Zählerkasten

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 113
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: Zählerkasten

Beitrag von lagerregal »

Niemand legt die Nennleistung eines Generators auf den Kurzschlussstrom der Sicherungen aus.

Große Anlagen liefern gem. Datenblatt einen Kurzschlussstrom von 3*INenn. Was kompakte Anlagen liefern, steht sicherlich im Datenblatt.

Wichtig wäre auch die Stoßbelastbarkeit.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Zählerkasten

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das haben die Bauern im Münsterland auch gedacht.

Im Ergebnis sind die Generatoren reihenweise abgeraucht.

Da war dann die Generatorwicklung der Stromlimitierende Faktor.

Abgesehen davon geht es hier nicht um eine Großanlage.
Also ist der Kommentar Blödsinn.


...
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 113
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: Zählerkasten

Beitrag von lagerregal »

Wie genau schließt Du das 2 kVA-Miniaggregat denn an, ohne dass im Überlast- oder Kurzschlussfall die im Aggregat integrierte Sicherung kommt? Die müsste man da ja schon überbrücken. Ansonsten hätten irgendwelche nachgeschaltete Sicherungsautomaten genau gar nichts zu tun.
Antworten