Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 11:34
von tm90
Moin,
Ich habe vor kurzem einen Legrand Brandschutzschalter im neu ausgebauten Dachboden installiert
https://ekatalog.legrand.de/produkt/415922
Nun löst dieser immer wieder aus, der Auftraggeber ist nicht erfreut. Drucker einschalten? Schalter aus! Staubsaugen? Schalter aus! Selbst bei dem Deckenlicht hatte dieser schon einmal ausgelöst.
Eine Messung der Geräte hat keine Fehler ergeben. Da ich alles installiert hatte, kann ich sagen, dass in den Klemmdosen alles neu mit Wago geklemmt wurde und die Steckdosen und Schalter auch alle Busch Jaeger Duro 2000 mit Steckklemmen sind. Leitungen liegen locker in Sammelhalter. Messwerte alle in Ordnung.
Gibt es Schalter, die nicht immer Fehlauslösungen produzieren?
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 11:36
von tm90
Ach ja, da ich das auch schon während der Montage festgestellt hatte: Bohrmaschine ein? Schalter aus!
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 12:27
von Elt-Onkel
Hallo,
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Januar 2023, 11:36
Ach ja, da ich das auch schon während der Montage festgestellt hatte: Bohrmaschine ein? Schalter aus!
Ah ja.
Bohrmaschine ein, und Bohrer in Wand ?
...
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 12:42
von tm90
Ne, der hatte gerade erst angefangen zu drehen.
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 15:30
von h1723c
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Januar 2023, 11:34
Gibt es Schalter, die nicht immer Fehlauslösungen produzieren?
Kleiner Datenpunkt: Ich habe einen AFDD von Siemens incl. B10 MCB im 1TE-Gehäuse in einem Gartenstromkreis, und dort mit Rasenmäher, Induktionskochfeld, Bohrmaschine, Gartenpumpe, etc. noch keine einzige Fehlauslösung gehabt.
Der geschilderte Fall hört sich aber irgendwie nach einem Defekt im AFDD an...
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 15:45
von tm90
h1723c hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Januar 2023, 15:30
Kleiner Datenpunkt: Ich habe einen AFDD von Siemens incl. B10 MCB im 1TE-Gehäuse in einem Gartenstromkreis, und dort mit Rasenmäher, Induktionskochfeld, Bohrmaschine, Gartenpumpe, etc. noch keine einzige Fehlauslösung gehabt.
Das reicht mir als Info, das wird eingekauft und getauscht. Unzufriedene Auftraggeber sind nicht erstrebenswert.
Wie könnte ich den defekt eine AFDD ermitteln?
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 15:54
von SPS
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Januar 2023, 15:45
Wie könnte ich den defekt eine AFDD ermitteln?
AFDD ausbauen
Schukostecker mit Steckdose und zwischen geschalteten AFDD zur externen Prüfung verwenden.
Verschiedene Verbraucher Prüfen.
So meine Theorie
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 16:07
von h1723c
Ich würde ggf. auch mal mit dem Hersteller direkt Kontakt aufnehmen. Das AFDD-Prinzip ist ja immer ein gewisses Ratespiel, und die Hersteller dürften mit ihren Algorithmen über die Zeit experimentieren und Verbesserungen vornehmen. Eventuell hat der Hersteller ja ähnliche Fälle schon erlebt und kann etwas zu den Ursachen sagen oder hat sogar Interesse daran, sich die Gegebenheiten vor Ort anzusehen... Vielleicht ist es auch einfach eine alte Softwareversion, und das Problem ist mit einem Update gelöst...
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 17:22
von Wulff
TM90:
bekanntes Thema, hatten wir bei Siemens und ABB auch schon mal.
Dem EGH ist das relativ wumpe gewesen, hat einfach 1:1 neue geliefert und das Thema war erledigt.
Wurde im Nachgang auch nie etwas mehr von erwähnt, daher war das für uns ein einfaches Tauschprodukt und gut ist.
Re: Fehlauslösung Brandschutzschalter
Verfasst: Dienstag 10. Januar 2023, 18:34
von tm90
Wulff hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Januar 2023, 17:22
TM90:
bekanntes Thema, hatten wir bei Siemens und ABB auch schon mal.
Dem EGH ist das relativ wumpe gewesen, hat einfach 1:1 neue geliefert und das Thema war erledigt.
Wurde im Nachgang auch nie etwas mehr von erwähnt, daher war das für uns ein einfaches Tauschprodukt und gut ist.
Wie, einfach getauscht und das Problem war behoben? Das klingt zu einfach