Was bedeutet das kleine b bei 1,5mm² und wärmegedämmten Wänden in der Tabelle 2?
Edit gefunden. Steht im Beitrag
.....Verlegung auf Mauerwerk
Wie ist dann die Belastbarkeit bei der Verlegung in der´Wand aus Gipsplatten oder Holzbauweise bei 1,5mm²
Eine Stufe tiefer? Also 13 A?
Wie bei Verlegung im Fußboden unterhalb der Dämmung?
Ist das fast das Ende von 1,5 mm² mit 16 A