Hallo Gemeinde,
es ist die Zeit in der man zurück fährt und sich besinnen kann. Daher möchte ich einmal ein Thema rein stellen, was in der Praxis immer wieder stiefmütterlich behandelt wird.
In Schaltschränken/Unterverteilungen ist eine vernünftige Kabelverschraubung kein Problem. Eine Zugentlastung und die Schutzart/Klasse ist entsprechend gewährleistet.
Wie schaut's bei fertigen Reglergehäusen/Kühlstellenreglern/Datenloggern aus? Hier ist eine Kunststoff/Gummiausführung vorgestanzt. Man schneidet quasi nur noch "die Kappe ab" und zur Zugentlastung gibt's ein Kabelbinder davor.
Regelkonform? Schutz vor eindringen von Fremdkörpern/Feuchtigkeit? Wohl nicht.
Selbes Thema bei Aufputz Anzeigedosen.
Und zum Schluss, die "schnelle Variante" von mir als Foto.
Schön ist anders. Hier gehört ein "Aufputz Unterputz" Gehäuse drunter, da die Einführung am Themperaturfühler NUR von hinten ist. Dies ist die "Handwerkliche schnelle und nicht mehr extra auf die Baustelle müssen"-Lösung.
Ich freue mich auf Antworten/Gedanken.
Gruß
Troete
Von der Kabelverschraubung über die Anzeigedose...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Von der Kabelverschraubung über die Anzeigedose...
Das ist in der Tat eie der Murksdinger aus dem HLS-Bereich, immer wieder gerne genommen.
Anschluß findet man meistens wie hier auch, quick&Dirty.
Wer es sauber machen möchte, stemmt hinten etwas Beton weg. Jaa, eher unbeliebt...
Ansonsten kann man auch Tehalit Abstandshalter druntersetzen z. B. https://www.elektromax24.de/50-St.-Hage ... gLI7PD_BwE.
Das blöde ist wohl, dass diese Regler/Fühler sonst was nicht unter DIN VDE 0100-4xx oder -5xx fallen, weil halt nur Schwachstrom. Da scheren sich die Hersteller dann um garnix...
Die Tehalitdinger nutzen wir auch sonst gelegentlich für Einführungen, wenn auch Leuchten keine AP-Einführung haben und direkt unter die Decke montiert werden.
Anschluß findet man meistens wie hier auch, quick&Dirty.
Wer es sauber machen möchte, stemmt hinten etwas Beton weg. Jaa, eher unbeliebt...
Ansonsten kann man auch Tehalit Abstandshalter druntersetzen z. B. https://www.elektromax24.de/50-St.-Hage ... gLI7PD_BwE.
Das blöde ist wohl, dass diese Regler/Fühler sonst was nicht unter DIN VDE 0100-4xx oder -5xx fallen, weil halt nur Schwachstrom. Da scheren sich die Hersteller dann um garnix...
Die Tehalitdinger nutzen wir auch sonst gelegentlich für Einführungen, wenn auch Leuchten keine AP-Einführung haben und direkt unter die Decke montiert werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Von der Kabelverschraubung über die Anzeigedose...
Moin,
Ich sehe da grundsätzlich keine Probleme, solang es sich um fest verlegte Leitungen handelt. Also aus einem Kanal oder Rohr in die Dose. Wilde Bewegungen sollten doch eher ordentlich abgefangen werden. Hier hat sich eine ISO Schelle direkt an der Abzweigdose bewährt.
https://www.elektromax24.de/100-st.-nie ... len-d-6-16
Ich sehe da grundsätzlich keine Probleme, solang es sich um fest verlegte Leitungen handelt. Also aus einem Kanal oder Rohr in die Dose. Wilde Bewegungen sollten doch eher ordentlich abgefangen werden. Hier hat sich eine ISO Schelle direkt an der Abzweigdose bewährt.
https://www.elektromax24.de/100-st.-nie ... len-d-6-16