Überspannungsschutz

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied bei 4 Pol und 3Pol. + N erklären
Überspannungsschutz Typ2 TN-S 3P+N 20kA OVRT23N40-275PQ

Überspannungsschutz Typ2 TN-S 4P 20kA OVRT24L40-275PQ


https://www.eibmarkt.com/de/products/AB ... _NS5902738
https://www.eibmarkt.com/de/products/AB ... _NS5902740

Was soll denn die 4 Ader sein, wenn kein N? Beides TN-S Preis ist fast gleich
Zuletzt geändert von SPS am Mittwoch 12. April 2023, 03:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Überspannungsschutz

Beitrag von SPS »

https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... iter-typ-2

TN-S und TT Netze OVR T2 3N 40-275 P QS
TN-S Netze OVR T2 4L 40-275 P QS


https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
https://new.abb.com/products/de/2CTB803 ... 0-275-p-qs
Bekannt ist für den Überspannungsschutz Dehn und Obo.
Erfahrungen mit ABB im Verteiler? Passt dann zu Schienen und RCD im Verteiler
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Überspannungsschutz

Beitrag von Elektromann »

SPS hat geschrieben: Mittwoch 12. April 2023, 01:54 Was soll denn die 4 Ader sein, wenn kein N? Beides TN-S Preis ist fast gleich
1 phasige Hilfsspannung, für spezielle Aggregate
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Überspannungsschutz

Beitrag von DBY656 »

Beide Produkte haben verschiedene Schutzpegel, 1,1kV und 1,5kV.
Für TT-Netz ist nur einer der beiden geeignet.

Gruß Markus
igor
Null-Leiter
Beiträge: 18
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Überspannungsschutz

Beitrag von igor »

Es sind unterschiedliche Schaltungen. Gemäß DIN VDE 0100-534 heißen die 3+1 und 4+0.
3+1 soll gut bei Gleichtaktstörungen und bei Gegentaktstörungen sein, 4+0 -- nur Gleichtaktstörungen.
Die Übersichtsschemen kann man in den Datenblätter sehen:

https://library.abb.com/d/2CTC432245D0201

https://library.abb.com/d/2CTC432240D0201

Variante 4+0 hat auch Meldekontakte (diese Modell), wenn keine Meldeanlage vorgesehen ist, braucht man die nicht.