2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Joachim »

Hallo in die Runde.

Ich würde gerne ein Kabel vom abgebildeten Bestands-Henselkasten abzweigen (NYY 4x95).
Gibt es entsprechende Klemmen für die Sammelschienen, die das Unterklemmen von jeweils zwei Leitern zulassen? Gefunden habe ich auf die Schnelle nichts.
PXL_20230203_104441344.jpg
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das sind Rahmenklemmen.

Alle "Hersteller" beziehen die aus einer Quelle.

Es gibt Umbausätze auf Doppelstock in 95 / 150 / 240 / 300 mm².

.
Rahmenklemme_doppelt_ab.jpg
.

Bitte mal den Originalklemmenquerschnitt angeben, dann kann ich was
passendes raussuchen.

Die obere Klemmplatte mit dem Innengewinde gibt es zudem mit
zusätzlichem Messabgang.

Also problemlos möglich.


...

P.S.
Am PEN-Leiter fehlt das blaue Stück Schrumpfschlauch / Iso-Band-Wickel.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

je nach Unterbau passt bei den Doppelstockklemmen aufgrund der
Höhe vom Gewindestift die Haube ggfs. nicht mehr.

Dafür bietet Hensel zur Anpassung Zwischenrahmen an.
Leider aber nicht für das vorliegende Mi-200.
(Auch nicht für das Mi-100 und 300.)

Aber keine Panik.
Zwischenrahmen für Mi-200 kann man preiswert selbst herstellen.
Man muss nur von einem zweiten Gehäuse den Boden rausfräsen,
und den selbst erzeugten Rahmen aufkleben.
Mit einer CNC-Fräse ist das ja schnell gemacht.

Wir planen solche "Doppelgehäuse" gerne für Aufgaben,
wo man Hutschienen in zwei Ebenen anordnen muss.

Foto:
.
Hensel_Erhöhung_2.jpg
.

...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von ego11 »

Es erscheint mir sinnvoller links einen weiteren Abgangskasten anzudocken?
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Joachim »

Es handelt sich um vier bis fünf Parkhäuser, bei denen wir jeweils einen neuen Wandlermessungs-VT anfahren müssen. Die Situation im Bild ist exemplarisch, jeweilige Abweichungen jedoch gegeben.
Einbauhöhe oder auch die alternative Nachrüstung eines weiteren Abgangskasten wird jeweils noch geprüft, es gilt im Moment die Optionen auszuloten, da hier leider viele Beteiligte mitsprechen...

Von daher wäre ich für die Nennung des Herstellers für die Doppelstock Rahmenklemmen dankbar, da sich die Querschnitte unterscheiden werden und ich dann individuell oder auch gesammelt direkt anfragen kann. Besten Dank! :)
elektro.hell
Beiträge: 168
Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
Wohnort: Schleswig-Holstein

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von elektro.hell »

Moin Joachim,

die Klemmen sind von der Fa. Jean Mueller.

Gruß
Dirk
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Joachim »

Prima, vielen Dank! :)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Klemmen können auch von Eaton sein.

Aber das ist erstmal egal, weil alle Lieferanten in Deutschland von einem
Hersteller beziehen.

Wichtiger wäre es, mal die Größe zu erkunden.

Dann per Google suchen:

- Umbausatz K95 Eaton
oder
- Umbausatz K150 Eaton
oder
- Umbausatz K240 Eaton

Erfahrungsgemäß hat man die größte Auswahl, wenn man mit der
Vokabel 'Eaton' sucht.

Z.B. für K150:
https://www.voelkner.de/products/138861 ... 2nEALw_wcB


...
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem

Beitrag von Joachim »

Alles klar, sehr interessant und vielen Dank dafür. :)
Ich kann jetzt entsprechende Optionen nennen und größenordnungsartig bepreisen, mal sehen, was dabei heraus kommt...