Moin,
bei den besseren Treppenlichtschaltern, Tastdimmern etc. aus dem berühmten Hause des Treppenlichtautomaten gibt's unter dem Kürzel "ESV" die Option Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung. Leider werde ich aus den knappen Beschreibungen der Datenblätter nicht ganz schlau, worin sich dieser Modus von dem TLZ-Betrieb unterscheidet. Hat man hier eine generelle Nachlauffunktion um das eingestellte Zeitfenster auch nach dem Aus-Befehl? Oder handelt es sich um eine Art Backup, dass nach nicht erfolgter Ausschaltung diese nach Zeitablauf automatisch erfolgt bzw. man den Treppenschalter einfach ausschaltbar gemacht hat statt nachzupumpen?
Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
Ich würde eine TLZ Funktion vermuten, deren Ablaufzeit man mit erneutem Tasten direkt beenden kann?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
Eltako schreibt :
ESV: Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit von 0,1 bis 9,9 Stunden wird automatisch ausgeschaltet, wenn der manuelle Aus-Befehl nicht gegeben wurde.
ES steh für elektronisches Stromstoßrelais, zusätzlich gibt es die Funktion „V“, welche es erlaubt, dass das Relais nach einem Zeitablauf selbsttätig abschaltet.
Die Funktion ES ist auch als eigene Funktion einstellbar.
ESV: Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit von 0,1 bis 9,9 Stunden wird automatisch ausgeschaltet, wenn der manuelle Aus-Befehl nicht gegeben wurde.
ES steh für elektronisches Stromstoßrelais, zusätzlich gibt es die Funktion „V“, welche es erlaubt, dass das Relais nach einem Zeitablauf selbsttätig abschaltet.
Die Funktion ES ist auch als eigene Funktion einstellbar.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
...und ist dann sowas wie taster-dauerlicht im ESV-Modus verfügbar? vermute mal nicht?
Was macht dann der Bewegungsmelder-Eingang? Funktionslos? Wird eine BWM-Ansteuerung parallel auf die Lampe durchgeschaltet zum etwaigen Stromstoßschalter-Betrieb? Bewirkt ein BWM-signal ein Einschalten bis zum manuellen Auschalten (oder dem dann irgendwann auftretenden Zeitablauf)?
Was macht dann der Bewegungsmelder-Eingang? Funktionslos? Wird eine BWM-Ansteuerung parallel auf die Lampe durchgeschaltet zum etwaigen Stromstoßschalter-Betrieb? Bewirkt ein BWM-signal ein Einschalten bis zum manuellen Auschalten (oder dem dann irgendwann auftretenden Zeitablauf)?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
Ja, beim ESV:
kurz drücken Zeit 1 (kurz)läuft ab.
2. mal kurz drücken : aus
lang drücken: Zeit 2 (lang) läuft ab.
kurz drücken: keine Funktion.
lang drücken aus.
TLZ:
mehrfach drücken addiert die Zeit.
Am besten mal die Digitalversion kaufen und rumspielen, dann versteht man die Anleitung besser.
Ich nutze die Eltako TLZ12D-plus ganz gerne, da hat man alle Möglichkeiten offen.
hth