Beim Surfen auf dieses Video gestoßen, das die Installation bzw. Reparatur/Verbesserung eines Tiefenerders in USA zeigt. Bemerkenswert die Verschweissung des Kupferleiters mit dem Erderstab: vermutlich in D so einfach nicht möglich wegen Verwendung von „Gun powder“.
https://youtu.be/q2unxhsXvH0
Ab 8:30 wird es spannend.
Tiefenerder auf Amerikanisch
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Tiefenerder auf Amerikanisch
Verpackung sieht ja nach Klauke (Emerson) aus....
Ach ja, und wo gibt's das Zeugs? Ach wie blöd, Silvester war ja gerade.
Ach ja, und wo gibt's das Zeugs? Ach wie blöd, Silvester war ja gerade.
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 340
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Tiefenerder auf Amerikanisch
Ja, das ist eine Thermitladung;
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Tiefenerder auf Amerikanisch
Hallo,
der ungeschützte Kuperleiter im Erdboden.
Dann die "Verlötung" mit dem Stahlstab.
(Material vom Stahlstab = ?)
Matschbinde ???
Wäre es ein Stab aus Chromnickelstahl, dann gehört da eine
Klemme dran (ich bevorzuge Messing / Bronze),
und dann ein isolierter Kupferleiter.
Ist es unterirdisch, dann gehört es mit Kabelharz vergossen.
...
der ungeschützte Kuperleiter im Erdboden.
Dann die "Verlötung" mit dem Stahlstab.
(Material vom Stahlstab = ?)
Matschbinde ???
Wäre es ein Stab aus Chromnickelstahl, dann gehört da eine
Klemme dran (ich bevorzuge Messing / Bronze),
und dann ein isolierter Kupferleiter.
Ist es unterirdisch, dann gehört es mit Kabelharz vergossen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Tiefenerder auf Amerikanisch
Hallo,
für überirdische Anschlüsse an 20mm Chromnickelstahl Tiefenerder
und Kupferleiter bis 70mm² verwende ich folgendes Konstrukt:
. .
Die Anschlußfahne ist auf die gleiche Stromtragfähigkeit wie
der Tiefenerder bemessen.
Mit Kontaktfettzusatz anschrauben.
Dann mit selbstverschweissendem Isolierband einpacken,
und Schrumpfkappe mit Innenkleber drüber.
Das ist dann regendicht.
Das Anschlußkabel ist ein NYY.
...
für überirdische Anschlüsse an 20mm Chromnickelstahl Tiefenerder
und Kupferleiter bis 70mm² verwende ich folgendes Konstrukt:
. .
Die Anschlußfahne ist auf die gleiche Stromtragfähigkeit wie
der Tiefenerder bemessen.
Mit Kontaktfettzusatz anschrauben.
Dann mit selbstverschweissendem Isolierband einpacken,
und Schrumpfkappe mit Innenkleber drüber.
Das ist dann regendicht.
Das Anschlußkabel ist ein NYY.
...