Steckdose mit Feinsicherung
Hallo,
manchmal sind die 16/10 Ampere einer Schukosteckdose zuviel des Guten.
Man kann in Schukosteckdosen mit Aufbaugehäuse auch Sicherungshalter einbauen:
. .
Im vorliegenden Fall Feinsicherung 5x20, 6,3 Ampere, träge.
So kann Omma Meier nicht ihren Grill mit 3'500 Watt da einstöpseln,
und man braucht in der Verteilung nur eine Leitung 3G0,75.
O.k., weil laienbedienbar, und ohne Passschraube, könnte man auch 10 Ampere reinschrauben.
Aber auch 2'300 Watt müsste die Leitung 3G0,75 überleben.
...
manchmal sind die 16/10 Ampere einer Schukosteckdose zuviel des Guten.
Man kann in Schukosteckdosen mit Aufbaugehäuse auch Sicherungshalter einbauen:
. .
Im vorliegenden Fall Feinsicherung 5x20, 6,3 Ampere, träge.
So kann Omma Meier nicht ihren Grill mit 3'500 Watt da einstöpseln,
und man braucht in der Verteilung nur eine Leitung 3G0,75.
O.k., weil laienbedienbar, und ohne Passschraube, könnte man auch 10 Ampere reinschrauben.
Aber auch 2'300 Watt müsste die Leitung 3G0,75 überleben.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 341
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Hallo ELT-Onkel,
ja verwende ich auch seit vielen Jahren, gibt es für weniger als 7€ von Phonix Contact
oder etwas eleganter von STEGO https://www.stego-group.com/de/produkte ... ose-sd-035 oder hast Du noch was
besonderes eingebaut?
ja verwende ich auch seit vielen Jahren, gibt es für weniger als 7€ von Phonix Contact
oder etwas eleganter von STEGO https://www.stego-group.com/de/produkte ... ose-sd-035 oder hast Du noch was
besonderes eingebaut?
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Und wenn dann versucht Omma Meier das mit dem Grill nur ein einziges Mal weil sie dann den Elektriker rufen muss da die Steckdose danach "kaputt" ist und Omma Meier keinerlei Ahnung von Feinsicherungen hat. Für sie kommt der Strom halt einfach aus der Steckdose....
Vielleicht wäre noch ein kleines Hinweisschild auf die reduzierte Absicherung an der Steckdose sinnvoll. Wobei "richtige" Laien so ein Schild wenig interessiert, der Stecker passt und so wird trotzdem der Elektrogrill eingsteckt.
Man könnte die Absicherung auch mit einer 20A-Feinsicherung umgehen. Gibt es nämlich auch als 5x20mm...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Hallo,
gegen Vorsatz ist kein Kraut gewachsen.
...
gegen Vorsatz ist kein Kraut gewachsen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Hallo,
...
Es war nur der Hinweis, das man eine "normale" (quadratische) Aufputz-Schukosteckdos so nachrüsten kann.Elektromann hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. September 2023, 07:41 Hallo ELT-Onkel,
ja verwende ich auch seit vielen Jahren, gibt es für weniger als 7€ von Phonix Contact
oder etwas eleganter von STEGO https://www.stego-group.com/de/produkte ... ose-sd-035 oder hast Du noch was
besonderes eingebaut?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Notfalls kommt die Stanniolpapiersicherung zum Einsatz (einfach zusammenknüllen und rein bis auf Anschlag - oder ein nettes Würstchen aus Haushalts-Alufolie nehmen....)
Oder auch die Diazed-Sicherung Modell "Rostiger Nagel"......
Wobei das bisher schlimmste in dieser Richtung waren NH-Sicherungen welche durch massive Kupferschienen ersetzt wurden. Im Hausanschlusskasten. Dankenswerterweise kam dann im Elektroraum in der Hauptverteilung ein weiterer NH-Trenner, dieser hatte dann Sicherungen drin. Alles in einem öffentlichen Gebäude - oder eher halböffentlich. Der Erbauer dieses Konstruktes stand bei der Ausführung mit beiden Beinen im Knast, denn das ganze war die Stromeinspeisung für ein (ehemaliges) Gefängnis.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 113
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Hallo,
Schmelzsicherungen für Steckdosenstromkreise gab es vor meiner Zeit mal. Dürfte so in den 60ern gewesen sein? (Diazed und co.)
Der nächste Schritt waren dann Diazed-Schraubautomaten, die den Vorteil hatten, dass man keine Schmelzsicherungen austauschen musste.
Dann kamen Automaten. Jetzt dann wieder Schmelzsicherungen? Warum?
Schmelzsicherungen für Steckdosenstromkreise gab es vor meiner Zeit mal. Dürfte so in den 60ern gewesen sein? (Diazed und co.)
Der nächste Schritt waren dann Diazed-Schraubautomaten, die den Vorteil hatten, dass man keine Schmelzsicherungen austauschen musste.
Dann kamen Automaten. Jetzt dann wieder Schmelzsicherungen? Warum?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Hallo,
eine Feinsicherung, weil eben kein Platz für einen LS da war.
Die Auslösung dürfte selten, oder nie vorkommen, weil da ja nur ein Ladegerät in der Steckdose beheimatet ist.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ersatz für NH:
Das durabelste, was mir mal begegnet ist, waren platt gekloppte Kupferrohre im Durchmesser 12mm.
Da ear dann der Sicherungseinsatz doppelt so stark, wie der Kupferquerschnitt vom Kabel.
...
eine Feinsicherung, weil eben kein Platz für einen LS da war.
Die Auslösung dürfte selten, oder nie vorkommen, weil da ja nur ein Ladegerät in der Steckdose beheimatet ist.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ersatz für NH:
Das durabelste, was mir mal begegnet ist, waren platt gekloppte Kupferrohre im Durchmesser 12mm.
Da ear dann der Sicherungseinsatz doppelt so stark, wie der Kupferquerschnitt vom Kabel.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Wo ist der Hinweis zur vorgeschriebenen Abschaltleistung? Die einfache Glassicherung wird hier wohl platzen? Da dürfte nur die Keramikversion rein
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 113
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Steckdose mit Feinsicherung
Frage wäre auch, wo der RCD sitzt, wenn schon ein Automat kein Platz hat..