Konformitätserklärung lesen RCDs bewerten

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Konformitätserklärung lesen RCDs bewerten

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe diesen RCD Typ F
https://www.voelkner.de/products/114982 ... gn=1149822

Konformitätserklärung
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=de-DE

Nach der Normen suche, sollte diese nachfolgenden gelten.
DIN EN 61008-1 VDE 0664-10:2018-03
DIN EN 61008-2-1 VDE 0664-11:1999-12

Diese Normen stehen nicht in der Konformitätserklärung.

Wer hat Tipps in die richtige Richtung?

Nach weiteren Suchen
IEC/EN 62423 steht auf dem RCD
DIN EN 62423 VDE 0664-40:2022-03 sagt die Normen suche. Da hat Typ F und B eine eigene Norm.
Die findet sich auch in der Konformitätserklärung.

Hier gilt die Norm für, RCDs, mit und ohne eingebauten Überstromschutz

Habe ich für RCDs und den Normen in diesem Zusammenhang alles gefunden?

Mein ABB Typ A RCD
DIN EN 61008-1 auf dem Gerät. Müsste nicht auch die DIN EN 61008-2-1 da stehen.
In der Konformitätserklärung steht die DIN EN 61008-2-1

Ich mache mir die Arbeit, um RCD von unbekannten Quellen schon nach den Angaben einzuschätzen.

So kann zumindest bei Typ A schon nach angegebener EN festgestellt werden, ob die RCDs netzspannungsunabhängig sind.
Zumindest nach den Unterlagen. Genaues nur nach Prüfung.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten