Kennt jemand dieses Bauteil?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Fabi aus Berlin
Null-Leiter
Beiträge: 256
Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30

Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von Fabi aus Berlin »

Hallo bei den DGUV V3 an einer ortsfesten Anlage habe ich folgendes Bauteil an einem LS gefunden.
Habe leider keine weiteren Informationen zu den Bauteil gefunden. Selbstverständlich habe ich dieses wegen CCC bemängelt.

Was ist das? Wie sollte es aussehen wenn wir das innerhalb der EU benutzen sollen?


Viele Grüße

FAbi
Dateianhänge
Bild 2_20230119_162417.jpg
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

naja, mit dem CCC-Label ist es zumindest für den Chinesischen Markt zugelassen.

Der Schalter hat vom Hersteller eine Einstufung für die Kategorien AC14 und DC13.

Macht den Eindruck eines angedockten Hilfsschalters mit einer
Schaltleistung von 2A AC und 1A DC als Schließer.

Die rote Isolierung der 1,5mm²-Ader deutet auf den positiven Pol mit
(Gleich)Kleinspannung hin.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von tm90 »

Moin,

die Aderfarbe rot steht auch für Steuerstromkreise.
Das ist auf jeden Fall ein Hilfskontakt.
Die gibt es auch von anderen Herstellern.

https://www.elektroshopwagner.de/produc ... CkQAvD_BwE

Wir haben auch ein paar davon verbaut.
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von ego11 »

Fabi aus Berlin hat geschrieben: Sonntag 5. Februar 2023, 23:29 Selbstverständlich habe ich dieses wegen CCC bemängelt.
Warum?
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht?

ABB ist meines wissens der einzige Hersteller der diese Schalter anbietet.
Verbauen wir sehr oft.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von tm90 »

ego11 hat geschrieben: Montag 6. Februar 2023, 07:10 ABB ist meines wissens der einzige Hersteller der diese Schalter anbietet.
Du hast recht, hier scheint ABB der einzige größere Hersteller am Markt zu sein
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 210
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von Josupei »

Selbstverständlich sollte das Teil eine CE Zulassung haben, wenn es in der EU eingesetzt wird.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von Wulff »

Sieht bei ABB ähnlich aus, würde auch auf einen Hilfsschalter tippen.
https://www.contorion.de/p/abb-stotz-s- ... gKjy_D_BwE

Welches Fabrikat hat der Leitungsschutzschalter oben drüber denn?

Wenn du für diese Teile ABB benötigst? Sind bei Sonepar-NO gerade knapp 500 St da. Sind also wieder lieferbar....

Gibts auch eine Konformitätsbescheinigung für...
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von ThomasR »

Nachdem nun klar zu sein scheint was das genau ist würde mich die genaue Funktionsweise interessieren. Wie bitte soll dieser Hilfsschalter vom LS betätigt werden? Ich kannte bisher nur die seitlich angebrachten Hilfsschalter die durch ein Fenster im Gehäuse des LS betätigt werden.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Kennt jemand dieses Bauteil?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wenn man auf den o.g. Link klickt, sieht man links eine gebogene
'Stößelstange'.
Das ist das Koppelelement zwischen LS und Hilfsschalter.


...
Antworten