Erdung Ladestation
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Erdung Ladestation
Hallo,
wir haben eine Ladestation mit vier Ladepunkten a 11kW in der Planung. Die Anlage befindet über 100 m vom speisenden Gebäude entfernt.
Nacht es Sinn eine Erdungsanlege für die Ladestation zu errichten? Oder ist diese sogar gefordert.
wir haben eine Ladestation mit vier Ladepunkten a 11kW in der Planung. Die Anlage befindet über 100 m vom speisenden Gebäude entfernt.
Nacht es Sinn eine Erdungsanlege für die Ladestation zu errichten? Oder ist diese sogar gefordert.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Ladestation
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Ladestation
Ich kann nur sagen, dass Blitzableiter gefordert sind. Aber eine eigene Erdungsanlage ist mir nicht bekannt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Ladestation
Auch wir planen gerade eine weitere Ladegruppe mit 16 mal 22kW in einiger Entfernung zum speisenden Gebäude. Von Blitzschutz war bisher nicht die Rede (natürlich mit Überspannungsschutz). Wo steht die Forderung geschrieben?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Ladestation
Oh Mist, da habe ich Quatsch geschrieben. Überspannungsableiter und nicht Blitzableiter - sorry. Überspannungsableiter sind gefordert. Der Wein ist eben zu lecker.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Erdung Ladestation
Im Zweifelsfalle steht das in der Gefährdungsbeurteilung. Wenn du jetzt schon ein Blitzschutzanlage auf dem speisenden Gebäude hast, sollte natürlich auch die Anlagenerweiterung betrachtet werden.
Haue ich jetzt mal so raus. Aber Fundstelle?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 113
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Erdung Ladestation
Wie schon geschrieben wurde, würde ich das davon abhängig machen, ob das Gebäude ne Blitzschutzanlage hat.
Üblicherweise hat man doch nen Kabelverteilerschrank in unmittelbarer Nähe zu den Ladepunkten. Wenn man es gut machen will, verlegt man nen Erdungsdraht 40-50 cm oberhalb des Zuleitungskabels vom Gebäude im Kabelgraben als Blitzschutz für das Kabel. Dann kann man den Erdungsdraht an den Typ1/2 Ableiter im KVS anschließen. Ansonsten setzt man nen Tiefenerder neben den KVS.
So kenne/mache ich das.
Für ne einzelne Ladesäule würde ich jetzt keinen Tiefenerder setzen.
Üblicherweise hat man doch nen Kabelverteilerschrank in unmittelbarer Nähe zu den Ladepunkten. Wenn man es gut machen will, verlegt man nen Erdungsdraht 40-50 cm oberhalb des Zuleitungskabels vom Gebäude im Kabelgraben als Blitzschutz für das Kabel. Dann kann man den Erdungsdraht an den Typ1/2 Ableiter im KVS anschließen. Ansonsten setzt man nen Tiefenerder neben den KVS.
So kenne/mache ich das.
Für ne einzelne Ladesäule würde ich jetzt keinen Tiefenerder setzen.