Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
in die Wanne kann man zwei Kasetten einclicken.
Eine rechts, eine links.
...
in die Wanne kann man zwei Kasetten einclicken.
Eine rechts, eine links.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
aufpassen wegen Aussetzer- und Dauerbetrieb.
Manche NB zählen PV als Aussetzer, weil ja mal Wolken kommen können.
Andere fordern zwingend PV als Dauerbetrieb zu werten.
...
aufpassen wegen Aussetzer- und Dauerbetrieb.
Manche NB zählen PV als Aussetzer, weil ja mal Wolken kommen können.
Andere fordern zwingend PV als Dauerbetrieb zu werten.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
aufpassen wegen Aussetzer- und Dauerbetrieb.
Manche NB zählen PV als Aussetzer, weil ja mal Wolken kommen können.
Andere fordern zwingend PV als Dauerbetrieb zu werten.
...
aufpassen wegen Aussetzer- und Dauerbetrieb.
Manche NB zählen PV als Aussetzer, weil ja mal Wolken kommen können.
Andere fordern zwingend PV als Dauerbetrieb zu werten.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
ich erinnere an folgende Grafik:
. .
...
ich erinnere an folgende Grafik:
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
OK jetzt habe ich es wohl begriffen, danke.
Habe mit Zählerinstallationen lange Jahre nichts am Hut gehabt und dem Eli auch nicht über die Schulter geschaut (macht man unter Kollegen doch nicht )
Also eine leere Wanne für zwei Kassetten nehmen und nur eine einsetzen, richtig? Und genau WEGEN des Dauerbetriebes auch die 16mm². Den 63A SLS hatte ich schon gegen einen 35A getauscht.
Habe mit Zählerinstallationen lange Jahre nichts am Hut gehabt und dem Eli auch nicht über die Schulter geschaut (macht man unter Kollegen doch nicht )
Also eine leere Wanne für zwei Kassetten nehmen und nur eine einsetzen, richtig? Und genau WEGEN des Dauerbetriebes auch die 16mm². Den 63A SLS hatte ich schon gegen einen 35A getauscht.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
für ein Einfamilienhaus habe ich letztens zusammengestrickt (von links nach rechts):
1. Feld: Wanne Kasette 16mm² + LEER (PV) Dauerbetrieb
2. Feld: Wanne Kasette 10mm² + Kasette 10mm² (EG + OG) Aussetzerbetrieb 2 x 63A SLS
3. Feld: Wanne Kasette 10mm² + Kasette 10mm² (Batterieauto + WP) Aussetzerbetrieb / Dauerbetrieb 2 x 35A SLS
4. Feld: Wanne Dreipunkt, kurz TSG (Unten Einspeisung 5x25 Cu, ÜSS, über der TSG-Wanne oben drei Reihen NB Steuerschütze).
5. Feld: EG LS + APZ
6. Feld: EG LS + Gedöns
7. Feld: Medien Stromversorgung
8. Feld: Medien
Summe 4 Doppelschränke = 2,20 Meter Breite.
In den beiden linken zwei Schränken unten 5 pol. Schienensystem 5x12, 1200mm.
...
für ein Einfamilienhaus habe ich letztens zusammengestrickt (von links nach rechts):
1. Feld: Wanne Kasette 16mm² + LEER (PV) Dauerbetrieb
2. Feld: Wanne Kasette 10mm² + Kasette 10mm² (EG + OG) Aussetzerbetrieb 2 x 63A SLS
3. Feld: Wanne Kasette 10mm² + Kasette 10mm² (Batterieauto + WP) Aussetzerbetrieb / Dauerbetrieb 2 x 35A SLS
4. Feld: Wanne Dreipunkt, kurz TSG (Unten Einspeisung 5x25 Cu, ÜSS, über der TSG-Wanne oben drei Reihen NB Steuerschütze).
5. Feld: EG LS + APZ
6. Feld: EG LS + Gedöns
7. Feld: Medien Stromversorgung
8. Feld: Medien
Summe 4 Doppelschränke = 2,20 Meter Breite.
In den beiden linken zwei Schränken unten 5 pol. Schienensystem 5x12, 1200mm.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Kann ich toppen:
3 Felder im Zählerschrank, 110cm, ursprünglich für HH EG, HH OG (Einliegerwohnung), WP, E-Fahrzeug Zähler, Einspeisezähler für uralte PV Anlage)
3 Felder a 7 Reihen (110cm) UV für EG, fast voll, allein >70 LS
1 Feld mit 7 Reihen (110cm) UV für OG, fast voll
Für die Medientechnik gibt es einen separaten 10 Zoll Schank (zu klein, daher zum Bersten voll)
3 Felder im Zählerschrank, 110cm, ursprünglich für HH EG, HH OG (Einliegerwohnung), WP, E-Fahrzeug Zähler, Einspeisezähler für uralte PV Anlage)
3 Felder a 7 Reihen (110cm) UV für EG, fast voll, allein >70 LS
1 Feld mit 7 Reihen (110cm) UV für OG, fast voll
Für die Medientechnik gibt es einen separaten 10 Zoll Schank (zu klein, daher zum Bersten voll)
Zuletzt geändert von ThomasR am Samstag 2. September 2023, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Hallo,
wie war das früher einfach:
Eine Zählertafel und drei Schraubsicherungen.
...
wie war das früher einfach:
Eine Zählertafel und drei Schraubsicherungen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
Ja aber wenn Elis selber bauen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Längere 10/16mm² bei eHZ Kassetten ?
... und dann eine Wärmeberechnung für das Feld mit den 70 LS machen.
...
...