Hallo,
es wurde an mich die Frage herangetragen, ob man denn unbedingt die
sündhaft teuren Kleinspannungsleitungsroller von Gifas kaufen müsse.
Dann habe ich mich an den Link von SPS erinnert, wo er die leeren Leitungsroller
für 12,- EUR bei Völkner gefunden hat.
Also ein wenig geplant, und heraus ist folgendes gekommen:
.
.
Der von Gifas kostet rund 250,- Euro und hat nur eine DIN 14690 Steckdose.
Mit 40 Meter bei 2x4mm² ein wenig schwach auf der Brust.
Meiner hat zusätzlich eine DIN-KFZ-Steckdose, eine DIN 9680 Steckdose,
ein USB-A und eine USB-C Ladesteckdose. Dazu eine LED als Betriebsanzeige.
Auf meinen Leitungsroller passen maximal 35 Meter 2x6mm² drauf.
Ich werde aber nur 25 oder 30 Meter draufwickeln.
So ein kleinwenig von den 24 Volt sollen ja auch am Ende noch ankommen.
...
P.S.
Trommelmaße: b= 85mm / innen= 120mm / außen 290mm
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Donnerstag 9. Februar 2023, 20:28
von SPS
![danke dank1](./images/smilies/danke.gif)
für die schönen Ideen.
Den Leitungsroller gibt es auch im Globus Baumarkt. Wer sich den mal schnell kaufen möchte und einen Markt in der Nähe hat.
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Freitag 10. Februar 2023, 08:57
von SPS
Hallo Elt-Onkel ,
wie sieh die Trommel von innen aus? Also die Anschlüsse an den Steckvorrichtungen.
Erfüllt das innere der Trommel die nötige Schutzart?
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Freitag 10. Februar 2023, 09:11
von SPS
Vom Preis deutlich höher. Dafür IP 54 für Außeneinsatz zugelassen.
https://www.voelkner.de/products/125179 ... cd38a28b33
Im Gegensatz zu Brennstuhl wo dazu keine Angaben stehen. Eigene Versuche? Hersteller Anfragen?
Selbst bei 24 V sollte eine der höheren Schutzarten bei einer Feuerwehr verwendet werden.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/prod ... el-o-290mm
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Samstag 11. Februar 2023, 18:54
von Elt-Onkel
Hallo,
bei Kleinspannung gibt es von der FUK keine Vorgaben.
D.h. man könnte auch blanke 4mm-Buchsen in den Kunststoffdeckel schrauben.
...
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Donnerstag 9. März 2023, 00:10
von Elt-Onkel
Hallo,
es hat sich herausgestellt, dass 2G6 doch etwas sparrelig ist, obwohl ich
schon extra Gummikabel H07RN-F gplant hatte.
Kunststoffschlauchleitung wäre gar nicht möglich gewesen.
Nu ist es ein 4G2,5 geworden.
Also 2 x 5 mm².
Das ist jetzt ein Kompromiss zwischen allem.
...
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Donnerstag 9. März 2023, 01:27
von SPS
![danke dank1](./images/smilies/danke.gif)
für den Hinweis wie es weitergeht.
Hätte nicht gedacht das 4 Ader soviel besser ist.
Mache mal ein Video
![sagnix sagnix1](./images/smilies/isagnix.gif)
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Donnerstag 9. März 2023, 02:02
von Elt-Onkel
Hallo,
SPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. März 2023, 01:27
Hätte nicht gedacht das 4 Ader soviel besser ist.
Naja, bei 2G4 und 2G6 gibt es doch schon größere Zwickel im Kabel,
die für nix nützlich sind.
Und so wie ich schon ganz am Anfang schrieb:
So ein wenig von den 24 Volt sollen am Ende schon noch ankommen.
Nennstrom: 15 Ampere.
Es werden etwa 25 bis 30 Meter aufgewickelt.
Die 40 Meter von Gifas halte ich für 'Blödsinn'.
Wenn es wirklich erforderlich ist, Kleinspannung über solche Entfernungen
zu transportieren, hat man im Konzept was falsch gemacht.
Dafür hat der 'Liebe Gott' die Niederspannung erfunden.
...
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Freitag 10. März 2023, 09:39
von Elt-Onkel
Hallo,
bevor jetzt die Fragen nach der Verkabelung im inneren vom Leitungsroller
kommen, nachfolgend ein Foto.
.
.
Man kann mit 2K-Kleber die Wagos 221 auch zu 10-polig verbinden.
Die Blöcke kann man dann mit doppelseitigem Klebeband innen
im Kern vom Leitungsroller aufkleben.
(Das Klebeband, mit dem dem man Verdrahtungskanäle innen auf
Türen von Schaltschränken klebt.)
Dann bewegt sich beim Auf- und Abwickeln nix.
Die flexiblen Adern in 2,5mm² passen prima in die Wagos 221.
...
Re: Leitungsroller Kleinspannung
Verfasst: Montag 13. März 2023, 20:53
von Elt-Onkel
Hallo,
heute ist der 50-Meter Ring H07RN-F angekommen.
Es passen 40 Meter 4G2,5 auf den Leitungsroller.
Dann kann man aber den Griff nicht mehr fassen.
Wie oben geschrieben, sind nun 30 Meter drauf.
Der Leitungsroller wiegt rund 8 kg.
Bei den angepeilten 15 Ampere führt das in der 24V (27V) - Variante
zu einem Verlust an Potentialdifferenz von ca. 3,5 Volt.
Das ist eine akzeptable Größenordnung.
O.K., bei Änderung der Leiter auf Silber könnte man noch 0,5 Volt herausholen.
Fertig sieht es jetzt so aus:
.
.
Achtung bei den Steckvorrichtungen nach DIN 9680:
Damit der Leitungsroller möglichst universell einsetzbar ist,
gibt es Adapterkabel auf der Einspeiseseite.
Da braucht man dann Kupplungen nach DIN 9680.
Allerdings existieren zwei etwas abweichende Baumuster.
Bei den Kupplungen von Jäger muss man eine Kalotte wegschleifen.
.
.
.
...