Hallo,
jacson66 hat geschrieben: ↑Dienstag 21. März 2023, 20:56
Das Problem an der Stelle ist tatsächlich die Schaffung einer einfachen Trennstelle.
A)
Moin,
das Hauprroblem bei der Installation war, dass die "Elektro-Seite" nicht befragt wurde...
B)
Leider ist es nun meine Aufgabe, das irgendwie zu retten.
Aktuell ist noch nicht kar, wie oft eine Rettung erfolgen muss. Wenn alles gut läuft, reicht alle zwei Jahre ein mal.
C)
Ich habe aktuell kein aktuelles Foto von der Säule (die Säule ist im Anschluss an das Foto getrocknet worden)
A + B ist deckungsgleich mit der mir gestellten Aufgabe von vor 10 Jahren.
Erfahrungsgemäß geht nur Rückbau und anschließend von Null anfangen.
C zeigt, dass hier nichtmal IP44 realisiert wurde.
"Schaffung einer EINFACHEN Trennstelle."
Lösung A (Normteile):
2 Gehäuse und Kabelverbindung mittels Bolzenklemme
Material:
- Gehäuse Hensel Mi 0201 (oder gleichwertig) mit Entlüftungsschraube
- Gehäuse Hensel Mi 0101 (oder gleichwertig) lotrecht mit Entlüftungsschraube
- Unten ein Abgang für H07BQ-F 5x25
- Im Gehäuse eine Hutschiene
- Auf der Hutschiene 5 Stück Wago 855-108 oder 885-112
- Oben auf dem Mi 201 ein Zugang NYY 5x16
- Oben auf das Mi 0201 das Mi 0101 lotrecht mit 2K-Kleber aufkleben
- Beide Gehäuse M32/40 miteinander verbinden
- Oben auf das Mi 0101 einen Wellrohr M40 1,50 Meter lang dicht ansetzen
- 1 Gummistopfen
- 4 Spannbänder
- 1 Polyamid (oder PVC) - Druckplatte 150 x 300, 20mm dick
- 1 Polyamid (oder PVC) - Druckplatte 300 x 300, 30mm dick
- 22 Liter 2K-Vergußmasse - Endkonsistenz: Vgl. dickflüssiger Honig
Zusammenbau:
- Beide Gehäuse (s.o.) zusammenkleben
- Füllschlauch anbauen
- Beide Kabel mit Presskabelschuhen anschließen
- Prüfen
- Deckel drauf
- Füllschlauch lotrecht anbinden
- Großer Trichter oben drauf
- Entlüftungsschrauben öffnen
- Vergußmasse ggfs. anmischen
- Vergußmasse einlaufen lassen bis beide Gehäuse voll sind
- Trichter abnehmen
- Entlüftungsschrauben schließen
- Wellrohr mit Gummistopfen verschließen
Trennen der Verbindung:
- Spannbänder unten öffnen
- Unteren Deckel öffnen
- Gummistopfen von unten lotrecht nach oben stecken
- Restliche Vergussmasse mit einem Spachtel rausräumen
- Trennen
- Öffnungen verschließen
- Deckel schließen
- 80 % füllen
Schnelltrennen (Hochwasser):
- wie vor, jedoch 30cm Kabelverlust
- Freischalten
- Das H07BQ-F 5G25 mit Kabelschere trennen
Lösung B (CrNi-Stahl + Vergußmasse):
Material:
- Gehäuse (ca. 200 x 400 x 150) zusammenschweißen
- Deckel fräsen (ca. 30mm dick)
- Unten ein Abgang für H07BQ-F 5x25
- Im Gehäuse eine Hutschiene
- Auf der Hutschiene 5 Stück Wago 855-108 oder 885-112
- Oben ein Zugang NYY 5x16
- Oben auf das Gehäuse ein Wellrohr M40 1,50 Meter lang dicht ansetzen
- 1 Gummistopfen
- 12 Liter 2K-Vergußmasse - Endkonsistenz: Vgl. dickflüssiger Honig
Zusammenbau:
- Beide Kabel mit Presskabelschuhen anschließen
- Prüfen
- Deckel drauf
- Füllschlauch lotrecht anbinden
- Sehr großer Trichter oben drauf
- Entlüftungsschraube öffnen
- Vergußmasse ggfs. anmischen
- Vergußmasse einlaufen lassen bis das Gehäuse voll ist
- Trichter abnehmen
- Entlüftungsschraube schließen
- Wellrohr mit Gummistopfen verschließen
Trennen der Verbindung:
- Druck ablassen
- Deckel öffnen
- Vergußmasse ablaufen lassen
- Trennen
- Öffnungen verschließen
- Deckel schließen
- Provisorisch auf etwa 90 % füllen
Schnelltrennen (Hochwasser):
- wie vor, jedoch 30cm Kabelverlust
- Freischalten
- Das H07BQ-F 5G25 mit Kabelschere trennen
Lösung C (CrNi-Stahl + Stickstoff Überdruck):
Material:
- Gehäuse (ca. 200 x 400 x 150) zusammenschweißen
- Deckel fräsen (ca. 30mm dick)
- Unten ein Abgang für H07BQ-F 5x25
- Im Gehäuse eine Hutschiene
- Auf der Hutschiene 5 Stück Wago 855-108 oder 885-112
- Oben ein Zugang NYY 5x16
- Füllventil LKW-Reifen-Füllventil
- Manometer (ggfs. mit Fremdüberwachung)
Zusammenbau:
- Beide Kabel mit Presskabelschuhen anschließen
- Prüfen
- Falz penibel reinigen
- Falzdichtung mit O-Ring mit Vaseline einstreichen
- Deckel drauf
- Stickstoff einfüllen (Druckgasflasche mit Druckminderer)
Trennen der Verbindung:
- Druck ablassen
- Deckel öffnen
- Trennen
- Öffnungen verschließen
- Deckel schließen
- Stickstofffüllung auf 1/2 Druck
Schnelltrennen (Hochwasser):
- wie vor, jedoch 30cm Kabelverlust
- Freischalten
- Das H07BQ-F 5G25 mit Kabelschere trennen
Das war jetzt 'auf die Schnelle'.
Ich werde das die Tage hin und wieder editieren.
Was steht nicht drin ?
- Konstruktion Längsgasdichtigkeit
- Konstruktion Deckeldichtung
- Berechnung Verformung
- Konstruktion Spannbänder und Druckspindeln
- Deckelschrauben in Art, Menge und deren Abstände
- Wandstärke CrNi-Stahl Gehäuse
- Wandverstärkungen Henselgehäuse in Art und Größe, sowie Klebersorte
...