Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied bei 4 Pol und 3Pol. + N erklären
Überspannungsschutz Typ2 TN-S 3P+N 20kA OVRT23N40-275PQ
Überspannungsschutz Typ2 TN-S 4P 20kA OVRT24L40-275PQ
https://www.eibmarkt.com/de/products/AB ... _NS5902738
https://www.eibmarkt.com/de/products/AB ... _NS5902740
Was soll denn die 4 Ader sein, wenn kein N? Beides TN-S Preis ist fast gleich
Überspannungsschutz
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Überspannungsschutz
Zuletzt geändert von SPS am Mittwoch 12. April 2023, 03:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Überspannungsschutz
https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... iter-typ-2
TN-S und TT Netze OVR T2 3N 40-275 P QS
TN-S Netze OVR T2 4L 40-275 P QS
https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
Bekannt ist für den Überspannungsschutz Dehn und Obo.
Erfahrungen mit ABB im Verteiler? Passt dann zu Schienen und RCD im Verteiler
TN-S und TT Netze OVR T2 3N 40-275 P QS
TN-S Netze OVR T2 4L 40-275 P QS
https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
Bekannt ist für den Überspannungsschutz Dehn und Obo.
Erfahrungen mit ABB im Verteiler? Passt dann zu Schienen und RCD im Verteiler
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 341
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Überspannungsschutz
1 phasige Hilfsspannung, für spezielle Aggregate
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Überspannungsschutz
Beide Produkte haben verschiedene Schutzpegel, 1,1kV und 1,5kV.
Für TT-Netz ist nur einer der beiden geeignet.
Gruß Markus
Für TT-Netz ist nur einer der beiden geeignet.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
Re: Überspannungsschutz
Es sind unterschiedliche Schaltungen. Gemäß DIN VDE 0100-534 heißen die 3+1 und 4+0.
3+1 soll gut bei Gleichtaktstörungen und bei Gegentaktstörungen sein, 4+0 -- nur Gleichtaktstörungen.
Die Übersichtsschemen kann man in den Datenblätter sehen:
https://library.abb.com/d/2CTC432245D0201
https://library.abb.com/d/2CTC432240D0201
Variante 4+0 hat auch Meldekontakte (diese Modell), wenn keine Meldeanlage vorgesehen ist, braucht man die nicht.
3+1 soll gut bei Gleichtaktstörungen und bei Gegentaktstörungen sein, 4+0 -- nur Gleichtaktstörungen.
Die Übersichtsschemen kann man in den Datenblätter sehen:
https://library.abb.com/d/2CTC432245D0201
https://library.abb.com/d/2CTC432240D0201
Variante 4+0 hat auch Meldekontakte (diese Modell), wenn keine Meldeanlage vorgesehen ist, braucht man die nicht.