Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Durch den alten Thread zu Steckdosen in der UV ist mir erst bewußt geworden, daß ich durch die Verwendung von Etagenklemmen mit Hutschiene als PE die SK2 aufhebe! Wie geht man da am besten vor? Ich kann jetzt unmöglich diese Schienen alle isoliert anbringen....
Würde da nicht ein/mehrere Hinweise/Warnschilder reichen? Wie sollten diese aussehen?
Würde da nicht ein/mehrere Hinweise/Warnschilder reichen? Wie sollten diese aussehen?
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Es gibt von Herstellern Zubehör, um die Schienen zu isolieren.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Kenne ich, geht aber auf keinen Fall!
Lange Geschichte, ist aber Fakt.
Lange Geschichte, ist aber Fakt.
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... verteilern
Beitrag von 2008 etwas alt. Ausführung sollte sich kaum ändern
Beitrag von 2008 etwas alt. Ausführung sollte sich kaum ändern
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
SPS danke!
Das erlöst mich zumal in dem Artikel auch gewisse Freiheiten eingeräumt werden.
In meinem Fall habe ich eine durchgehende Hutschiene in voller Schrankbreite (3 Felder) mit Etagenklemmen bestückt und dabei die Schiene zur PE Verteilung genutzt. Isolierstücke passen da beim besten Willen nicht mehr hin 🫣🫣
Das erlöst mich zumal in dem Artikel auch gewisse Freiheiten eingeräumt werden.
In meinem Fall habe ich eine durchgehende Hutschiene in voller Schrankbreite (3 Felder) mit Etagenklemmen bestückt und dabei die Schiene zur PE Verteilung genutzt. Isolierstücke passen da beim besten Willen nicht mehr hin 🫣🫣
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Wo findest du eine Erleichterung? Isolierter Aufbau ist eine der Bedingungen.ThomasR hat geschrieben: ↑Freitag 8. September 2023, 21:37 SPS danke!
Das erlöst mich zumal in dem Artikel auch gewisse Freiheiten eingeräumt werden.
In meinem Fall habe ich eine durchgehende Hutschiene in voller Schrankbreite (3 Felder) mit Etagenklemmen bestückt und dabei die Schiene zur PE Verteilung genutzt. Isolierstücke passen da beim besten Willen nicht mehr hin 🫣🫣
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Meinst du nicht SK2?Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Da steht doch ausdrücklich der Fall der PE Verteilung über Hutschiene als mögliche Ausnahme drin!?
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Ja, doch die Hutschiene ist isoliert gegen den Rahmen oder Tragegerüst aufzubauen.
Zuletzt geändert von SPS am Freitag 8. September 2023, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Ok, verstehe: meine PE Hutschiene verschleppt den PE über das Gestell an alle anderen Hutschienen. DAS wäre nicht zulässig.
Muss ich jetzt wohl mit leben und für mögliche Nachfolger (eigene Anlage) die Warnungen anbringen.
Muss ich jetzt wohl mit leben und für mögliche Nachfolger (eigene Anlage) die Warnungen anbringen.