Seite 1 von 2
Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 18:34
von maxxx12345
Hallo an Alle,
habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe.
Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B Charakter. und 1 x 13 Amp. C Charakter. benötigt.
Diese kommen in einem Unterverteiler.
Jetzt meine Frage:
Eignen sich hierzu / Oder sind hierzu welche benötigt, die den Neutralleiter auch schalten oder nicht? Oder sind diese hier nicht erlaubt?
Kurz gesprochen: Darf / Soll / Kann / Muss man hier 3P oder 3P + N nehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 19:14
von maxxx12345
Habe hier wohl ein paar Details vergessen:
Das Gerät brauch 3 Sicherungen (laut Datenblatt):
1 x C Charakteristik 380 V 13 Amp für den Verdichter
1 x B Charakteristik 380 V 13 Amp für den Elektro Heizstab
1 x B Charakteristik 230 V 13 Amp für die Steuerelektronik
Meine Frage(n) wären nun:
Sollen/Können/Müssen diese (jeweils) als 3P (bzw. 1P) oder als 3P+N (bzw. 1P+N) ausgeführt werden?
Danke Sehr
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 19:52
von Wulff
Klick: Glaskugelmodus eingeschaltet…
Ich würde stark vermuten, du brauchst 3 einzelne Sicherungen, wie du sie aufgezählt hast, da jedes der aufgezählten Bauteile wahrscheinlich ein eigenes Kabel hat.
Ob du sie als 3 oder 3+N aus führst, ist egal, beides ist zulässig, sofern der Gerätehersteller nicht „Allpolig“ fordert.
Wenn da steht „380V“ dürfte es sich wahrscheinlich um Drehstrom handeln, als 3-poliger Automat vonnöten, bei 220V ist es ein Wechselstromanschluß.
Aber was ist das für ein Exot? Die Umstellung im Netz von 380V auf 400V bzw 220V auf 230V wurde schon vor 30 Jahren vorgenommen…
Glaskugelmodus wieder aus…
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:06
von Elt-Onkel
Hallo,
ich plane seit 20 Jahren in NSHV nur noch 4P LS, möglicht mit vor- und nacheilendem N.
Das erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Im Hinblick auf die Oberwellenproblematik sollte man den N im Drehstromnetz immer mit Stromüberwachung wählen.
Einphasige LS hinter RCD's plane ich nur noch mit geschaltetem N.
Das gibt Betriebssicherheit.
...
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:20
von maxxx12345
Ok, vielen Dank!
Also entnehme ich deiner Antwort: 2 x 4P und 1 x 2P nehmen (2x für 400 V, 1 x für 230 V)
Kannst du da eine Marke empfehlen?
Oder eine sagen, die man eher nicht nehmen sollte?
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:26
von Elt-Onkel
Hallo,
6 kA ist Minimum.
Also besser 10 kA nehmen.
...
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:31
von ChuckS
Wichtiger zu prüfen wäre, ob ein RCD verbaut werden muss. Bei Wärmepumpen oft Typ B.
Dies ist abhängig von der Netzform und den Vorgaben des Herstellers.
Wiefolgt würde ich einen RCD mit je einen 3pol LSS für Heizung und Verdichter, sowie einen RCBO für die Steuerung verbauen.
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:35
von Elt-Onkel
Hallo,
ChuckS hat geschrieben: ↑Sonntag 21. Mai 2023, 20:31
Wiefolgt würde
ich ... einen RCBO für die Steuerung verbauen.
Bist Du EFK ?
...
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:36
von maxxx12345
Dies mit dem RCD ist schon erledigt.
Es geht nur noch um den Leitungssutzschalter.
https://geizhals.de/eaton-pxl-c13-4-236 ... pl&hloc=uk
Wäre dieser hier dann dem entsprechend?
Re: Leitungsschutzschalter 3P oder 3P+N
Verfasst: Sonntag 21. Mai 2023, 20:38
von Elt-Onkel
Hallo,
Das berechnet der zuständige Planer.
Mir ist kein 4 pol. LS bekannt, der ab Werk gemischt B und C ist.
...