Seite 2 von 2

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Donnerstag 18. Mai 2023, 18:21
von Elt-Onkel
Hallo,

eHZ-Stecker muss man selber bauen.

Man nehme einen ausgemusterten eHZ, bohre ein Loch in das Gehäuse, und schaube ein Kabel dran.

Z.B. sowas:
.
https://cse-technik.de/OeLFLEX-CLASSIC-110-7G10_4
.

...

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 02:02
von Elt-Onkel
Hallo,

man muss den Adapter selber bauen.

Nachdem mir nun zwei Versorger am Telefon gesagt haben, das sie sowas suchen, sind wir dabei einen Prototyp zu bauen.

1. Anprobe:
.
Ferraris_an_eHZ_aa.jpg
.

Die Muttern bekommen natürlich noch Isolierkappen, damit alles hübsch SK II ist.

Das Verbindungskabel (noch nicht auf dem Foto) ist ein Ölflex 7G10.

Und ja, es gibt Henselgehäuse auch mit Zählerkreuz.
Allerdings müsste man dann jedesmal die schwarze Kappe am Zähler ausschneiden.
Um den Arbeitsgang zu sparen, ist ein Zählerfeld Univers-Z von Hager eingebaut,
was hinten 21mm Verdrahtungsraum hat.

...

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 21:59
von ego11
Und wozu soll das nun gut sein?

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 22:05
von Elt-Onkel
Hallo,

das steht doch in der Überschrift.


...

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 22:12
von ego11
Um dir da aus deinem Dilemma mal rauszuhelfen:

Der Versorger ist nicht an einem einfachen Ablauf des ganzen interressiert.

Früher, als ich noch jung und motiviert war, habe ich mehrfach darum gebeten, uns doch vorab die eHz zur Verfügung zu stellen, dann könnten die im neuen Zählerschrank wärend der Umbauphase des Objektes parralel mitlaufen, und am Tag X holt der Zählermonteur die alten Ferariszähler ab, und bucht das ganze um.

War ausdrücklich nicht erwünscht, da ja dann zwei Zähler bei einem Kunden und Oh Gott OH Gott und das SAP und das geht nicht usw. und sofort.

Glaubst du jetzt ernsthaft, der Stromversorger kauft dir nuneinen haufen dieser Dinger ab, die er dann vorab dem Elektriker zur Verfügung stellt damit dieser die dann alle vor den Zählerschrank nebeneinander auf den Boden (Einbaulage!!!!) legt, damit da ein paar Tage weiter der Verbrauch der Kundenanalge erfasst wird?

Wohl kaum.

Und wenn du das wirklich glaubst, dan bau da wenigstens eine Zählerstecklemme ein, sonst sind die Anschlussadern Ruck-zuck ausgeleiert!

Themenfremdes gestrichen - Elt-Onkel

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 22:40
von Elt-Onkel
Hallo,

"auf den Boden" legt gar keiner etwas.

Noch hängen Ferraris-Zähler an der Wand.
Und das wird sich bis zum Ende deren Lebensdauer auch nicht ändern.


...

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Dienstag 11. Juli 2023, 23:03
von Tobi P.
Moin,
ego11 hat geschrieben: Dienstag 11. Juli 2023, 22:12 Der Versorger ist nicht an einem einfachen Ablauf des ganzen interressiert.
kommt auf den Versorger an. Ich hab Anfang des Jahres ein Projekt in Düsseldorf gemacht bei dem die Hauseinspeisung komplett umgebaut wurde nachdem die Hütte abgesoffen war, inkl. neuem HAK, GHV, Direktmessung und Wandlermessung.
Da hatten wir während der Bauphase sogar zwei HAKen parallel in Betrieb - am alten hing die Bestandszählerverteilung, am neuen per Baustrom-Wandlerschrank provisorisch die neue Wandlermessung. Nachdem wir die neuen Verteilungen montiert hatten hat die Netzgesellschaft direkt die neuen Ehz eingebaut, dadurch konnten wir in einer Nachtaktion problemlos umswitchen und hatten pro Abgang nur zwanzig Minuten Ausfallzeit und durchgängige Zählung (freischalten, aus der Bestands-HV ausklemmen, umlegen, auflegen, zuschalten). Anschliessend haben wir die alten Zähler ausgebaut, bei der Zählerwerkstatt abgegeben und fertig. Allerdings war der Hausanschlussraum wirklich winzig, mit dem Provisorium drin war das schon eine Herausforderung - zumal wir die neue Direktmessung nicht direkt auf die Wand montieren konnten (kein Halt, durchfeuchtet).



Gruß Tobi

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Mittwoch 12. Juli 2023, 21:39
von ego11
.

Re: Ferraris auf eHZ-Platte

Verfasst: Montag 31. Juli 2023, 15:40
von Elt-Onkel
Hallo,
meisterglücklich hat geschrieben: Dienstag 2. Mai 2023, 12:30 Du kannst die EHZ-Platte auch ohne Zähler auf Dauerstrom (ungezählt) stellen, allerdings mit Leistungseinschränkung, mehr als 20-25A sollten da nicht fließen, da die Kontakte nicht dafür ausgelegt sind, aber bis der Zählermonteur kommt, hilft das schonmal, der will ja auch nicht ewig warten, bis das Feld umgebaut ist.
Eben mit Hager-Hamburg wegen einer anderen Sache gesprochen.

Dann diese Frage gestellt.

Antwort:
Es wird mit den Kontakten der Dauerstrom (ungezählt) übertragen.
(Also bis zu 60 Ampere.)
ABER nur bis zu 15 Minuten.


...