Ölflex 41G1,5 kuppeln
Hallo,
für ein Provisorium soll ein Ölflex mit 41 Adern 1,5mm² gekuppelt werden.
Kleinspannung 24 V - max. 15 Ampere, IP 44 reicht hin.
Nein, nicht mit Presshülsen - auftrennbar und wiederkuppelbar.
Ca. 15 Trennungen pro Jahr.
Max. 200 Trennungen gesamt.
Mir ist nichts wirklich zielführendes eingefallen.
Variante A) Hartung-Stecker mit Schraubbefestigung
Variante B) Wago-Hebelklemmen
Variante C) Wago-Reihenklemmen
Wobei die Varianten B und C jeweils einen Klemmkasten (Box) erfordern.
Die Variante A erscheint superteuer.
Hat irgendwer weitere Ideen ?
...
für ein Provisorium soll ein Ölflex mit 41 Adern 1,5mm² gekuppelt werden.
Kleinspannung 24 V - max. 15 Ampere, IP 44 reicht hin.
Nein, nicht mit Presshülsen - auftrennbar und wiederkuppelbar.
Ca. 15 Trennungen pro Jahr.
Max. 200 Trennungen gesamt.
Mir ist nichts wirklich zielführendes eingefallen.
Variante A) Hartung-Stecker mit Schraubbefestigung
Variante B) Wago-Hebelklemmen
Variante C) Wago-Reihenklemmen
Wobei die Varianten B und C jeweils einen Klemmkasten (Box) erfordern.
Die Variante A erscheint superteuer.
Hat irgendwer weitere Ideen ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 232
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Guck mal beispielsweise bei den Reihenklemmen von Wago, da gibt es welche wo die eine Seite für Stecker gemacht sind.
Kenne die aus dem Aufzugsbau für das Schleppkabel.
Wenn du das Kabel sinnvoll aufteilst, die Stecker kodierst um Fehlstecken zu umgehen sind die echt gut.
https://www.wago.com/de/c/steckverbinde ... henklemmen
Kenne die aus dem Aufzugsbau für das Schleppkabel.
Wenn du das Kabel sinnvoll aufteilst, die Stecker kodierst um Fehlstecken zu umgehen sind die echt gut.
https://www.wago.com/de/c/steckverbinde ... henklemmen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 885
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Wie schnell soll das Zusammenschalten und Trennen von statten gehen und welche Fehlertolerant liegt vor?
Ein ordentlicher Industrie-Steckverbinder kostet halt ein paar Euro, die Leitung selbst dürfte aber auch einiges gekostet haben.
Ist die Arbeitszeit für das Verbinden und Trennen mit Lohnkosten verbunden dann dürfte eine ordentliche Steckverbindung sich schnell auszahlen.
Gruß Markus
Ein ordentlicher Industrie-Steckverbinder kostet halt ein paar Euro, die Leitung selbst dürfte aber auch einiges gekostet haben.
Ist die Arbeitszeit für das Verbinden und Trennen mit Lohnkosten verbunden dann dürfte eine ordentliche Steckverbindung sich schnell auszahlen.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 67
- Registriert: Samstag 23. Februar 2019, 21:22
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Moin,
Socapex als Rundstecker gibt es auch in 37 oder 60 polig. Mit Harting gibt sich das am Ende aber preislich eher nicht viel.
Reihenklemmen sagen mir persönlich Phoenix am meisten zu wenn es schnell gehen soll...
Andere Frage aber, die 15A verteilen sich auf alle Adern oder pro Paar bzw. Ader?
Socapex als Rundstecker gibt es auch in 37 oder 60 polig. Mit Harting gibt sich das am Ende aber preislich eher nicht viel.
Reihenklemmen sagen mir persönlich Phoenix am meisten zu wenn es schnell gehen soll...
Andere Frage aber, die 15A verteilen sich auf alle Adern oder pro Paar bzw. Ader?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7114
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Hallo,
die 15 Ampere sind das Maximum pro Ader.
Die Höhe kommt aus der Automobilindustrie.
Selbstverständlich nicht auf allen Adern gleichzeitig.
Je Ader können auch Steuerimpulse übertragen werden,
oder einfache Zustandsmeldungen, wie z.B. Tagestank leer oder voll.
Die Wago Stecker finde ich interessant.
Allerdings benötigt die Lösung dann wieder eine Box,
um IP44 herzubringen.
Das müsste dann ein Gehäuse mit Klappdeckel sein,
wo zwischen zwei Gummilippen das Ölfex 41G1,5 mit seinen 21,3 mm
Durchmesser eingepresst wird.
Ich glaube, Herr Wago dachte da ehr an Baugruppen, die in Schaltschränken
getauscht werden sollen.
...
die 15 Ampere sind das Maximum pro Ader.
Die Höhe kommt aus der Automobilindustrie.
Selbstverständlich nicht auf allen Adern gleichzeitig.
Je Ader können auch Steuerimpulse übertragen werden,
oder einfache Zustandsmeldungen, wie z.B. Tagestank leer oder voll.
Die Wago Stecker finde ich interessant.
Allerdings benötigt die Lösung dann wieder eine Box,
um IP44 herzubringen.
Das müsste dann ein Gehäuse mit Klappdeckel sein,
wo zwischen zwei Gummilippen das Ölfex 41G1,5 mit seinen 21,3 mm
Durchmesser eingepresst wird.
Ich glaube, Herr Wago dachte da ehr an Baugruppen, die in Schaltschränken
getauscht werden sollen.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 226
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Hallo,
bei einem meiner früheren Beschäftigungen war das eine Standardanwendung (Schnittstelle zwischen Maschinen), wir hatten HARTING bzw. andere schwere Steckverbinder im Einsatz. Für Deine Aufgabenstellung wäre ein hohes Sockelgehäuse mit 64pol DD (https://www.stex24.de/115869-64d-stifte ... 9210643001) ein sinnvoller Ansatz. Die Crimpkontakte erfordern allerdings teures Werkzeug und etwas Kenntnis. Wir hatten ausschließlich gedrehte, vergoldete Kontakte im Einsatz und die haben über 20 Jahre gut funktioniert (in Gießerei). Insgesamt haben wir übers Jahr mehrere tausend solcher Stecker verarbeitet, die Qualität war wirklich sehr gut. Bei solchen Mengen hat man dann natürlich auch sehr akzeptable Preise, für Einzelstücke ist die Adresse im Link ein guter Ansprechpartner (IMHO)
bei einem meiner früheren Beschäftigungen war das eine Standardanwendung (Schnittstelle zwischen Maschinen), wir hatten HARTING bzw. andere schwere Steckverbinder im Einsatz. Für Deine Aufgabenstellung wäre ein hohes Sockelgehäuse mit 64pol DD (https://www.stex24.de/115869-64d-stifte ... 9210643001) ein sinnvoller Ansatz. Die Crimpkontakte erfordern allerdings teures Werkzeug und etwas Kenntnis. Wir hatten ausschließlich gedrehte, vergoldete Kontakte im Einsatz und die haben über 20 Jahre gut funktioniert (in Gießerei). Insgesamt haben wir übers Jahr mehrere tausend solcher Stecker verarbeitet, die Qualität war wirklich sehr gut. Bei solchen Mengen hat man dann natürlich auch sehr akzeptable Preise, für Einzelstücke ist die Adresse im Link ein guter Ansprechpartner (IMHO)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis 

- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7114
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Hallo,
wir haben bei Stecker-Express schon seit Jahren ein Kundenkonto.
Bei den Harting-Steckvorichtungen habe ich aber keinen Überblick.
Ich brauche da mal Fotos mit Artikelnummern.
Angecrimpte Kontakte kann ich nicht brauchen.
Endweder Federzug oder Schraubbefestigung.
In ebay gibt es einen, der bietet Hartingsteckergehäuse zweizeilig an.
https://www.ebay.de/itm/Harting-Steckve ... 7675.l2557
Leider weiß er nicht, was er da hat, und ausmessen will er auch nicht.
2x20 Kontakte als "Würfel" mit Kabeleinführung zentral von hinten
sähe ja ganz hübsch aus.
Nur wie man da passende Artikelnummern findet, weiß der liebe Gott.
...
wir haben bei Stecker-Express schon seit Jahren ein Kundenkonto.
Bei den Harting-Steckvorichtungen habe ich aber keinen Überblick.
Ich brauche da mal Fotos mit Artikelnummern.
Angecrimpte Kontakte kann ich nicht brauchen.
Endweder Federzug oder Schraubbefestigung.
In ebay gibt es einen, der bietet Hartingsteckergehäuse zweizeilig an.
https://www.ebay.de/itm/Harting-Steckve ... 7675.l2557
Leider weiß er nicht, was er da hat, und ausmessen will er auch nicht.
2x20 Kontakte als "Würfel" mit Kabeleinführung zentral von hinten
sähe ja ganz hübsch aus.
Nur wie man da passende Artikelnummern findet, weiß der liebe Gott.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 226
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Na dann mal ein Vorschlag:
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -f-1407735
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1,
Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
werkzeuglose Click-in-Montage
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -m-1350011
Kontakteinsatz - HC-B24-I-PT-CI-M
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+2 PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift,
Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung,
werkzeuglose Click-in-Montage
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... bu-1676860
Kodierelement Buchse
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... od-1636127
Kodierelement Stift
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1373257
Passendes Gehäuse für Stecker
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1372617
Passendes Aufbaugehäuse für Stecker
Gehäuse können bei Phoenix noch konfiguriert werden
Bitte nochmal prüfen vor Bestellen
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -f-1407735
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1,
Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
werkzeuglose Click-in-Montage
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -m-1350011
Kontakteinsatz - HC-B24-I-PT-CI-M
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+2 PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift,
Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung,
werkzeuglose Click-in-Montage
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... bu-1676860
Kodierelement Buchse
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... od-1636127
Kodierelement Stift
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1373257
Passendes Gehäuse für Stecker
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1372617
Passendes Aufbaugehäuse für Stecker
Gehäuse können bei Phoenix noch konfiguriert werden
Bitte nochmal prüfen vor Bestellen

- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 226
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln
Bei SteckerExpress gibt es ein Übersichtsposter

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis 