Feste Verlegung Definition

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Feste Verlegung Definition

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe an anderer Stelle eine Diskussion zur festen Verlegung. Insbesondere von H03VV-K und H05VV-K.
Wobei H03VV-K nicht dafür zugelassen ist.

Nach meiner Meinung ist es eine feste Verlegung im Kabelkanal auch bei einem halben Meter ...
Von einer Leuchte zur Anschlussdose.

Affenschaukel mit 2 Zugentlastungen an den Enden wäre für mich keine feste Verlegung.
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von froebel88 »

Wie wärs mit: Feste Verlegung = Anschluss eines ortsfesten Gerätes?
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 914
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von tm90 »

Moin,

feste Verlegung setzt voraus, dass es keine Bewegungen während der Betriebes auf die Adern/Leitungen gibt. Wenn Bewegungen durch z.B. Wind bei Pendelleuchten oder durch Berührung nicht ausgeschlossen werden können, ist es keine feste Verlegung und es müssen die entsprechenden flexiblen Adern verwendet werden.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von SPS »

Hallo,
dank1 Danke für die Antworten.

Es geht um eine Leuchte mit H03VV-K
Diese Leitung soll 30 - 50 cm in Kanal zur Dose verlegt werden.
Wenn das eine feste Verlegung ist, wäre H03VV-K formal für mich nicht zulässig.
Feste Verlegung ist nur für Leitungen mit mittlerer mechanischer Belastbarkeit zulässig.

Es ist im Kanal die Leitung besser geschützt als ohne. Keine Druckpunkte ...
Vom gesunden Menschenverstand finde ich keinen Grund, die Leitung nicht so zu verlegen.

Ist auch die Affenschaukel eine feste Verlegung?
Sind 2 Schellen als Zugentlastung zulässig?

Würde H05VV-K verwendet, gibt es keine Probleme.

Suche natürlich eine Definition, die auch andere Fälle abdeckt
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1514
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von ThomasR »

Jetzt lehne ich mich zurück und warte wie H05RNH2-F in diese Definition paßt joint1

Ist ja mein Lieblingsthema: Anschluß von ortsfesten Leuchten mittels Illuminationsleitung.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von SPS »

ThomasR hat geschrieben: Sonntag 27. November 2022, 19:01 Jetzt lehne ich mich zurück und warte wie H05RNH2-F in diese Definition paßt joint1

Ist ja mein Lieblingsthema: Anschluß von ortsfesten Leuchten mittels Illuminationsleitung.
https://www.rexel.de/Kategorien/Kabel-& ... /p/1124657
rexel hat geschrieben: bei geringer mechanischer Beanspruchung.
Wie schon geschrieben, ist für feste Installationen mindestens mittlere mechanische Belastbarkeit gefordert.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Feste Verlegung Definition

Beitrag von SPS »

https://www.elektro.net/file/show/97291 ... -2_PP2.pdf

Quelle Feste Verlegung flexibler Leitungen

Wie ist der Punkt »4.4.5 zu lesen

Leitung geschützt, verlegt oder für mittlere mechanische Beanspruchung? Ich denke, so kann das ausgelegt werden.
Oder immer mittlere mechanische Beanspruchung?

Bleibt die Frage, was fest verlegt ist? Auch die Affenschaukel?
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten