Ferraris auf eHZ-Platte
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Ferraris auf eHZ-Platte
Hallo,
es gibt Montageplatten, um an Dreipunktmontagefeldern eHZ einzubauen.
Aber gibt es das auch umgekehrt ?
Hintergund der Frage:
Vorhandene NSHV mit Dreipunktfeld 450mm hoch.
Dann Umbau auf eHZ.
Bis dann der Monteur der Stadtwerke kommt, muss der alte Ferraris-Zähler ja weiter seinen Job machen.
Also müsste der für ein paar Tage auf dem 300mm Feld mit den eHZ-Kontakten angedockt werden.
O.k. die Tür vom Zählerschrank geht solange nicht zu.
Aber die Frage: Gibt es sowas ?
...
es gibt Montageplatten, um an Dreipunktmontagefeldern eHZ einzubauen.
Aber gibt es das auch umgekehrt ?
Hintergund der Frage:
Vorhandene NSHV mit Dreipunktfeld 450mm hoch.
Dann Umbau auf eHZ.
Bis dann der Monteur der Stadtwerke kommt, muss der alte Ferraris-Zähler ja weiter seinen Job machen.
Also müsste der für ein paar Tage auf dem 300mm Feld mit den eHZ-Kontakten angedockt werden.
O.k. die Tür vom Zählerschrank geht solange nicht zu.
Aber die Frage: Gibt es sowas ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Nein.
Du bzw. der eingetragene Elektrobetrieb der diese Arbeiten ausführen darf, vereinbart einen Termin mit dem VNB, zwischen Umbau und Zählerwechsel gibt es dann halt keinen Zähler.
Du bzw. der eingetragene Elektrobetrieb der diese Arbeiten ausführen darf, vereinbart einen Termin mit dem VNB, zwischen Umbau und Zählerwechsel gibt es dann halt keinen Zähler.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Du kannst die EHZ-Platte auch ohne Zähler auf Dauerstrom (ungezählt) stellen, allerdings mit Leistungseinschränkung, mehr als 20-25A sollten da nicht fließen, da die Kontakte nicht dafür ausgelegt sind, aber bis der Zählermonteur kommt, hilft das schonmal, der will ja auch nicht ewig warten, bis das Feld umgebaut ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Das wäre mir neu, wo kann man das nachlesen?meisterglücklich hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Mai 2023, 12:30 allerdings mit Leistungseinschränkung, mehr als 20-25A sollten da nicht fließen, da die Kontakte nicht dafür ausgelegt sind
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Hallo,
das ist die automatische Überbrückung in der Tafel, wenn der eHZ getauscht wird.
Ob es da allerdings eine offizielle Strombegrenzung gibt, weiß ich nicht.
M.E. könnte das ja nur sein, wenn die Überbrückungskontakte "dünn" ausgelegt sind.
Die schmelzen dann einfach weg, denn ein Durchlauferhitzer anfängt zu arbeiten.
Es ist ja auch nur dafür gedacht, damit die Einzelverbraucher ihre Programmierung (Sender, pp.) nicht verlieren,
und Uhren weiterlaufen.
...
das ist die automatische Überbrückung in der Tafel, wenn der eHZ getauscht wird.
Ob es da allerdings eine offizielle Strombegrenzung gibt, weiß ich nicht.
M.E. könnte das ja nur sein, wenn die Überbrückungskontakte "dünn" ausgelegt sind.
Die schmelzen dann einfach weg, denn ein Durchlauferhitzer anfängt zu arbeiten.
Es ist ja auch nur dafür gedacht, damit die Einzelverbraucher ihre Programmierung (Sender, pp.) nicht verlieren,
und Uhren weiterlaufen.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Die Überbrückung ist dafür gedacht, um bereits vor der Zählermontage eine Anlagenprüfung vornehmen zu können.
Schließlich unterschreibst du bei der Ameldung, dass die Anlage grpfürt und gemessen ist. Wie willst du das ohne Strom machen? Nur Besichtigung und Iso reicht nun mal nicht...
Eine Stromtragfähigkeit habe ich unmittelbar nicht gefunden, jedoch schreibet Hager im Dokument https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Hhs2MReKNR nur etwas von kurzzeitiger Belastung für die Zählerwechselzeit, "max 15min". Somit dürfte klar sein, dass die keine Dauerlast abkönnen. Ob man das in einem absoluten Wert festmachen kann, ist vielleich in der Prüfnorm nachzulesen. Ob es zielführend ist....
Hat aber auch nichts mehr mit dem Thread-Thema zu tun...
Schließlich unterschreibst du bei der Ameldung, dass die Anlage grpfürt und gemessen ist. Wie willst du das ohne Strom machen? Nur Besichtigung und Iso reicht nun mal nicht...
Eine Stromtragfähigkeit habe ich unmittelbar nicht gefunden, jedoch schreibet Hager im Dokument https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Hhs2MReKNR nur etwas von kurzzeitiger Belastung für die Zählerwechselzeit, "max 15min". Somit dürfte klar sein, dass die keine Dauerlast abkönnen. Ob man das in einem absoluten Wert festmachen kann, ist vielleich in der Prüfnorm nachzulesen. Ob es zielführend ist....
Hat aber auch nichts mehr mit dem Thread-Thema zu tun...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Keine Ahnung, eine derartige einschränkung ist mir weder seitens unseres Lieferanten ABB noch aus der Praxis noch aus Vorgaben des Netzbetreibers bekannt.
Da gibt es durchaus Anlagen welche problemlos Wochenlang mit hohen Lasten ohne Zähler gelaufen sind.
Da gibt es durchaus Anlagen welche problemlos Wochenlang mit hohen Lasten ohne Zähler gelaufen sind.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Ich könnte jetzt entgegnen, "du kannst ja auch bei rot über die Ampel fahren..." Darfst du nicht, kann auch gutgehen.
Will ich aber nicht weiter vertiefen. Diese Diskussion wird hier aber ja oft genug geführt, da das ja hier das Feingewindebohrerforum ist.
Zum eigentlichen Thema von Elt-Onkel:
Es wird wohl keinen Adapter geben, weil die Ferraris-Zähler durch die Baubreite nicht nebeneinander montiert werden können. Bautiefe und Höhe evtl tauchen auch noch als Problem auf.
Wie das mit den mechanisch wirkenden Kräften aufgrund des höheren Gewichts des Ferraris geht, weiss ich auch nicht, könnte aber auch noch ein Thema sein
Will ich aber nicht weiter vertiefen. Diese Diskussion wird hier aber ja oft genug geführt, da das ja hier das Feingewindebohrerforum ist.
Zum eigentlichen Thema von Elt-Onkel:
Es wird wohl keinen Adapter geben, weil die Ferraris-Zähler durch die Baubreite nicht nebeneinander montiert werden können. Bautiefe und Höhe evtl tauchen auch noch als Problem auf.
Wie das mit den mechanisch wirkenden Kräften aufgrund des höheren Gewichts des Ferraris geht, weiss ich auch nicht, könnte aber auch noch ein Thema sein
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ferraris auf eHZ-Platte
Hallo,
man könnte auch auf die Idee kommen, einen eHz-Stecker zu nehmen, und mit einem Kabel
7G10 zu einem Isolierstoffgehäuse zu verbinden, in dem sich der alte Ferraris-Zähler befindet.
Das wäre dann insofern legal, als das kein ungezählter Strom verbraucht wird.
Man will ja nix illegales machen, und schon gar nicht hier posten.
...
man könnte auch auf die Idee kommen, einen eHz-Stecker zu nehmen, und mit einem Kabel
7G10 zu einem Isolierstoffgehäuse zu verbinden, in dem sich der alte Ferraris-Zähler befindet.
Das wäre dann insofern legal, als das kein ungezählter Strom verbraucht wird.
Man will ja nix illegales machen, und schon gar nicht hier posten.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 94
- Registriert: Dienstag 26. April 2005, 11:42