Moin,
bei dem ABB S751DR benötigt man keinen Neutralleiter
Auch die Strombegrenzung greift erst sehr spät.
An den meisten Verteilungen ist man doch deutlich unter 2,9kA Kurzschlussstrom bei den Schleifenmesswerten oder wie sieht das bei euch aus?
Das sieht man hier im Dokument auf Seite 15.
https://search.abb.com/library/Download ... ion=Launch
Gezieltes Auslösen eines LS herbeiführen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 19
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Gezieltes Auslösen eines LS herbeiführen
Auch nicht ganz. Es gibt SH-Schalter mit Steuerstromkreis (SHA-Schalter) und ohne Steuerstromkreis (SHU-Schalter). Der Steuerstromkreis (Einschaltkreis) verhindert das Aufschalten des SHA-Schalters auf einen Kurzschluß.
Siehe: https://www.hager.de/files/download/0/1 ... halter.ppt
Die beiden möglichen Funktionsprinzipien werden auch in DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) Beiblatt 1:2019-02 dargestellt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Gezieltes Auslösen eines LS herbeiführen
Ok, wieder was gelernt! Bei den Darstellungen von Hager würde es ohne N jedenfalls nicht funktionieren. Wußte gar nicht, daß es da verschiedene Funktionsweisen gibt.
Habt ihr Links zu den Erklärungen?
Und zurück zur Eingangsfrage: würde ein SLS sich auf einen Kurzschluss einschalten lassen (je nach Funktionsweise??) und dabei den Strom begrenzen?
Habt ihr Links zu den Erklärungen?
Und zurück zur Eingangsfrage: würde ein SLS sich auf einen Kurzschluss einschalten lassen (je nach Funktionsweise??) und dabei den Strom begrenzen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 19
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Gezieltes Auslösen eines LS herbeiführen
Ein SHU-Schalter läßt sich auf einen Kurzschluß einschalten, da der Hauptkontakt mechanisch geschlossen wird. Die unverzögerte Auslösung spricht an, der Hauptkontakt öffnet und der Strom fließt durch den Nebenstrompfad. Wird der Kurzschluß nicht durch einen nachgeschalteten LS-Schalter abgeschaltet, löst nach kurzer Verzögerung der Selektivauslöser aus.
Beim SHA-Schalter fließt der Strom beim Einschalten über den Nebenstromkreis. Durch den Kurzschluß zieht die Einschaltspule nicht an, der Hauptkontakt bleibt geöffnet und der Selektivauslöser löst nach kurzer Verzögerung aus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 19
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Gezieltes Auslösen eines LS herbeiführen
Das Diagramm zeigt, daß bei einem effektiven Kurzschlußstrom von 6 kA durch eine Kombination von SH- und LS-Schalter der Durchlaßstrom auf 2,9 kA und die Durchlaßenergie von 360 000 A²s auf 9 000 A²s begrenzt und der Kurzschluß weit vor dem Nulldurchgang der 1. Halbwelle abgeschaltet wird. Ein LS-Schalter B 16 alleine würde die Durchlaßenergie nur auf 20 000 A²s begrenzen. Beides wäre ausreichend, um eine PVC-isolierte Leitung mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (zul. I²t-Wert = 29 700 A²s) zu schützen, durch die unterstützende Strombegrenzung des SH-Schalters wird jedoch die Selektivität zu vorgelagerten Schmelzsicherungen (z. B. Hausanschlußsicherung, Schmelz-I²t NH 63 A gG AC 400 V: 9 950 A²s) wesentlich erhöht.
Bei in Wohngebäudeinstallationen üblicheren Kurzschlußströmen bis 1 kA wird die Durchlaßenergie auf ca. 1 800 A²s begrenzt.