Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wo ist das Problem ?

Man kann von Wago Reihenklemmen nehmen, die den PE nicht auf die Hutschiene kontaktieren.

Wir bringen dann einen Hinweis an: PE isoliert.

Zur Kenntlichmachung verwenden wir diese Reihenklemmen in der Kennfarbe "gelb" anstelle von grüngelb.
Die Adern kommen selbstverständlich in grüngelb da an.

Von Hutschienenisolierstücken halte ich nichts.
Da ist die mechanische Festigkeit nicht gegeben.
Zudem müsste man solche isolierte Hutschienen wieder mit der PE-Schiene im Netzseitigen Anschlußraum verbinden,
damit sich nicht zufälllig da ein Potential drauf breit macht.

Wenn es gaaaanz unbedingt sein muß, schrauben wir die weissen Hager-Lochplatten (170mm x 250mm) auf das Traggerüst,
und darauf die Hutschiene. Das ist dann mechanisch belastbar.

Man kann das Traggerüst von Hager-Univers im Schrank horizontal teilen.
Dann die Hutschienen "normal" aufschrauben.
Wir verwenden dafür Isolierstücke aus PE-HD in schwarz.
Die sind so gefräst, dass sie per Preßpassung in den Holraum vom Traggerüst passen.
Die werden dann mit Hager Langschrauben und zweistufigen Löchern zusätzlich verschraubt.

Foto von hinten:
.
Hager_Traggerüst_Univers_isoliert_a.JPG
.

Das muss man allerdings selbst bauen.
Von Hager gibt es die Isolierstücke nicht.

Wir verwenden die Isolierstücke auch, um Traggerüste zu verlängern.
Wenn dann am Freitagmittag eine Notwendigkeit besteht einen Ersatz für ein 1350mm Traggerüst herzustellen,
sind auf der Kappsäge schnell vorhandene Traggerüstprofile zurechtgesägt und zusammengesteckt.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7819
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Kennzeichnung Verteilerschrank als SK1

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das Foto vom isolierten PE wollte ich noch nachliefern:
.
PE_isoliert_a.JPG
.


...
Antworten