Umschalter in 2 Stromkreisen
Hallo,
folgende Frage: in unserem Haus haben wir jetzt eine Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung. Dies Wärmepumpe ist auf Nachtstrom angeschlossen - heizen u.a. Mit Strom . Gleichzeitig haben wir eine Solaranlage die auch für den Eigenverbrauch genutzt wird. Mittlerweile steuerfrei.
Wenn die WP jetzt Tags anspringt, läuft sie auf Nachtstrom, also muss ich zahlen, obwohl vom Dach kostenloser Strom da wäre. Gibt es da eine Möglichkeit zwischen den beiden Energiequellen umzuschalten? Manuell! Kostengünstig! Habe da einen ABB OT40F4C Lastumschalter, 4-polig, 40A, gesehen , ist das ein richtiger Ansatz?Für eine Antwort wäre ich dankbar die Arbeiten werden natürlich vom Elektriker gemacht
folgende Frage: in unserem Haus haben wir jetzt eine Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung. Dies Wärmepumpe ist auf Nachtstrom angeschlossen - heizen u.a. Mit Strom . Gleichzeitig haben wir eine Solaranlage die auch für den Eigenverbrauch genutzt wird. Mittlerweile steuerfrei.
Wenn die WP jetzt Tags anspringt, läuft sie auf Nachtstrom, also muss ich zahlen, obwohl vom Dach kostenloser Strom da wäre. Gibt es da eine Möglichkeit zwischen den beiden Energiequellen umzuschalten? Manuell! Kostengünstig! Habe da einen ABB OT40F4C Lastumschalter, 4-polig, 40A, gesehen , ist das ein richtiger Ansatz?Für eine Antwort wäre ich dankbar die Arbeiten werden natürlich vom Elektriker gemacht
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7764
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Hallo,
Radio Eriwan: Im Prinzip ja.
Nur ohne Schaltplan und Gerätedaten wird das nix.
...
Radio Eriwan: Im Prinzip ja.
Nur ohne Schaltplan und Gerätedaten wird das nix.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Es könnte der Aufbau eines anderen Messprinzips Abhilfe schaffen. Dafür muss die Zähleranlage umverdrahtet werden, sofern möglich.
Stichwort Kaskadenschaltung…
Stichwort Kaskadenschaltung…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 115
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Wieso denn manuell? Wenn man das schon macht, kann man sich auch ne Lösung überlegen, die automatisch umschaltet, wenn genug Solarstrom da ist. Sollte jetzt auch nicht das allergrößte Problem sein, vermute ich..
In wie weit das der/die Messstellenbetreiber bzw. Stromlieferanten gut finden, weiß ich aber nicht..
In wie weit das der/die Messstellenbetreiber bzw. Stromlieferanten gut finden, weiß ich aber nicht..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
...in Thüringen ist die kaskadenschaltung möglich.
Netzbetreiber nachfragen.
Netzbetreiber nachfragen.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Bei der Kaskadenschaltung braucht gar nix geschaltet werden. Es geht nur über die Messung.lagerregal hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Oktober 2023, 23:41 Wieso denn manuell? Wenn man das schon macht, kann man sich auch ne Lösung überlegen, die automatisch umschaltet, wenn genug Solarstrom da ist. Sollte jetzt auch nicht das allergrößte Problem sein, vermute ich..
In wie weit das der/die Messstellenbetreiber bzw. Stromlieferanten gut finden, weiß ich aber nicht..
Ob der Netzbetreiber eine Anlagenumschaltung nach der Messung überhaupt zulässt, wage ich zu bezweifeln (Bauchgefühl, Normenfundstelle zur Zeit nicht zur Hand, ist vllt auch in den TAB zu finden)…
Googlen auf „Kaskadenschaltung Wärmepumpe“ wirft unzählige Ergebnisse raus, die Steinacher bzw. seinem Eli helfen. Bleibt nur die Frage, ob das in der Zähleranlage umsetzbar ist. (Alter? Zustand?)
Der Netzbetreiber bzw MSB sollte das in der Regel mitmachen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3
- Registriert: Dienstag 3. Oktober 2023, 19:53
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Danke für Euer Arrangements. Da müssen wir mal weiter sehen. Der Netzbetreiber mag das natürlich nicht, er verkauft mir den grad produzierten Strom lieber .
Die Anlage ist nicht die neueste, wurde aber immer wieder modernisiert.
Augenblicklich ist die WP per Steckdose s was m Nachtstrom angeschlossen. Stecke das Teil halt immer um
Die Anlage ist nicht die neueste, wurde aber immer wieder modernisiert.
Augenblicklich ist die WP per Steckdose s was m Nachtstrom angeschlossen. Stecke das Teil halt immer um
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 115
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Umschalter in 2 Stromkreisen
Zumindest müsste man dann mindestens "allpolig sicher" umschalten, also am besten via Umschalter mit "0" Stellung zwischen Netz 1 und Netz 2. Bei allem, was 2 Netze miteinander verbinden könnte, reagieren die Netzbetreiber sehr allergisch..