Kennt jemand dieses Bauteil?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
Kennt jemand dieses Bauteil?
Hallo bei den DGUV V3 an einer ortsfesten Anlage habe ich folgendes Bauteil an einem LS gefunden.
Habe leider keine weiteren Informationen zu den Bauteil gefunden. Selbstverständlich habe ich dieses wegen CCC bemängelt.
Was ist das? Wie sollte es aussehen wenn wir das innerhalb der EU benutzen sollen?
Viele Grüße
FAbi
Habe leider keine weiteren Informationen zu den Bauteil gefunden. Selbstverständlich habe ich dieses wegen CCC bemängelt.
Was ist das? Wie sollte es aussehen wenn wir das innerhalb der EU benutzen sollen?
Viele Grüße
FAbi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Hallo,
naja, mit dem CCC-Label ist es zumindest für den Chinesischen Markt zugelassen.
Der Schalter hat vom Hersteller eine Einstufung für die Kategorien AC14 und DC13.
Macht den Eindruck eines angedockten Hilfsschalters mit einer
Schaltleistung von 2A AC und 1A DC als Schließer.
Die rote Isolierung der 1,5mm²-Ader deutet auf den positiven Pol mit
(Gleich)Kleinspannung hin.
...
naja, mit dem CCC-Label ist es zumindest für den Chinesischen Markt zugelassen.
Der Schalter hat vom Hersteller eine Einstufung für die Kategorien AC14 und DC13.
Macht den Eindruck eines angedockten Hilfsschalters mit einer
Schaltleistung von 2A AC und 1A DC als Schließer.
Die rote Isolierung der 1,5mm²-Ader deutet auf den positiven Pol mit
(Gleich)Kleinspannung hin.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Moin,
die Aderfarbe rot steht auch für Steuerstromkreise.
Das ist auf jeden Fall ein Hilfskontakt.
Die gibt es auch von anderen Herstellern.
https://www.elektroshopwagner.de/produc ... CkQAvD_BwE
Wir haben auch ein paar davon verbaut.
die Aderfarbe rot steht auch für Steuerstromkreise.
Das ist auf jeden Fall ein Hilfskontakt.
Die gibt es auch von anderen Herstellern.
https://www.elektroshopwagner.de/produc ... CkQAvD_BwE
Wir haben auch ein paar davon verbaut.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Warum?Fabi aus Berlin hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Februar 2023, 23:29 Selbstverständlich habe ich dieses wegen CCC bemängelt.
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht?
ABB ist meines wissens der einzige Hersteller der diese Schalter anbietet.
Verbauen wir sehr oft.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Selbstverständlich sollte das Teil eine CE Zulassung haben, wenn es in der EU eingesetzt wird.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Sieht bei ABB ähnlich aus, würde auch auf einen Hilfsschalter tippen.
https://www.contorion.de/p/abb-stotz-s- ... gKjy_D_BwE
Welches Fabrikat hat der Leitungsschutzschalter oben drüber denn?
Wenn du für diese Teile ABB benötigst? Sind bei Sonepar-NO gerade knapp 500 St da. Sind also wieder lieferbar....
Gibts auch eine Konformitätsbescheinigung für...
https://www.contorion.de/p/abb-stotz-s- ... gKjy_D_BwE
Welches Fabrikat hat der Leitungsschutzschalter oben drüber denn?
Wenn du für diese Teile ABB benötigst? Sind bei Sonepar-NO gerade knapp 500 St da. Sind also wieder lieferbar....
Gibts auch eine Konformitätsbescheinigung für...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Nachdem nun klar zu sein scheint was das genau ist würde mich die genaue Funktionsweise interessieren. Wie bitte soll dieser Hilfsschalter vom LS betätigt werden? Ich kannte bisher nur die seitlich angebrachten Hilfsschalter die durch ein Fenster im Gehäuse des LS betätigt werden.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kennt jemand dieses Bauteil?
Hallo,
wenn man auf den o.g. Link klickt, sieht man links eine gebogene
'Stößelstange'.
Das ist das Koppelelement zwischen LS und Hilfsschalter.
...
wenn man auf den o.g. Link klickt, sieht man links eine gebogene
'Stößelstange'.
Das ist das Koppelelement zwischen LS und Hilfsschalter.
...