Seite 1 von 3
APZ Steuersicherung
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2023, 08:31
von Elt-Onkel
Hallo,
in div. TAB lese ich:
Steuersicherung als LS max. 10 A, 25 kA.
Da finde ich nur Hager.
Wer baut denn sonst noch LS mit 25 kA ?
Sind die 25 kA 'in Stein gemeisselt' ?
...
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2023, 12:32
von karo1170
Siemens SIE-5SY7110-6KK13
Schneider Electric A9F93110
...
ist eigentlich eine gängige Grösse.
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2023, 18:28
von ego11
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2023, 04:54
von Elt-Onkel
Hallo,
bleibt noch die Frage, ob die 25 kA 'in Stein gemeisselt sind' ?
...
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2023, 16:03
von karo1170
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. Mai 2023, 04:54
bleibt noch die Frage, ob die 25 kA 'in Stein gemeisselt sind' ?
Wohl eher auf Papyrus geschrieben, VDE AR N 4100 wäre da eine Anlaufstelle.
Aus dem Gedächtnis: 25kA im NAR, 10kA für Zähler/RfZ, 10kA im AAR, 6kA im Stromkreisverteiler.
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Freitag 12. Mai 2023, 11:14
von ThomasR
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Mai 2023, 08:31
Sind die 25 kA 'in Stein gemeisselt' ?
Bei der "Nähe" zum Trafo ist das wohl die bessere Wahl, es fehlen halt immer mehr "Strombegrenzer" im Strompfad. Ob das in jedem Einzelfall wirklich erforderlich wäre müßte eine Netzimpedanzmessung zeigen.
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Freitag 12. Mai 2023, 11:27
von E-Jens
Hallo,
notwendig ist es schon, weil irgendwann der Trafo, Hauptkabel oder Sicherungen gewechselt werden. Da möchte der Netzbetreiber nicht erst jeden Kunden zur Prüfung und eventuellen Nachrüstung seiner Anlage auffordern müssen.
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Freitag 12. Mai 2023, 13:58
von Thommy62
...die ist ja im Vorzählerbereich, deshalb 25kA
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Dienstag 4. Juli 2023, 22:13
von Elt-Onkel
Hallo,
ich denke immer noch auf der Steuersicherung rum.
Frage:
Spricht etwas dagegen, einen einpoligen SLS 16A einzubauen, und im APZ-Feld eine 10A Sicherung (6kA) auf Hutschiene ?
Da spart man sich die Plombierhaube, und es sieht auch vernünftiger aus.
...
Re: APZ Steuersicherung
Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2023, 06:39
von Thommy62
Guten Morgen,
die Plombierhaube ist ja vorgeschrieben, da die Sicherung nicht durch den Kunden ausgeschaltet werden soll/darf. Da dort nur kleinkram drannhängt, nur 10A. In Messkreisen werden sogar nur 6A Z eingebaut.