Hager Medienfeld
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hager Medienfeld
Hallo,
die Fa. Hager will Medienfelder für sündhaft teures Geld verkaufen.
Im Prinzip besteht ein Hager Medienfeld aus zwei Traggerüstschienen und einen Lochblech.
Wir bauen jetzt die Medienfelder selbst:
- Zwei Traggerüstschienen
- Oben und unten die schwarzen Kunststoffklipse
- Lochblech
- Popnieten 3mm
.
.
Zur Montageerleichterung sind zwei Hutschienen temporär aufgeschraubt.
Die verschwinden dann, wenn das Medienfeld im Schrank eingecklickt ist.
Kann man wahlweise in 250mm Breite, oder 500mm Breite herstellen.
Im vorliegenden Fall für 1050mm Höhe = 7 Zeilen.
Lochblech = 935mm x 248mm x 1,5mm.
Das Lochblech ist extra kürzer, damit man an die Schraubenköpfe zur Schrankbefestigung dran kommt.
...
die Fa. Hager will Medienfelder für sündhaft teures Geld verkaufen.
Im Prinzip besteht ein Hager Medienfeld aus zwei Traggerüstschienen und einen Lochblech.
Wir bauen jetzt die Medienfelder selbst:
- Zwei Traggerüstschienen
- Oben und unten die schwarzen Kunststoffklipse
- Lochblech
- Popnieten 3mm
.
.
Zur Montageerleichterung sind zwei Hutschienen temporär aufgeschraubt.
Die verschwinden dann, wenn das Medienfeld im Schrank eingecklickt ist.
Kann man wahlweise in 250mm Breite, oder 500mm Breite herstellen.
Im vorliegenden Fall für 1050mm Höhe = 7 Zeilen.
Lochblech = 935mm x 248mm x 1,5mm.
Das Lochblech ist extra kürzer, damit man an die Schraubenköpfe zur Schrankbefestigung dran kommt.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Hager Medienfeld
Hallo ELT-Onkel,
super gemacht, Danke für den Tipp
super gemacht, Danke für den Tipp
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Hager Medienfeld
Nur daß die Medienfelder von Hager inzwischen weiterentwickelt wurden, wohl weil der Mitbewerber Schneider mit Kunststoffplatten (passend zum ABN-System) kam und damit konsequent Schutzisolierung aufbauen konnte, die Plastiktragplatten nach oben oder unten versetzt montiert werden konnten und natürlich reichlich Befestigungsoptionen für Schrauben, Kabelbinder und Haken hatten. Seit vielleicht anderthalb Jahren hat Hager nachgezogen und das Schneidersystem mehr oder weniger nachgebaut.
Wir dürften uns aber einig darin sein, daß so ein wenig Blech oder Plastik nicht den Preis rechtfertigen, den Hager dafür aufruft, insofern ist der Nachbau einer früheren Version preislich attraktiv, zumal es die Zubehörkomponenten (Trägerplatten für Netzwerkmodule und Netzwerkmodule von BTR/Metz) auch einzeln zu kaufen gibt.
Wir dürften uns aber einig darin sein, daß so ein wenig Blech oder Plastik nicht den Preis rechtfertigen, den Hager dafür aufruft, insofern ist der Nachbau einer früheren Version preislich attraktiv, zumal es die Zubehörkomponenten (Trägerplatten für Netzwerkmodule und Netzwerkmodule von BTR/Metz) auch einzeln zu kaufen gibt.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Medienfeld
Hallo,
wir bauen gerade für ein Einfamilienhaus eine NSHV.
Es werden 4 Doppelschränke.
Mithin ein Entwicklungsbeite von 2,20 Meter.
Der Medienschrank sieht jetzt so aus:
. .
Auf das linke-untere Lochblech kommt noch eine 24V-Batterie nebst Ladungserhaltung,
damit bei Netzausfall das Internet noch ein paar Stunden jobbt.
Dadrunter 5 Eurostecker-Steckdosen und zwei Schukos nebst LS.
Über dem Lochblech auf der Hutschiene die 24V-DC Wagos.
Dadrüber die Potentialfreien Einbauteile auf Kunststoffplatten.
...
wir bauen gerade für ein Einfamilienhaus eine NSHV.
Es werden 4 Doppelschränke.
Mithin ein Entwicklungsbeite von 2,20 Meter.
Der Medienschrank sieht jetzt so aus:
. .
Auf das linke-untere Lochblech kommt noch eine 24V-Batterie nebst Ladungserhaltung,
damit bei Netzausfall das Internet noch ein paar Stunden jobbt.
Dadrunter 5 Eurostecker-Steckdosen und zwei Schukos nebst LS.
Über dem Lochblech auf der Hutschiene die 24V-DC Wagos.
Dadrüber die Potentialfreien Einbauteile auf Kunststoffplatten.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Medienfeld
Hallo,
es läppert sich.
Zwei Doppelschränke sind Zähler:
- PV
- EG / Einliegerwohnung
- Wärmpumpe
- Ladung Batterie-Auto
- TSG / SLS APZ / SLS TSG / ÜSS / Einspeisung 5x25
Ein Doppelschrank Wohnung:
- 3 RCD's / LS / pp.
- APZ
Ein Doppelschrank Medien.
An die (Beton)Wand werden in einbetonierte Gewindehülsen 4 lotrechte Hilti-Schienen raumhoch geschraubt.
Darauf zwei horizontale Hilti-Schienen in 2,50 m Breite.
Auf die horizontalen Schienen werden die Schränke aufgefädelt.
So bleibt oben Platz für eine Kabelbühne und die Kabelbefestigungen.
Unter den Schränken dann Konsolen, so dass eine 50cm Küchenarbeitsplatte in 65cm Höhe montiert werden kann.
So kann das alles hübsch lotrecht und horizontal ausgerichtet werden.
Wenn die Schränke aufgefädelt werden, kommt in 1cm Aussenabstand vor dem Zusammenschieben eine Silikonraupe dazwischen,
damit falls es von oben mal regnet, das Wasser nicht zwischen die Schränke läuft.
Die Betondecke bekommt im 2m-Raster Deckendosen, die mit 45mm-Wellrohr quadratisch verbunden werden.
Das gleiche nochmal für Medien, aber 1m versetzt.
So hat die Geschossdecke dann im 1m-Raster Deckenauslässe.
In die Mitte vom 1m-Raster je eine Deckendose für LED-Spots (aber nur Wohnzimmer / Schlafzimmer / Küche / Bad).
Damit die ganzen Leerrohre mit der Statik zusammenpassen wird die Geschossdecke dann 20cm dick.
...
es läppert sich.
Zwei Doppelschränke sind Zähler:
- PV
- EG / Einliegerwohnung
- Wärmpumpe
- Ladung Batterie-Auto
- TSG / SLS APZ / SLS TSG / ÜSS / Einspeisung 5x25
Ein Doppelschrank Wohnung:
- 3 RCD's / LS / pp.
- APZ
Ein Doppelschrank Medien.
An die (Beton)Wand werden in einbetonierte Gewindehülsen 4 lotrechte Hilti-Schienen raumhoch geschraubt.
Darauf zwei horizontale Hilti-Schienen in 2,50 m Breite.
Auf die horizontalen Schienen werden die Schränke aufgefädelt.
So bleibt oben Platz für eine Kabelbühne und die Kabelbefestigungen.
Unter den Schränken dann Konsolen, so dass eine 50cm Küchenarbeitsplatte in 65cm Höhe montiert werden kann.
So kann das alles hübsch lotrecht und horizontal ausgerichtet werden.
Wenn die Schränke aufgefädelt werden, kommt in 1cm Aussenabstand vor dem Zusammenschieben eine Silikonraupe dazwischen,
damit falls es von oben mal regnet, das Wasser nicht zwischen die Schränke läuft.
Die Betondecke bekommt im 2m-Raster Deckendosen, die mit 45mm-Wellrohr quadratisch verbunden werden.
Das gleiche nochmal für Medien, aber 1m versetzt.
So hat die Geschossdecke dann im 1m-Raster Deckenauslässe.
In die Mitte vom 1m-Raster je eine Deckendose für LED-Spots (aber nur Wohnzimmer / Schlafzimmer / Küche / Bad).
Damit die ganzen Leerrohre mit der Statik zusammenpassen wird die Geschossdecke dann 20cm dick.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2225
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Hager Medienfeld
Wir bauen uns ein Atomkraftwerk....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:37
Re: Hager Medienfeld
Auch wenn es sich um die umgangssprachliche Hauptverteilung des Hauses handelt, bleibt es eine Unterverteilung. Die NSHV ist die erste Verteilung direkt nach dem Mittelspannungstrafo. Alles danach sind NSUV
Hier wird doch sonst auch so viel Wert auf korrekte Begrifflichkeiten gelegt.
Hier wird doch sonst auch so viel Wert auf korrekte Begrifflichkeiten gelegt.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Medienfeld
Hallo,
.
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... l=SiwuPlan
.
Die Zeiten, wo ein Zählerfeld mit drei Schraubsicherungen pro Wohnung ausreichte, sind vorbei.
Die Hager Doppelschränke sind übrings billiger, als dreier und vierer Schränke.
Vom händling mal ganz abgesehen.
Dazu der vorbeugende Brandschutz.
Je kleiner die Einheiten, desto geringen eine etwaige Brandausbreitung.
...
Man kann es auch noch größer haben:
.
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... l=SiwuPlan
.
Die Zeiten, wo ein Zählerfeld mit drei Schraubsicherungen pro Wohnung ausreichte, sind vorbei.
Die Hager Doppelschränke sind übrings billiger, als dreier und vierer Schränke.
Vom händling mal ganz abgesehen.
Dazu der vorbeugende Brandschutz.
Je kleiner die Einheiten, desto geringen eine etwaige Brandausbreitung.
...