Steckdose_IP54

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Tage ist mir eine Basis für eiene Klappsteckdose "über den Weg gelaufen".

Vielleicht nicht ganz uninteressand für Maschinenbauer.

Nur 55mm breit.

Foto:

.
Steckdose_IP54_a.JPG
.



...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 379
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von Elektromann »

Hallo ELT-Onkel,
Danke! sieht wirklich gut aus,
kannst Du mir bitte noch einen Link schicken?
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

es ist ein zweiteiliges Konstrukt.

Die Steckdose von A und der Basiskörper von B.

Ich schaue.


...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1852
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von IH-Elektriker »

Solche Steckdosen als "Aufputz" bzw. eher Aufbauversion gibt es auch komplett von einem Hersteller.

Was mich an der oben abgebildeten Steckdose etwas stört ist die Leitungseinführung in der Art eines Würgenippels aus Weichplastik. Allerdings entzieht sich mangels Röntgenblick der Innenaufbau meiner Kenntnis, ggf. ist da ja eine Klemmung als Zugentlastung vorhanden.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1852
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von IH-Elektriker »

IH-Elektriker hat geschrieben: Montag 4. September 2023, 10:38 Solche Steckdosen als "Aufputz" bzw. eher Aufbauversion gibt es auch komplett von einem Hersteller. Siehe Menneckes Art.-Nr. 10082.

Was mich an der oben abgebildeten Steckdose etwas stört ist die Leitungseinführung in der Art eines Würgenippels aus Weichplastik. Allerdings entzieht sich mangels Röntgenblick der Innenaufbau meiner Kenntnis, ggf. ist da ja eine Klemmung als Zugentlastung vorhanden.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Mennekes kostet 30,- EUR.

Das Unterteil kostet 1,95 EUR bei "Elektromall".

Es gibt im Gehäuse keine zusätzliche Zugentlastung.
Also, wie bei jeder 'normalen' Abzweigdose.
Im Boden sind 4 Befestigungslöcher, und zwei Vorprägungen PG 13,5.

Ist in der Summe eben nur IP54.
Aber es muss ja nicht alles IP 68 sein.

Ich fand die 55 mm Baubreite ganz attraktiv, wenn es mal eng wird.


...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1852
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von IH-Elektriker »

Elt-Onkel hat geschrieben: Montag 4. September 2023, 11:40
Es gibt im Gehäuse keine zusätzliche Zugentlastung.
Also, wie bei jeder 'normalen' Abzweigdose.
Das disqualifiziert das Teil für den Einsatz in Maschinen nach EN60204-1. Bei der teuren Menneckes-Version kann man den Würgenippel gegen eine Verschraubung austauschen und somit die Zugentlastung sicherstellen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

von hinten kann man zwei Verschraubungen einsetzen.

D.h. Trägerblech mit Befestigungslöchern und einem Durchgangsloch.

Bei Mennekes gibt es von hinten nur eine Zuführungsmöglichkeit.


...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1852
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von IH-Elektriker »

Elt-Onkel hat geschrieben: Montag 4. September 2023, 13:54
von hinten kann man zwei Verschraubungen einsetzen.
Das ist immerhin was, erschwert aber ggf. die Montage bzw. man muss da dann einen Blechwinkel anfertigen.

Für einen Eigenbau der möglichst kostengünstig entsteen soll ggf. eine Alternative - ein Maschinenbauer wird aber lieber den Weg gehen sich eine entsprechende Dose zu beschaffen, auch wenn diese teurer ist da vermutlich die Lohnkosten und der Aufwand für das Anfertigen des Befestigungsbleches teurer sein dürften....
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Steckdose_IP54

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das mit der Rückseitigen Verkabelung macht natürlich nur Sinn, wenn in eine Ecke vom Maschinengerüst ein Blech eingeschweißt wird,
wo die beiden Löcher für die PG13,5 - Verschraubungen drin sind.

Materialwert vom Blech plus Auslasern kostet etwa 5,- EUR.

Wobei ich auch nichts gegen eine Zugentlastung aussserhalb der Dose hätte.


...