Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

Aktuell ist die DIN VDE 0298-4 VDE 0298-4:2023-06 dafür zuständig

Ganz neu und noch keine freien Tabellen zu finden.

Alte unterlagen
Tabelle 12-1: Strombelastbarkeit
https://t3.lappcdn.com/fileadmin/catalo ... len_de.pdf

Welche Spalte A-D gilt hier?
Mit freundlichem Gruß sps
Plusplatte
Beiträge: 153
Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
Wohnort: Halle (Saale)

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von Plusplatte »

SPS hat geschrieben:...
Aktuell ist die DIN VDE 0298-4 VDE 0298-4:2023-06 dafür zuständig
...
Die DIN VDE 0298-4 VDE 0298-4:2023-06 gibt in Tabelle 13, Spalte 8 für 5adrige Leitungen eine Belastbarkeit von 23 A für 2,5 mm², 30 A für 4 mm² und 38 A für 6 mm² an.
In Tabelle 11 sind es 26 A / 34 A / 44 A.

Hier fällt mir eine Frage an unsere Normenpäpste auf: Wie soll ich die Anmerkung c) in Tabelle 1 verstehen? Welche Tabelle soll ich für den hier behandelten Fall einer frei verlegten Verlängerungsleitung verwenden?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von SPS »

https://www.pcelectric.at/shop/de/detai ... 95207.html

Auch neu von einem bekannten Hersteller als 4 mm²
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
SPS hat geschrieben: Donnerstag 13. Juli 2023, 15:45 https://www.pcelectric.at/shop/de/detai ... 95207.html

Auch neu von einem bekannten Hersteller als 4 mm²
Ja, aber nur 20 Meter.

Was sind denn auf einer 'normalen' Baustelle schon 20 Meter ?

Wir haben im Standard 50 Meter.

Da muss man mal ausrechnen, was hinten noch ankommt.


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von SPS »

Elt-Onkel hat geschrieben: Donnerstag 13. Juli 2023, 19:18
Ja, aber nur 20 Meter.
Für den Überlastschutz spielt hier die Länge keine Rolle.
Darum geht es hier, den Mindestquerschnitt . Mehr kann immer nötig sein, wenn sich die Bedingungen ändern

Du schreibst vom Spannungsfall
Mit freundlichem Gruß sps
Thulke
Null-Leiter
Beiträge: 16
Registriert: Freitag 26. März 2021, 21:20

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von Thulke »

löschen

Warum dann geschrieben ?

Elt-Onkel
Zuletzt geändert von Thulke am Donnerstag 9. November 2023, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Thulke
Null-Leiter
Beiträge: 16
Registriert: Freitag 26. März 2021, 21:20

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von Thulke »

löschen

Noch ein Verbrauch von teuren Buchstaben

Wenn das Robert Habeck mitbekommt.
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von ThomasR »

Scheint ja eine spannende Frage zu sein joint1

Bei den Tabellen fällt auf, daß die zulässige Belastbarkeit (NICHT Spannungsabfall!) mit dem "Sonder"Material ansteigt. Besondere Isolierungen können also mehr ab. Verständlich weil man mit dieser Logik irgendwann bei der dauerglühenden Heizleitung landet idee1

Aber für den unbedarften Anwender (auch kleine Firmen haben oft KEINE Ahnung) kann das sehr ärgerlich sein wenn er einfache Gummileitung mit "Sondergummileitung" verwechselt und dann nach relativ kurzer Betriebszeit ein Problem bekommt.

Hier sollte tatsächlich der VDE analog zu den Tischsteckdosen eingreifen und Vorgaben machen.
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 77
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Richtiger Querschnitt für 32A CEE Verlängerung

Beitrag von Thor »

Regelung hinsichtlich Leitungstyp, Querschnitt und Länge finde ich auch überfällig. Gefühlt ist alles reglementiert und da wieder nix?
Antworten