Wärmeberechnung hoher schmaler Verteiler

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Wärmeberechnung hoher schmaler Verteiler

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

ich habe immer mal wieder die Aufgabe in vorhandene Verteiler etwas nachzurüsten. Für die Wärmeberechnung fehlen oft Angaben zu den Schaltgeräten. So dass ich meine Berechnung mit vergleichbaren Angaben zur Verlustleistung durchführe. Bis dahin ist alles gut.
Nun stand ich vor einigen Tagen vor einer Verteilung, diese hatte 8 Reihen mit 12 TE und alle fein übereinander. Natürlich waren alle Geräte oben eingebaut und die Wärme steigt ja bekanntlich nach oben.
Jetzt meine Frage: Was hat es für einen Einfluss auf die Wärmeabfuhr, wenn der untere Teil nicht an der Wärmeabfuhr beteiligt ist? Muss dieser Umstand bei der Wärmeberechnung berücksichtigt werden und wenn wie?
Gruß Jens
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Wärmeberechnung hoher schmaler Verteiler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich kenne das nur so, dass nur die Summe berücksichtigt wird.

Offensichtlich gehen alle davon aus, dass eine Konvektion im Schrank passiert.

Gaaanz theoretisch ist es oben wärmer.
ABER hinter den Hutschienen fällt die abgekühlte Luft ja wieder nach unten.
Ausnahme:
Zwischen den Zeilen befinden sich horizontale (Brand)Schottungen.

Abhilfe:
Messen per Infrarot-Thermometer.

...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 340
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Wärmeberechnung hoher schmaler Verteiler

Beitrag von Elektromann »

In solchen Fällen: messen,
dann mit dem Messwert beurteilen.
Elt-Onkel hat geschrieben: Freitag 14. April 2023, 21:14 Abhilfe:
Messen per Infrarot-Thermometer.
...
leider können die allermeisten Menschen mit einem Infrarot-Thermometer nicht umgehen.
Da ist die Frage des Messflecks, das Problem des Emmisionsfaktors, das Problem der Kalibrierung...

Es gibt für etwas mehr Geld schon gute Thermografiekameras, wir haben einige FLUKE PTi120 im Einsatz.
die können zwar immer noch falsch verwendet werden, da kann mann aber nachher zumindest in einigen Fällen noch korrigieren.
Sonst eben mit Kontaktthermometer - sehr viel besser als Infrarotthermometer.
z.B.: https://www.voelkner.de/products/102035 ... oUQAvD_BwE

Die Messwerte müssen natürlich in Bezug zur Umgebungstemperatur gesetzt werden.
Da kann man sich aber mit einem einfachen Excel Blatt helfen...
schon hat man eine Bewertungsbasis die auch Rückfragen stand hält...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 209
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Wärmeberechnung hoher schmaler Verteiler

Beitrag von Josupei »

Moin,

Rittal Therm zb. berechnet nach IEC TR 60890 soweit ich weiß.
Die Norm gilt für Schaltanlagen >630A<1600A und beachtet, dass die SGK oben wärmer sind als unten.

Gruß
Josupei