Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Dienstag 23. Mai 2023, 14:21
von chris_hh
Warum müssen überhaupt Steckernetzteile in den Schaltschrank?
Wir ersetzen die (fast) immer gegen "richtige" Hutschienen Netzteile.
Vorteil, ein Netzteil kann mehrere Geräte speisen (solange die Spannungsebene passt).
Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Dienstag 23. Mai 2023, 18:35
von ThomasR
Grundsätzlich sähe ich da Hutschienennetzteile auch als besser geeignet, aber: die Vielfalt der erforderlichen Spannungen und vor allem der manchmal proprietären Steckverbinder setzt dem Grenzen. Da ist es dann wirklich einfacher die diversen "Originale" zu benutzen. Aber tatsächlich hilft die Packungsdichte der Steckvorrichtungen nur bedingt wenn das angebaute Netzteil ausladend ist und die Nachbarn überdeckt.
Zu guter Letzt: bei einem üblichen Raumsparschrank mit nur 160mm Tiefe wird gar kein Netzteil auf eine Hutschienensteckdose passen, egal welcher Typ. Nicht ohne Grund bildet selbst Hager in seinen schönen Illustrationen die Medienfelder mit gewöhnlichen Mehrfachsteckdosen ab, angeschraubt auf einem Lochblech ganz weit hinten an der Schrankrückseite.
Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Mittwoch 24. Mai 2023, 11:44
von Elt-Onkel
Hallo,
eben mit Hager telefoniert.
Zwischen Haube und Innenseite Tür sind es 52 (55) mm Abstand.
Rechnet man 5 mm Überstand des Steckdosenträgers ab,
bleiben etwa 47mm als Höhe für ein Steckernetzteil.
...
Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Mittwoch 24. Mai 2023, 14:10
von ThomasR
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. Mai 2023, 11:44
Hallo,
eben mit Hager telefoniert.
Zwischen Haube und Innenseite Tür sind es 52 (55) mm Abstand.
Rechnet man 5 mm Überstand des Steckdosenträgers ab,
bleiben etwa 47mm als Höhe für ein Steckernetzteil.
...
Messen geht über Theorie! Beim 160mm Schrank sind es recht genau 45 oder sogar nur 35mm (auf eine Türverstrebung GEMESSEN). Und dann hast du noch das Problem der Wärmeabfuhr. Ich denke nicht daß die Wandwarzen für einen Einbau gedacht sind und die Konvektionskühlung benötigen
Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Mittwoch 24. Mai 2023, 20:36
von Elt-Onkel
Hallo,
ich gebe hier nur die offizielle Antwort von Hager wieder, was Univers-z betifft.
...
Re: Steckdose Hutschiene
Verfasst: Samstag 27. Mai 2023, 22:41
von Elt-Onkel
Hallo,
nun habe ich mich für dieses Modell entschieden:
.
.
5 Eurosteckbuchsen in Reihe, 6 TE.
Da passen dann noch zwei Schokos daneben, und der 10 A LS.
...