Messspitzen in Schukosteckdosen / Kontakt ausgeleiert
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Messspitzen in Schukosteckdosen / Kontakt ausgeleiert
Hallo zusammen,
Ich habe Messspitzen mit Federkontakt 4mm.
In neuere Steckdosen passen, die Prüfspitzen mit etwas Widerstand beim Einstecken.
In einigen alten Steckdosen halten die nicht so gut.
Kontakte der Steckdosen ausgeleiert oder nur etwas andere Bauart mit üblicher Toleranz?
Nach VDE gehört das Prüfen der Kontakte auf "Ausgeleiert" nicht zum Prüfumfang.
Sinnvoll wäre es. Besonders bei >30 Jahre alten Steckdosen als Austauschargument.
Hat ein Schukostecker dann doch andere Abmessungen als die 4 mm Spitze?
Es würde eine neue Norm Prüfspitze für diesen Zweck nötig sein?
Wenn ich nur einen Schukostecker oder Eurostecker verwende, ist nicht klar, wenn nur ein Kontakt ausgeleiert ist.
Wobei für den Kontaktdruck von L und N der Eurostecker besser wäre.
Es gibt Schukostecker, bei den L und N Kontakte ausgebaut werden können.
Also ein Kontakt und Schutzkontakt entfernen? Prüfstecker fertig.
Edit
OK, Stecker auseinander genommen und einen Stift an einen kleinen Schraubendreher geschraubt.
Kontakte haben bei der Einzelprüfung einen kleinen fühlbaren Widerstand beim Einführen in die Buchse.
Morgen mal einen Schraubendreher oder Phasenprüfer anschleifen und etwas Schrumpfschlauch darauf.
Übertrieben?
Ich habe Messspitzen mit Federkontakt 4mm.
In neuere Steckdosen passen, die Prüfspitzen mit etwas Widerstand beim Einstecken.
In einigen alten Steckdosen halten die nicht so gut.
Kontakte der Steckdosen ausgeleiert oder nur etwas andere Bauart mit üblicher Toleranz?
Nach VDE gehört das Prüfen der Kontakte auf "Ausgeleiert" nicht zum Prüfumfang.
Sinnvoll wäre es. Besonders bei >30 Jahre alten Steckdosen als Austauschargument.
Hat ein Schukostecker dann doch andere Abmessungen als die 4 mm Spitze?
Es würde eine neue Norm Prüfspitze für diesen Zweck nötig sein?
Wenn ich nur einen Schukostecker oder Eurostecker verwende, ist nicht klar, wenn nur ein Kontakt ausgeleiert ist.
Wobei für den Kontaktdruck von L und N der Eurostecker besser wäre.
Es gibt Schukostecker, bei den L und N Kontakte ausgebaut werden können.
Also ein Kontakt und Schutzkontakt entfernen? Prüfstecker fertig.
Edit
OK, Stecker auseinander genommen und einen Stift an einen kleinen Schraubendreher geschraubt.
Kontakte haben bei der Einzelprüfung einen kleinen fühlbaren Widerstand beim Einführen in die Buchse.
Morgen mal einen Schraubendreher oder Phasenprüfer anschleifen und etwas Schrumpfschlauch darauf.
Übertrieben?
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 31. August 2023, 04:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Fehlt noch die Isolierung.
Gefühlt spürbare Unterschiede im nötigen Druck beim Einstecken in die beiden Buchsen der alten Steckdose.
Ist jedoch besser als bei der 4 mm Messspitze. Bei der rechten und linken Buchse Unterschied feststellbar.
Mit dem Rest vom Stecker Lösung 2. Stift und Schutzkontakt entfernt
Es ist einfacher, beim Einführen in die Steckdose die Buchse zu finden.
Gefühlt spürbare Unterschiede im nötigen Druck beim Einstecken in die beiden Buchsen der alten Steckdose.
Ist jedoch besser als bei der 4 mm Messspitze. Bei der rechten und linken Buchse Unterschied feststellbar.
Mit dem Rest vom Stecker Lösung 2. Stift und Schutzkontakt entfernt
Es ist einfacher, beim Einführen in die Steckdose die Buchse zu finden.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Hallo,
dann nehme ich doch lieber meinen Schukostecker mit den drei Buchsen:
. .
...
dann nehme ich doch lieber meinen Schukostecker mit den drei Buchsen:
. .
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Hallo,
es geht nicht um das Messen von den Steckdosen.
Dafür ist dein Adapter super.
Ich möchte prüfen, ob die Kontakte der Steckdose genug Druck auf den Stecker ausüben. Gute Verbindung.
Also nicht ausgeleiert sind. Dafür nützt mir dein Adapter nichts
es geht nicht um das Messen von den Steckdosen.
Dafür ist dein Adapter super.
Ich möchte prüfen, ob die Kontakte der Steckdose genug Druck auf den Stecker ausüben. Gute Verbindung.
Also nicht ausgeleiert sind. Dafür nützt mir dein Adapter nichts
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Hallo,
das mache ich mit einem 4mm-Dorn aus PVC.
...
das mache ich mit einem 4mm-Dorn aus PVC.
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
dann ist das Problem nicht neu.
Hast du den Dorn selber gebaut?
Foto?
Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/SchukoDer Schuko-Stecker besitzt zwei runde Kontaktstifte mit 4,8 mm Durchmesser,
Nach meinen Ablesekünsten mit der Schieblehre hat mein Stecker 4,9 mm Durchmesser.
Ein Dorn wäre wie meine Schraubendreher Lösung. Da ist die Buchse zu suchen.
Mit meiner Stecker Lösung hast du gleich die Führung durch die Kontur des Steckers
Das kannst du auch bei wenig Licht und ungünstiger Lage der Steckdose schnell prüfen.
Außerdem den passenden Durchmesser.
Edit
Beim Stecker die Kabeleinführung mit der Hülsen aus den Buchsen der Messleitung verschlossen.
Da habe ich jede Menge. Wozu die sonst gut sind?
Das Loch von dem fehlenden Stift mit Heißkleber verschlossen.
Zum Prüfen ist es gut, eine Vergleichssteckdose lose mitzunehmen, um neu und alt zu vergleichen.
Der gefühlte Kontaktdruck ist subjektiv. Es benötigt zeitnah den Vergleich und Übung.
Ich möchte so nicht jede Steckdose prüfen.
Bei Altanlagen > 30 Jahre Stichproben an viel benutzen Steckdosen.
So, um für einen Austausch gut zu argumentieren und für den Kunden nachvollziehbar vorzuführen.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Hallo,
mein Prüfdorn aus PVC ist eine Einzelanfertigung.
Vorne zylindrisch, dann konisch, am Ende dicker.
Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, bräuchte der Prüfdorn am Ende eine Öse.
Dann eine Federwaage mit Maximun-Minimum Anzeige.
...
mein Prüfdorn aus PVC ist eine Einzelanfertigung.
Vorne zylindrisch, dann konisch, am Ende dicker.
Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, bräuchte der Prüfdorn am Ende eine Öse.
Dann eine Federwaage mit Maximun-Minimum Anzeige.
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Ja, mit der Federwaage wäre eine Idee.
In den Stecker kann ich möglicherweise einen isolierten Kabelschuh in die Leitungseinführung einbauen.
Nur Federwagen, die günstig sind, haben oft bis 50 kg Anzeigen für Koffer.
Das wird zu viel sein.
Muss dann auch noch kalibriert werden
In den Stecker kann ich möglicherweise einen isolierten Kabelschuh in die Leitungseinführung einbauen.
Nur Federwagen, die günstig sind, haben oft bis 50 kg Anzeigen für Koffer.
Das wird zu viel sein.
Muss dann auch noch kalibriert werden
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 31. August 2023, 03:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen
Hallo,
habe zum Anschluss einer Waage einen Kabelschuh in die Leitungseinführung eingebaut.
Da ich keine Waage habe, verwende ich ein Gewicht.
Steckdosenleiste auf den Kopf gedreht, Gewicht an meinen Prüfstecker.
500 g bleibt der Stecker in der Steckdose.
1 kg Gewicht zieht den Stecker heraus. Dazwischen habe ich kein Gewicht.
Neue lose Schukosteckdose auf dem Kopf, 1,5 kg benötige ich zum Herausziehen.
So um den Wert müsste eine Waage sein.
Am besten eine Zugwaage mit möglichst kleiner Abstufung. Digital zum guten Ablesen im g Bereich um Unterschiede beider Buchsen herauszufinden.
Bei neuen Schukosteckdosen mit Kindersicherung funktioniert es so nicht.
Da fehlt der 2 Stift, damit ein Stecker eingesteckt werden kann.
Hier geht es ja überwiegend um alte Steckdosen, wo es die Kindersicherung kaum gab.
Sonst könnte eine dünne Kunststoffschraube dafür geklebt oder angeschweißt werden.
habe zum Anschluss einer Waage einen Kabelschuh in die Leitungseinführung eingebaut.
Da ich keine Waage habe, verwende ich ein Gewicht.
Steckdosenleiste auf den Kopf gedreht, Gewicht an meinen Prüfstecker.
500 g bleibt der Stecker in der Steckdose.
1 kg Gewicht zieht den Stecker heraus. Dazwischen habe ich kein Gewicht.
Neue lose Schukosteckdose auf dem Kopf, 1,5 kg benötige ich zum Herausziehen.
So um den Wert müsste eine Waage sein.
Am besten eine Zugwaage mit möglichst kleiner Abstufung. Digital zum guten Ablesen im g Bereich um Unterschiede beider Buchsen herauszufinden.
Bei neuen Schukosteckdosen mit Kindersicherung funktioniert es so nicht.
Da fehlt der 2 Stift, damit ein Stecker eingesteckt werden kann.
Hier geht es ja überwiegend um alte Steckdosen, wo es die Kindersicherung kaum gab.
Sonst könnte eine dünne Kunststoffschraube dafür geklebt oder angeschweißt werden.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Messspitzen in Schukosteckdosen / Kontakt ausgeleiert
Hallo zusammen,
ELT Onkel, kannst Du ein Bild vom Deinem PCV Pin schicken?
Ich schau mir vor allem immer gerne den Stecker an, den ich aus der Steckdose rausziehe. Ich hab erlebt, dass die Stifte viel zu große Rauhigkeit hatten - das macht Steckdosen kaputt. Die Steckdose hab ich seither mit meinem Prüfadapter (für's Messgerät ähnlich wie bei ELT) beurteilt: Wenn der Stecker in/aus der Steckdose fällt, dann ist das Feierabend für die Dose; Das mit der Federwaage bzw. Gewichten ist natürlich hohe Schule. Ich werd da mal bei meinem Kunden (PTB) fragen ob die da schon mal was gemacht haben...
Gruß Günter
ELT Onkel, kannst Du ein Bild vom Deinem PCV Pin schicken?
Ich schau mir vor allem immer gerne den Stecker an, den ich aus der Steckdose rausziehe. Ich hab erlebt, dass die Stifte viel zu große Rauhigkeit hatten - das macht Steckdosen kaputt. Die Steckdose hab ich seither mit meinem Prüfadapter (für's Messgerät ähnlich wie bei ELT) beurteilt: Wenn der Stecker in/aus der Steckdose fällt, dann ist das Feierabend für die Dose; Das mit der Federwaage bzw. Gewichten ist natürlich hohe Schule. Ich werd da mal bei meinem Kunden (PTB) fragen ob die da schon mal was gemacht haben...
Gruß Günter