Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von ThomasR »

Durch den alten Thread zu Steckdosen in der UV ist mir erst bewußt geworden, daß ich durch die Verwendung von Etagenklemmen mit Hutschiene als PE die SK2 aufhebe! Wie geht man da am besten vor? Ich kann jetzt unmöglich diese Schienen alle isoliert anbringen....

Würde da nicht ein/mehrere Hinweise/Warnschilder reichen? Wie sollten diese aussehen?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von SPS »

Es gibt von Herstellern Zubehör, um die Schienen zu isolieren.
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von ThomasR »

Kenne ich, geht aber auf keinen Fall!

Lange Geschichte, ist aber Fakt.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von SPS »

https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... verteilern

Beitrag von 2008 etwas alt. Ausführung sollte sich kaum ändern
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von ThomasR »

SPS danke!

Das erlöst mich zumal in dem Artikel auch gewisse Freiheiten eingeräumt werden.

In meinem Fall habe ich eine durchgehende Hutschiene in voller Schrankbreite (3 Felder) mit Etagenklemmen bestückt und dabei die Schiene zur PE Verteilung genutzt. Isolierstücke passen da beim besten Willen nicht mehr hin 🫣🫣
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von SPS »

ThomasR hat geschrieben: Freitag 8. September 2023, 21:37 SPS danke!

Das erlöst mich zumal in dem Artikel auch gewisse Freiheiten eingeräumt werden.

In meinem Fall habe ich eine durchgehende Hutschiene in voller Schrankbreite (3 Felder) mit Etagenklemmen bestückt und dabei die Schiene zur PE Verteilung genutzt. Isolierstücke passen da beim besten Willen nicht mehr hin 🫣🫣
Wo findest du eine Erleichterung? Isolierter Aufbau ist eine der Bedingungen.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von SPS »

Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1
Meinst du nicht SK2?
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von ThomasR »

Da steht doch ausdrücklich der Fall der PE Verteilung über Hutschiene als mögliche Ausnahme drin!?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von SPS »

Ja, doch die Hutschiene ist isoliert gegen den Rahmen oder Tragegerüst aufzubauen.
Zuletzt geändert von SPS am Freitag 8. September 2023, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von ThomasR »

Ok, verstehe: meine PE Hutschiene verschleppt den PE über das Gestell an alle anderen Hutschienen. DAS wäre nicht zulässig.

Muss ich jetzt wohl mit leben und für mögliche Nachfolger (eigene Anlage) die Warnungen anbringen.