Tiefenerder auf Amerikanisch

Beitrag von ThomasR »

Beim Surfen auf dieses Video gestoßen, das die Installation bzw. Reparatur/Verbesserung eines Tiefenerders in USA zeigt. Bemerkenswert die Verschweissung des Kupferleiters mit dem Erderstab: vermutlich in D so einfach nicht möglich wegen Verwendung von „Gun powder“.

https://youtu.be/q2unxhsXvH0

Ab 8:30 wird es spannend.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Tiefenerder auf Amerikanisch

Beitrag von Wulff »

Verpackung sieht ja nach Klauke (Emerson) aus....

Ach ja, und wo gibt's das Zeugs? Ach wie blöd, Silvester war ja gerade.
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 340
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Tiefenerder auf Amerikanisch

Beitrag von Elektromann »

Ja, das ist eine Thermitladung;
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Tiefenerder auf Amerikanisch

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der ungeschützte Kuperleiter im Erdboden.

Dann die "Verlötung" mit dem Stahlstab.
(Material vom Stahlstab = ?)

Matschbinde ???

Wäre es ein Stab aus Chromnickelstahl, dann gehört da eine
Klemme dran (ich bevorzuge Messing / Bronze),
und dann ein isolierter Kupferleiter.
Ist es unterirdisch, dann gehört es mit Kabelharz vergossen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Tiefenerder auf Amerikanisch

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

für überirdische Anschlüsse an 20mm Chromnickelstahl Tiefenerder
und Kupferleiter bis 70mm² verwende ich folgendes Konstrukt:
.
Erdungsklemme_Messing.JPG
.

Die Anschlußfahne ist auf die gleiche Stromtragfähigkeit wie
der Tiefenerder bemessen.

Mit Kontaktfettzusatz anschrauben.
Dann mit selbstverschweissendem Isolierband einpacken,
und Schrumpfkappe mit Innenkleber drüber.
Das ist dann regendicht.

Das Anschlußkabel ist ein NYY.

...