Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Hallo an alle,
die Steckdose Typ F ist in Deutschland Standard.
Nun würde mich interessieren, ob man auch andere Standards in Deutschland verbauen darf.
Kann ich die Steckdose Typ E als Wandsteckdose einbauen, sprich ist die Steckdose - neudeutsch - "technologieoffen"?
Ich sehe hier doch einen deutlichen Vorteil bezüglich Verpolungsschutz und Kontaktgebung.
die Steckdose Typ F ist in Deutschland Standard.
Nun würde mich interessieren, ob man auch andere Standards in Deutschland verbauen darf.
Kann ich die Steckdose Typ E als Wandsteckdose einbauen, sprich ist die Steckdose - neudeutsch - "technologieoffen"?
Ich sehe hier doch einen deutlichen Vorteil bezüglich Verpolungsschutz und Kontaktgebung.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Unabhängig von der Frage zur Zulässigkeit, die ich leider nicht beantworten kann: die bessere Kontaktierung des Schutzleiters sehe ich zu einem gewissen Grad auch (insofern nur bedingt, als die empfindlicheren Kontakte hier im Stecker liegen statt in der Steckdose, und Stecker tendenziell öfter rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind als Steckdosen, z.B. im Dreck liegen), die Verpolungssicherheit aus zwei Gründen nicht. Erstens ist sie überhaupt nur bei Steckern mit Schutzkontakt gegeben und zweitens gibt es meines Wissens keine normative Zuordnung von L und N an Steckdosen, die eindeutige Steckrichtung ist also "komplett für die Fisch" wenn man nicht weiß, wie die Steckdose belegt ist.
Abgesehen davon: bei welchen Verbrauchern ist das überhaupt relevant? Die meisten Geräte haben zweipolige Schalter, bleiben fast nur Steh- und Tischleuchten mit Schraubfassungen, die sehr häufig Schutzklasse 2 sind und außerdem dank fest verbauten LEDs immer seltener werden.
Meine Meinung: wenn man das schon unbedingt haben möchte, sollte man auf ein System setzen, bei dem auch Stecker ohne Schutzkontakt eindeutig zugeordnet sind. Da bleiben dann nur mehr die Typen D/M (British Standard 546, in GB seit vielen Jahrzehnten veraltet, in einigen ehemaligen Kolonien noch gebräuchlich, es gibt de facto keine Stecker ohne Schutzkontakt), G (British Standard 1363, ebenfalls keine Stecker ohne Schutzkontakt, träge Feinsicherung im Stecker macht Selektivität unmöglich) und I (Australien/Neuseeland). Typ G ist in einigen EU-Ländern gebräuchlich, namentlich Irland, Malta und Zypern, die anderen Typen gibt es nur außerhalb der EU.
Abgesehen davon: bei welchen Verbrauchern ist das überhaupt relevant? Die meisten Geräte haben zweipolige Schalter, bleiben fast nur Steh- und Tischleuchten mit Schraubfassungen, die sehr häufig Schutzklasse 2 sind und außerdem dank fest verbauten LEDs immer seltener werden.
Meine Meinung: wenn man das schon unbedingt haben möchte, sollte man auf ein System setzen, bei dem auch Stecker ohne Schutzkontakt eindeutig zugeordnet sind. Da bleiben dann nur mehr die Typen D/M (British Standard 546, in GB seit vielen Jahrzehnten veraltet, in einigen ehemaligen Kolonien noch gebräuchlich, es gibt de facto keine Stecker ohne Schutzkontakt), G (British Standard 1363, ebenfalls keine Stecker ohne Schutzkontakt, träge Feinsicherung im Stecker macht Selektivität unmöglich) und I (Australien/Neuseeland). Typ G ist in einigen EU-Ländern gebräuchlich, namentlich Irland, Malta und Zypern, die anderen Typen gibt es nur außerhalb der EU.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Hallo,
für Sonderanwendungen nehme ich gerne das Schweizersystem mit Typ J.
...
für Sonderanwendungen nehme ich gerne das Schweizersystem mit Typ J.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Bei dem Steckertyp ist die Phase festgelegt, die muss rechts sein.
Interessant wird es bei Geräten mit Kondensatoren am Eingang, welche selten gesteckt werden.
Diese trocknen gern aus, sodass nach einem Wechsel der Netzspannung auf den anderen Pin diese den Geist aufgeben. Dann brummt das Radio immer so eklig. Oder auch gern bei PC Netzteilen.
Ebenso muss man bei LAN über Steckdose nicht die richtige Lage suchen und eventuell umklemmen, damit das funktioniert.
Die blaue CEE Campingsteckdose hätte endlich eine definierte Phasenlage mit Schukostecker.
Sind so Kleinigkeiten, die mich zu Hause stören
Also Grundsätzlich gibt es keine Normative Vorgabe, welche Steckdose ich verwenden muss?
Interessant wird es bei Geräten mit Kondensatoren am Eingang, welche selten gesteckt werden.
Diese trocknen gern aus, sodass nach einem Wechsel der Netzspannung auf den anderen Pin diese den Geist aufgeben. Dann brummt das Radio immer so eklig. Oder auch gern bei PC Netzteilen.
Ebenso muss man bei LAN über Steckdose nicht die richtige Lage suchen und eventuell umklemmen, damit das funktioniert.
Die blaue CEE Campingsteckdose hätte endlich eine definierte Phasenlage mit Schukostecker.
Sind so Kleinigkeiten, die mich zu Hause stören
Also Grundsätzlich gibt es keine Normative Vorgabe, welche Steckdose ich verwenden muss?
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Moin zusammen,
hier ein paar Fundstellen zum Thema.
zVDE 0100:1973-05, § 31 a) 2.1: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632 i. V. m. DIN 49 400
zVDE 0100-550:1988-04, Abschnitt 4: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632
VDE 0100-530:2018-06, Tabelle B.1: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632
VDE AR-E-2100-550:2019-02, Abschnitt 550.5.1: Steckdosen gem. VDE 0620-1 bzw. VDE 0632
Die VDE 0632 beinhaltet die CEE-Steckverbindungen. In der VDE 0620-1 befindet sich der Schuko-Stecker. Dazu kommen noch der Euro-Stecker und der Perilex-Stecker.
Gruß Olaf
hier ein paar Fundstellen zum Thema.
zVDE 0100:1973-05, § 31 a) 2.1: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632 i. V. m. DIN 49 400
zVDE 0100-550:1988-04, Abschnitt 4: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632
VDE 0100-530:2018-06, Tabelle B.1: Steckdosen gem. VDE 0620 bzw. VDE 0632
VDE AR-E-2100-550:2019-02, Abschnitt 550.5.1: Steckdosen gem. VDE 0620-1 bzw. VDE 0632
Die VDE 0632 beinhaltet die CEE-Steckverbindungen. In der VDE 0620-1 befindet sich der Schuko-Stecker. Dazu kommen noch der Euro-Stecker und der Perilex-Stecker.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Mehr wie eindeutig keine Zulassung in DE, Schade.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Auch ich habe Teile meines Hauses mit Typ E installiert. Ob das nun nach VDE "legal" ist oder nicht ist doch völlig wurscht. Im Zweifel (bei einem Unfall/Brand) muß man bei Abweichungen von der VDE lediglich nachweisen daß die Installation gleichwertig oder besser war/ist.
Das dürfte bei einem Vergleich der Typen E zu F wohl mindestens unentschieden ausgehen.
Das dürfte bei einem Vergleich der Typen E zu F wohl mindestens unentschieden ausgehen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 20
- Registriert: Mittwoch 2. November 2022, 20:16
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
was es gab und was es heute gibt
https://www.plugsocketmuseum.nl/Overview.html
https://www.plugsocketmuseum.nl/Overview.html
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Französische Steckdose (Typ E) in Deutschland zulässig?
Gerade im EP 08/23 Leserfrage "Zu Kabeltypen für Steigleitungen" gelesen:
Abschnitt 511.1 „Allgemeines“ von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) [2] folgendes festgelegt ist: „Jedes elektrische Betriebsmittel muss den einschlägigen Europäischen Normen (EN) oder einschlägigen Harmonisierungsdokumenten (HD) oder der einschlägigen nationalen Norm, in die das HD übernommen worden ist, entsprechen. Wenn EN oder HD nicht bestehen, muss das Betriebsmittel der einschlägigen nationalen Norm entsprechen. In anderen Fällen darf auf der Grundlage der Entscheidungen des nationalen Komitees Bezug genommen werden auf IEC Normen, die nicht bei CENELEC angenommen worden sind, oder auf nationale Normen eines anderen Landes. Wenn es anwendbare Normen nicht gibt, muss das betreffende Betriebsmittel entsprechend einer besonderen Übereinkunft zwischen der für die Anlagenplanung zuständigen Person und dem Errichter der Anlage ausgewählt werden.“
Da diese in anderen europäischen Ländern genormt ist, kann ich diese auch hier ohne Einschränkungen verwenden und nutzen. Lese ich das richtig?
Abschnitt 511.1 „Allgemeines“ von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) [2] folgendes festgelegt ist: „Jedes elektrische Betriebsmittel muss den einschlägigen Europäischen Normen (EN) oder einschlägigen Harmonisierungsdokumenten (HD) oder der einschlägigen nationalen Norm, in die das HD übernommen worden ist, entsprechen. Wenn EN oder HD nicht bestehen, muss das Betriebsmittel der einschlägigen nationalen Norm entsprechen. In anderen Fällen darf auf der Grundlage der Entscheidungen des nationalen Komitees Bezug genommen werden auf IEC Normen, die nicht bei CENELEC angenommen worden sind, oder auf nationale Normen eines anderen Landes. Wenn es anwendbare Normen nicht gibt, muss das betreffende Betriebsmittel entsprechend einer besonderen Übereinkunft zwischen der für die Anlagenplanung zuständigen Person und dem Errichter der Anlage ausgewählt werden.“
Da diese in anderen europäischen Ländern genormt ist, kann ich diese auch hier ohne Einschränkungen verwenden und nutzen. Lese ich das richtig?