Hallo zusammen,
ich habe dieses PDF gefunden.
https://pdf.cimco.de/Prospekte/Produktp ... RIMP_6.pdf
Bei der oberen Zange steht nicht die WM Pressung dabei. Ist jedoch auch nach dem Text für ausgedünnten oder
verdichtete Leiter.
Bei der unteren sehe ich nicht, wo 2 * 16 gequetscht werden kann.
WM-Pressung Erfahrung?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
WM-Pressung Erfahrung?
Mit freundlichem Gruß sps
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: WM-Pressung Erfahrung?
Moin,
bei der unteren ist das Modell für 50, 70 und 95mm2 abgebildet, das kann kein 2x16.
Gruß Tobi
bei der unteren ist das Modell für 50, 70 und 95mm2 abgebildet, das kann kein 2x16.
Gruß Tobi
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: WM-Pressung Erfahrung?
Hallo Tobi,
hatte auch direkt bei Cimco gesucht.
https://produkte.cimco.de/product/104200
Sehe hier auch keine 2 * 16 mm² ...
hatte auch direkt bei Cimco gesucht.
https://produkte.cimco.de/product/104200
Sehe hier auch keine 2 * 16 mm² ...
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: WM-Pressung Erfahrung?
Hallo,
AEH sind ein weites Thema.
Manchmal braucht man welche ohne Isolierkragen, sinnvollerweise
verwendet man welche mit Isolierkragen um dem Abknicken der Leiter
entgegenzuwirken.
Zangen und Pressformen gibt es wie 'Sand am Meer'.
Der ursprüngliche Zweck war ja, dass die Einzeldrähte der Litze nicht durch
Schrauben zerdrückt werden.
Also könnte man konsequenterweise auf das Verpressen (Crimpen)
ganz verzichten.
Das macht in Europa niemand, weil man ja beim Lösen der Schraube
gerne die Ader incl. der AEH als Ganzes aus der Klemmstelle
herausbringen möchte. Ausserdem ist eine ader mit gecrimpter AEH
einfacher und kontrolliert zu montieren.
Eine "W-Pressung" kann für einen Anwendungsfall sinnvoll sein,
aber auch eine Trapezpressung kann erforderlich sein,
um der Klemmengeometrie entgegen zu kommen.
Ich habe festgestellt, dass eine eingekerbte Rundpressung meistens
das Optimum darstellt. Man kann es noch perfektionieren,
wenn man nach der Pressung die Nut durch Rundpressung verschließt.
Allerdings ist diese Pressung nicht gasdicht.
Will man einen optimalen "Herausreißschutz" verwirklichen,
benutzt man die Zange, die rundum ein Quadrat mit Einkerbungen herstellt.
Diese Pressform ist auch weitgehend immun gegen Flachdrücken
durch die Schraube in der Klemme.
Bei Federzugklemmen garantiert diese Pressform zu 99,8 % das
der Leiter aus der Klemme im laufenden Betrieb herausfällt.
Insbesondere bei Fahrzeugen.
Wenn man sich also für den jeweiligen Anwendungsfall die passende
Pressform ausgesucht hat, benutze man die zugehörige Zange.
Im vorliegenden Beispiel mit den 2x16mm² muss man ggfs. die Pressbacken
umwechseln.
Beim Verpressen von Rohrkabelschuhen ist es schon eine Wissenschaft für sich.
Da bevorzuge ich die 6-kant-Pressung.
Und immer schön 'auffüllen', damit es eine scharfkantige Pressung gibt.
(Ja, ich weiß mit dem Auffüllen repräsentiere ich hier nicht die Mehrheit.)
Bisher jobbt es aber supergut.
AEH haben aber keine stabile Wandung.
Oftmals wird die Pressung durch die Schraube der Klemmung 'neu geformt'.
Wichtig ist nur, dass die Ader mit der aufgecrimpten AEH in die Klemme passt.
Ich würde mir daher keine Sorgen um die 2x16mm² machen.
Gaaaanz theoretisch würde man einen Presseinsatz mit 32mm² brauchen.
Den hat aber niemand (auf der Baustelle) zur Hand.
Also presse ich mit 35mm², und drücke im zweiten Arbeitsgang die Nut zu,
Das ergibt in der Summe ein leichts Oval.
Bisher hat das immer gejobbt.
Bei verdichten Leitern kann auch eine 25mm²-Pressung bei der Aufgabe
ein vernünftiges Ergebnis liefern. Einfach eine Probepressung machen.
Noch besser wäre eine Ultraschallschweißung.
Da suche ich noch nach einem bezahlbaren Gerät.
...
AEH sind ein weites Thema.
Manchmal braucht man welche ohne Isolierkragen, sinnvollerweise
verwendet man welche mit Isolierkragen um dem Abknicken der Leiter
entgegenzuwirken.
Zangen und Pressformen gibt es wie 'Sand am Meer'.
Der ursprüngliche Zweck war ja, dass die Einzeldrähte der Litze nicht durch
Schrauben zerdrückt werden.
Also könnte man konsequenterweise auf das Verpressen (Crimpen)
ganz verzichten.
Das macht in Europa niemand, weil man ja beim Lösen der Schraube
gerne die Ader incl. der AEH als Ganzes aus der Klemmstelle
herausbringen möchte. Ausserdem ist eine ader mit gecrimpter AEH
einfacher und kontrolliert zu montieren.
Eine "W-Pressung" kann für einen Anwendungsfall sinnvoll sein,
aber auch eine Trapezpressung kann erforderlich sein,
um der Klemmengeometrie entgegen zu kommen.
Ich habe festgestellt, dass eine eingekerbte Rundpressung meistens
das Optimum darstellt. Man kann es noch perfektionieren,
wenn man nach der Pressung die Nut durch Rundpressung verschließt.
Allerdings ist diese Pressung nicht gasdicht.
Will man einen optimalen "Herausreißschutz" verwirklichen,
benutzt man die Zange, die rundum ein Quadrat mit Einkerbungen herstellt.
Diese Pressform ist auch weitgehend immun gegen Flachdrücken
durch die Schraube in der Klemme.
Bei Federzugklemmen garantiert diese Pressform zu 99,8 % das
der Leiter aus der Klemme im laufenden Betrieb herausfällt.
Insbesondere bei Fahrzeugen.
Wenn man sich also für den jeweiligen Anwendungsfall die passende
Pressform ausgesucht hat, benutze man die zugehörige Zange.
Im vorliegenden Beispiel mit den 2x16mm² muss man ggfs. die Pressbacken
umwechseln.
Beim Verpressen von Rohrkabelschuhen ist es schon eine Wissenschaft für sich.
Da bevorzuge ich die 6-kant-Pressung.
Und immer schön 'auffüllen', damit es eine scharfkantige Pressung gibt.
(Ja, ich weiß mit dem Auffüllen repräsentiere ich hier nicht die Mehrheit.)
Bisher jobbt es aber supergut.
AEH haben aber keine stabile Wandung.
Oftmals wird die Pressung durch die Schraube der Klemmung 'neu geformt'.
Wichtig ist nur, dass die Ader mit der aufgecrimpten AEH in die Klemme passt.
Ich würde mir daher keine Sorgen um die 2x16mm² machen.
Gaaaanz theoretisch würde man einen Presseinsatz mit 32mm² brauchen.
Den hat aber niemand (auf der Baustelle) zur Hand.
Also presse ich mit 35mm², und drücke im zweiten Arbeitsgang die Nut zu,
Das ergibt in der Summe ein leichts Oval.
Bisher hat das immer gejobbt.
Bei verdichten Leitern kann auch eine 25mm²-Pressung bei der Aufgabe
ein vernünftiges Ergebnis liefern. Einfach eine Probepressung machen.
Noch besser wäre eine Ultraschallschweißung.
Da suche ich noch nach einem bezahlbaren Gerät.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: WM-Pressung Erfahrung?
Hallo,
vor 10 Jahren habe ich hier mal ein Foto von einer 70mm² AEH
(mit Isolierkragen) gezeigt.
. .
So eine Füllung würde man nie in einem Rohrkabelschuh akzeptieren.
Da muss das Trompetenblech der AEH schon vernünftig gefaltet werden,
um die Luft rauszulassen.
Und komme niemand auf die Idee, so eine 70mm² AEH mit einer
Rohrkabelschuhpresszange mit 6-kant-Pressung zu Leibe zu rücken.
Im Ergebnis sieht es dann wie ein Faltenbalg aus.
Das funktioniert also nicht.
...
vor 10 Jahren habe ich hier mal ein Foto von einer 70mm² AEH
(mit Isolierkragen) gezeigt.
. .
So eine Füllung würde man nie in einem Rohrkabelschuh akzeptieren.
Da muss das Trompetenblech der AEH schon vernünftig gefaltet werden,
um die Luft rauszulassen.
Und komme niemand auf die Idee, so eine 70mm² AEH mit einer
Rohrkabelschuhpresszange mit 6-kant-Pressung zu Leibe zu rücken.
Im Ergebnis sieht es dann wie ein Faltenbalg aus.
Das funktioniert also nicht.
...