AEH als Blech
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
AEH als Blech
Hallo,
die Woche kam eine Lieferung Elektrozubehör aus Fernost hier an.
Bei der Inaugenscheinnahme kamen AEH in 70mm² zum Vorschein,
die keine Röhrchen waren, sondern aus Cu-Wickelblech bestanden.
Foto:
. .
Frage:
Wo ist festgelegt, dass AEH aus nahtlosen Röhrchen bestehen müssen ?
Rein pragmatisch dürfte das Wickelblech dafür taugen,
dass keine Schraube die feindrähtigen Adern zerdrückt.
Beim Verpressen wird es schon interessanter.
...
die Woche kam eine Lieferung Elektrozubehör aus Fernost hier an.
Bei der Inaugenscheinnahme kamen AEH in 70mm² zum Vorschein,
die keine Röhrchen waren, sondern aus Cu-Wickelblech bestanden.
Foto:
. .
Frage:
Wo ist festgelegt, dass AEH aus nahtlosen Röhrchen bestehen müssen ?
Rein pragmatisch dürfte das Wickelblech dafür taugen,
dass keine Schraube die feindrähtigen Adern zerdrückt.
Beim Verpressen wird es schon interessanter.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: AEH als Blech
sind es denn andhülsen? oder doch villeicht ganz minimalistische crimpverbinder? (siehe diese unisolierten pressungen an temperatursicherungs-röhrchen)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: AEH als Blech
Hallo,
mit dem Trompetenblech können es bei 70mm² keine Crimpverbinder sein.
Ist doch logisch.
...
mit dem Trompetenblech können es bei 70mm² keine Crimpverbinder sein.
Ist doch logisch.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: AEH als Blech
Moin,
Ich denke, das wird in einer dieser Produktnormen zu finden sein, was du suchst.
https://www.din.de/de/meta/suche/62730! ... h%C3%BClse
So habe ich das aber noch nie gesehen. Entweder eine offene Crimpverbindung oder eine geschlossene Crimpverbindung. Ich glaube nicht, das die nach einer europäischen Norm geprüft wurde.
Ich denke, das wird in einer dieser Produktnormen zu finden sein, was du suchst.
https://www.din.de/de/meta/suche/62730! ... h%C3%BClse
So habe ich das aber noch nie gesehen. Entweder eine offene Crimpverbindung oder eine geschlossene Crimpverbindung. Ich glaube nicht, das die nach einer europäischen Norm geprüft wurde.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: AEH als Blech
Hallo,
die DIN 46228 ist hier maßgebend.
Unter 3. Werkstoff steht nur E-Cu.
Unter 4. Ausführung steht steht nur die galvanische Verzinnung.
Bei 5. Anforderungen steht nur, dass das max. Maß nicht überschritten werden darf.
Usw.
Also es steht nirgens, dass gewickeltes Trompetenblech verboten ist,
resp. nahtloses Rohr zu verwenden ist.
Offensichtlich hat niemand geglaubt, dass mal jemand auf so eine Idee kommt.
Wer hätte das gedacht.
...
die DIN 46228 ist hier maßgebend.
Unter 3. Werkstoff steht nur E-Cu.
Unter 4. Ausführung steht steht nur die galvanische Verzinnung.
Bei 5. Anforderungen steht nur, dass das max. Maß nicht überschritten werden darf.
Usw.
Also es steht nirgens, dass gewickeltes Trompetenblech verboten ist,
resp. nahtloses Rohr zu verwenden ist.
Offensichtlich hat niemand geglaubt, dass mal jemand auf so eine Idee kommt.
Wer hätte das gedacht.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: AEH als Blech
Moin,
aber die Härte wurde neu definiert:
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asse ... 020_03.pdf
Auch hier glaube ich nicht an eine normgerechte Crimpverbindung mit der Hülse.
aber die Härte wurde neu definiert:
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asse ... 020_03.pdf
Auch hier glaube ich nicht an eine normgerechte Crimpverbindung mit der Hülse.