Sicherung löst willkürlich aus

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Sicherung löst willkürlich aus

Beitrag von Probator »

Schau dir erst mal den Verteiler an, um zu sehen, ob da noch klassische Nullung verbaut ist (oder eine wilde Mischung).
Zähl die blauen und die grün-gelben Drähte zu den Endstromkreisen. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, liegt noch irgendwo ein zweidrähtiges Kabel.
Und wenn das der Fall ist, kannst du deine ISO-Messung sowieso komplett vergessen. Bei klassischer Nullung kannst du quasi nie ISO messen, wenn auch nur noch ein einziger Verbraucher dran ist. Abstecken hilft da nicht. Denk an den Herd oder einen Klingeltrafo.

FI wird es ja sicherlich keinen geben. Hast du zum ISO messen den Neutralleiter von der Zuleitung zum Verteiler ausgeklemmt? Wenn nicht, war deine ISO-Messung ebenfalls sinnlos.

Am Öffnen mindestens der Abzweigdosen wirst du nicht herumkommen. Kann schnell in eine mehrstündige Fehlersuche ausarten, aber es besteht halt auch Brandgefahr.

Bevor du irgendwas anderes machst, misst du aber zuerst mal die Niederohmigkeit zwischen PE und N. Wenn da <5 Ohm rauskommen, existiert irgendwo eine Kupferbrücke und bis du die nicht raus hast, kannst du ISO sowieso komplett vergessen.
Antworten