Ölflex 41G1,5 kuppeln

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nächste Frage zu Harting-Gehäusen.

Bild:
.
harting_oben_unten.jpeg
.

Wenn man gaaaanz genau hinschaut, macht es den Eindruck, daß man die Klammern umwechseln könnte.
D.h. von oben nach unten.
Die Rastnasen scheinen oben und unten identisch zu sein.

Ist das so ?

Dann müsste man selbst wechseln können von:
.
Harting_B_Bügel_unten.JPG
Harting_B_Bügel_unten.JPG (6.84 KiB) 959 mal betrachtet
.

nach:
.
Harting_B_Bügel_oben.JPG
Harting_B_Bügel_oben.JPG (7.17 KiB) 959 mal betrachtet
.




...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von IH-Elektriker »

Kann ich mir mal im Lager bei uns anschauen....
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

also, ich habe es ausprobiert.
Man kann die Klammern selbst wechseln.

So, und hinsichtlich der Anfangsfragestellung:
Es ist ein 48-pol. + 2PE - Gehäuse geworden.
Gehäuse und Einsätze von Harting.

Ist ein ganz schöner Brummer.
50 Kontakte in einem Zug zu stecken oder zu ziehen ist nicht ganz ohne.
Das klappt ohne Frühstück nicht.

.
Harting_48_Buchsenunterteil_a.JPG
.


...
Antworten