Hallo zusammen,
für eine Betrieb suchen wir einen neuen einen Ferraris Zähler Doppeltarif geeicht und für Wandlermessung als Zwischenzähler zur internen Abrechnung.
Der alte Zähler ist von Siemens Typ 7CA54 42 mit Schaltung 4112.
Ist sowas noch lieferbar?
Hab bei NZR angefragt - die bieten mir elektronischen Zähler (DMTZ-XC) an. Für den müsste ich dann wohl noch Schütz für Tarifumschaltung einbauen.
Ferraris Zähler Doppeltarif gesucht
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 29
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 10:29
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ferraris Zähler Doppeltarif gesucht
Was für ein Schütz willst du da einbauen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ferraris Zähler Doppeltarif gesucht
Hallo,
in einer NSHV aus 1986 habe ich mal zwei solcher Zähler (regeneriert) eingebaut.
Allerdings Direktzählung 60A.
Die landen demnächst in der Verwertung.
Nicht weil sie schlecht wären, sondern, weil es Unterzähler sind, und die durch welche ersetzt werden,
die auf Hutschienen aufzurasten sind.
Ich brauche den Platz für FI-LS, die damals nicht üblich waren.
Ich brauche nur zwei 3-zeilige Automatenplätze von Hager SL90.
Wenn die in ebay oder ebay-Kleinanzeigen zu kaufen sind, geht der Umbau los.
Damals sind die Zähler 'genullt' worden.
D.h. ich müsste eine neue Eichplombe anbringen.
Innerhalb der Zähler befindet sich eine Umschaltsteuerung für die beiden (analogen) Zählwerke.
So sind unten zwei zusätzlich Klemmen für je einen Draht 2,5mm² vorhanden.
Wenn man Spannung drauf gibt, wird das NT-Zählwerk aktiviert.
Normalerweise läuft das HT-Zählwerk.
. .
Wenn mir jemand die beiden 3er-Teile SL90 (incl. Hauben) besorgt versende ich die Zähler gratis.
(Ich meine SL80 und SL90 sind gleich. Da müsste ich nochmal genau nachsehen.)
...
in einer NSHV aus 1986 habe ich mal zwei solcher Zähler (regeneriert) eingebaut.
Allerdings Direktzählung 60A.
Die landen demnächst in der Verwertung.
Nicht weil sie schlecht wären, sondern, weil es Unterzähler sind, und die durch welche ersetzt werden,
die auf Hutschienen aufzurasten sind.
Ich brauche den Platz für FI-LS, die damals nicht üblich waren.
Ich brauche nur zwei 3-zeilige Automatenplätze von Hager SL90.
Wenn die in ebay oder ebay-Kleinanzeigen zu kaufen sind, geht der Umbau los.
Damals sind die Zähler 'genullt' worden.
D.h. ich müsste eine neue Eichplombe anbringen.
Innerhalb der Zähler befindet sich eine Umschaltsteuerung für die beiden (analogen) Zählwerke.
So sind unten zwei zusätzlich Klemmen für je einen Draht 2,5mm² vorhanden.
Wenn man Spannung drauf gibt, wird das NT-Zählwerk aktiviert.
Normalerweise läuft das HT-Zählwerk.
. .
Wenn mir jemand die beiden 3er-Teile SL90 (incl. Hauben) besorgt versende ich die Zähler gratis.
(Ich meine SL80 und SL90 sind gleich. Da müsste ich nochmal genau nachsehen.)
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ferraris Zähler Doppeltarif gesucht
Hallo,
wenn es nur um eine interne Zählung geht,
würde ich zwei neumodische Zähler für Hutschienenmontage auswählen.
Dann ein Umschaltrelais mit unterbrechungsfreier Umschaltung und Zeituhr.
ABER es wird in Zukunft ja alles noch vieeel schwieriger.
Ich gehe davon aus, das wir demnächst eine 1/4-Stunden-Tarifabrechnung bekommen werden.
Dann kostet der Strom alle Viertelstunde was anderes.
Herr Müller und seine Mannen stricken schon an so einem Gesetz.
...
wenn es nur um eine interne Zählung geht,
würde ich zwei neumodische Zähler für Hutschienenmontage auswählen.
Dann ein Umschaltrelais mit unterbrechungsfreier Umschaltung und Zeituhr.
ABER es wird in Zukunft ja alles noch vieeel schwieriger.
Ich gehe davon aus, das wir demnächst eine 1/4-Stunden-Tarifabrechnung bekommen werden.
Dann kostet der Strom alle Viertelstunde was anderes.
Herr Müller und seine Mannen stricken schon an so einem Gesetz.
...