschalter als Hauptschalter
Es soll ja „billige“ chinesische LS geben, die in Wirklichkeit nur einen Schalter enthalten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Donnerstag 10. August 2023, 13:14
Re: Leitungschutzschalter als Hauptschalter
Hallo zusammen,
Schönen dank für eure Beiträge.
Gruß
ASW
Schönen dank für eure Beiträge.
Gruß
ASW