Selektiver Hauptleitungsschutzschalter Abschaltsstrom

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5490
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter Abschaltsstrom

Beitrag von SPS »

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

Bei Hager wird 10 X beim SLS E In bei der Kurzschlussauslösung angegeben. Andere Quellen schreiben E ist 6,25
https://hager.com/de/wissen/e-volution/ ... tzschalter
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 667
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Selektiver Hauptleitungsschutzschalter Abschaltsstrom

Beitrag von tm90 »

Moin,

in einem anderen Dokument von Hager finde ich auch bei E die 6,5

https://www.hager.de/files/download/0/2 ... IK_SLS.PDF
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5490
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Selektiver Hauptleitungsschutzschalter Abschaltsstrom

Beitrag von SPS »

dank1
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten